0
Вопрос

2 цепи, подключённые к одной коробке?

Я меняю розетки, и эта меня поставила в тупик. Она находится в комнате с выключаемыми розетками (верхняя розетка всегда под напряжением, нижняя — нет), поэтому красный/чёрный язычок на каждой розетке сломан. Белый язычок цел.


Я работал над этой розеткой, и там немного беспорядка. Три белых, два красных, три чёрных.


У меня вошло в привычку менять провода местами, поэтому сначала я снимаю чёрные провода и подключаю их к новой розетке, затем красные и так далее, чтобы сохранить исходную схему подключения.


Что меня озадачило, так это то, что, похоже, у меня в одной коробке соединены две отдельные цепи.


Вот как выглядят «остатки» белых проводов в старой розетке:


введите описание изображения здесь


Как видите, все они были подключены с одной стороны, и язычок не был сломан. Правильно ли я понимаю, что это, по сути, косичка (все провода соединены вместе)?


Потому что сбивает с толку...


введите описание изображения здесь


...из трёх белых проводов, которые выходят из коробки, крайний левый и крайний правый являются «горячими» и подключены к двум отдельным цепям. Центральный провод не является «горячим» (поэтому я предполагаю, что это ответвление к другим розеткам).


Есть ли смысл в том, чтобы соединить две цепи в одной розетке?


Можно ли подключить их к новой розетке или у меня серьёзные проблемы с проводкой?


Я должен прояснить ситуацию с «двумя цепями». Мне нужно отключить два отдельных автоматических выключателя, чтобы убедиться, что все линии в этой розетке обесточены. Я также обнаружил вторую розетку (в той же комнате), подключённую таким же образом. Мне нужно отключить два автоматических выключателя, чтобы убедиться, что фаза отключена.



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Похоже, что в эту коробку и из неё выходят два трёхжильных кабеля (с постоянным и переменным напряжением), а также двухжильный кабель с постоянным напряжением. Это не две цепи. Красные провода — это переменные провода, а чёрные — провода с постоянным напряжением.

На мой взгляд, я бы соединил провода каждого цвета в косичку и использовал бы боковые винты на разъёме, как и раньше.

Похоже, что это #12, так что вы больше не сможете использовать отверстия для быстрого подключения на задней панели розеток (по крайней мере, в США).

Комментарии:
  • C

    @DA01 Ха. Что касается почему, то мы имеем дело с людьми... ;-)

  • D

    @Craig, это немного похоже на то, что сказал электрик, хотя у него не было никаких правдоподобных предположений о том, зачем они это сделали. Он сказал, что это редкость, но не обязательно опасно. Но он не мог понять, зачем они это сделали.

  • C

    @DA01 Вы хотите сказать, что напряжение составляет 110 вольт между чёрным и красным (фаза) и белым (нейтраль) проводами? А между чёрным и красным проводами напряжение составляет 220 вольт? Если да, то, скорее всего, это многопроводная ответвительная цепь, поскольку это означает, что чёрный и красный провода подключены к противоположным полюсам трансформатора (каждой другой панели с выключателями в распределительном щите).

  • D

    @BradGilbert Я снова подключил всё, и прибор по-прежнему показывает 110, хотя в розетке два провода под напряжением. Так что я всё ещё в замешательстве. Я сниму панель с выключателями и сообщу, что увижу.

  • B

    @DA01 Нет, если это многопроводная ответвительная цепь, то автоматические выключатели должны быть двухполюсными (при правильной установке между красным и чёрным проводами будет 220 В). Если это не так, то у вас настоящая неразбериха, на устранение которой потребуется немало времени. Проверьте, подсоединён ли к одному из выключателей красный провод. Если да, то это многопроводная ответвительная цепь.

  • D

    Да, он определённо наполовину выключен. Я могу это подтвердить. Но мне нужно почитать о возврате энергии. Это для меня новое понятие. Так что, если это так, могу ли я подключить всё обратно, как было, с помощью новой розетки?

  • S

    Возможно, там многопроводная цепь, и когда вы отсоединили белые провода, возникла обратная связь, из-за чего вам пришлось отключить два выключателя и теперь для них требуется двухполюсный выключатель. Трудно сказать, не зная точно, как она подключена. Судя по фотографиям, это типичная схема с полупроходной коммутацией.

  • D

    Дело в том, что мне приходится выключать ДВА автоматических выключателя, чтобы убедиться, что все линии в этой розетке обесточены. Мне кажется, что в неё входят две цепи? (И да, я не использую ответвительные соединения в новых розетках — все провода (при необходимости) подключаются напрямую к винтовым зажимам.)