Я только что купил трёхпозиционный диммер для кухни. Там всего два выключателя, которые управляют верхним освещением. Я пошёл снимать один из них, чтобы установить диммер, и увидел, что к выключателю подключено 5 проводов (2 красных, 2 чёрных и заземление). Это наводит меня на мысль, что это четырёхпозиционный выключатель, но там всего два выключателя. В чём дело?


Редактировать


Я разгадал эту тайну. Там был третий выключатель, спрятанный за винным шкафом. Электрик, который устанавливал оборудование в моём доме, должно быть, был под кайфом, когда делал это (мой шурин, который работает электриком, сказал: «Должно быть, он был настоящим @#%#%, потому что нет никаких причин, по которым проводка должна быть проложена именно так»). Электрик установил 3 отдельные распределительные коробки (не 3-местную, а 3 отдельные коробки) для выключателей — одну сверху, одну снизу и одну на два болта выше. Честно говоря, я удивлён, что это соответствует нормам, ведь эти коробки управляют верхним освещением в комнате.


Комментарии:
2

Чего я ещё не понимаю, так это того, что в одинарной распределительной коробке с выключателем A есть 3 двухжильных кабеля Romex и один трёхжильный кабель Romex. В выключателе B есть только 2 трёхжильных кабеля Romex.

2

К выключателю A подключены 2 чёрных и 1 красный провод. К выключателю B подключены 2 чёрных и 2 красных провода. Поскольку все 4 провода подключены к выключателю, как он обеспечивает подачу питания, если его можно отключить?

w

У первого выключателя было четыре контакта (четыре клеммы) или три? Если у него всего три контакта, то дополнительный чёрный провод предназначен для подачи питания на следующее устройство (розетку или выключатель), и у вас есть пара трёхпозиционных переключателей.

2

У другого выключателя 2 чёрных провода, один красный и заземляющий. Это только те провода, которые подключены к выключателю. Есть ещё белые провода, которые подключены друг к другу, но не к выключателю

w

Может быть, где-то есть ещё один, закрытый. Сколько проводов в другом выключателе?


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Это четырёхпозиционный переключатель, а значит, у вас есть ещё два трёхпозиционных. Проводка, которая у вас есть, не может означать ничего другого.

Стандартный трёхпозиционный диммер нельзя установить в этом месте.

Комментарии:
  • T

    Если есть скрытая трёхпозиционная или стационарная проводка, которая её заменяет, вы можете установить трёхпозиционный выключатель в этом месте, так как только один из проводов, идущих от третьего места, будет под напряжением ... но это может привести к путанице в дальнейшем. Лучше всего найти третье место и выяснить, что там происходит. Возможно, выключатель был перенесён во время ремонта и находится в шкафу или за бытовой техникой?

  • k

    Вам не повезло, если только вы не хотите менять проводку. Честно говоря, я не уверен, насколько сложно будет переделать это в трёхпозиционную или одноклавишную систему и убрать второй выключатель из цепи. Я подозреваю, что это отчасти зависит от того, к какой коробке подключена лампа. Конечно, можно протянуть новые провода к этим коробкам, но это потребует больше усилий и затрат.

  • 2

    Если это так, то мне не повезло, что я установил там диммер?

  • B

    @2LeftThumbs Если бы он был подключен к скрытой распределительной коробке, то выглядел бы точно так же, как сейчас.

  • 2

    Как бы это выглядело, если бы провод был подключен в скрытой распределительной коробке? Может быть, это и есть загадочный четвёртый провод в коробке с выключателем A? Если предположить, что провод просто подключён, можно ли установить трёхпозиционный диммер на место выключателя B?

  • S

    Отсюда, конечно, не видно, но, судя по тому, как он подключен, другого варианта быть не может, если только кто-то не убрал другой трехконтактный разъем и не соединил провода в скрытой распределительной коробке.

  • 2

    Если предположить, что вы правы (а я в этом уверен), то где же третий выключатель? Я живу в этом доме уже 5 лет и перепробовал все эти выключатели, но только два из них управляют верхним освещением.

0

Хотя частичное решение, предложенное в моём предыдущем ответе, обеспечивает хотя бы некоторую функцию регулировки яркости в четырёхпозиционном переключателе без замены всех переключателей на многопозиционные диммеры с функцией связи и соответствующие дополнительные устройства, можно собрать настоящий четырёхпозиционный диммер из однополюсного трёхпроводного (переключаемого/регулируемого по яркости) диммера и трёх однополюсных переключающих реле.

Однако для этого требуется:


  • Однополюсный трехпроводной диммер, такой как Lutron Skylark SF-10P
  • Двойное реле SPDT, такое как функциональные устройства RIBU2C
  • Одиночное реле SPDT, такое как функциональные устройства RIBU1C
  • Наличие нейтрального (заземленного) провода в распределительной коробке - если нейтрали нет, не применяйте этот подход
  • Вынос трубопровода 1/2" и 3/4" в коробке или их удлинителях
  • и колоссальный объем коробки 61 дюйм3, в худшем случае - это потребует либо замены существующей коробки с одним блоком на квадратную коробку и соответствующей выдвижной коробки глубиной 2,125 дюйма, либо использования 2 дополнительных коробок типа masonry или device поверх того, что необходимо для существующих устройств.

Схема подключения

0

Как и сказал Спиди, ваша проводка действительно характерна для четырёхпозиционного переключателя. Четырёхпозиционные диммеры не входят в стандартную комплектацию, однако вы можете установить диммер с помощью трёхпозиционного двухполюсного (DPDT) настенного выключателя, например такого Hubbell-Bryant 4825I, который устанавливается в двойную распределительную коробку и подключается, как показано на следующей схеме (подвижные контакты — чёрные и красные, заземление — зелёное, нейтраль — серая, а перемычки в коробке — синие, но вы можете использовать любой цвет, кроме белого, серого или зелёного:

Способ подключения диммера к четырёхпозиционной схеме с помощью двухпозиционного переключателя — не совсем то же самое, что четырёхпозиционный переключатель, но это самое близкое к нему решение, которое я смог реализовать с помощью обычных компонентов для электропроводки

Однако имейте в виду, что результат будет не таким, как при использовании обычного четырёхпозиционного переключателя: в частности, если вы полностью переведёте переключатель в это положение, вы не сможете включить его с одного конца, не переведя переключатель на другом конце. (Возможно, я придумаю ответ получше, но мне потребуется время, чтобы во всём разобраться, а настенных выключателей с 4 полюсами и 2 переключающими контактами не существует. Можно ли использовать тумблер электронного типа с подходящим номиналом в сетевой проводке?)