0
AFCI продолжает срабатывать после отключения электроэнергии
В моём доме отключилось электричество примерно на 15–30 секунд. Когда электричество снова включили, сработал один из моих автоматических выключателей. Дело в том, что я не могу его снова включить. Каждый раз, когда я его включаю, он срабатывает примерно через 45 секунд. Я поднялся наверх, отключил все приборы от розеток в спальне и выключил свет, но проблема не исчезла. Я проверил цепь с помощью кнопки тестирования, и она сработала, но автоматический выключатель продолжает отключаться. Есть идеи, в чём может быть проблема?
РЕДАКТИРОВАТЬ Добавленное изображение выключателя

Решено
Ну, я так и думал — автоматический выключатель был неисправен. Подключил цепь, которая была подключена к нему, к другому автоматическому выключателю в щитке, и всё заработало. Подключил исправную цепь к неисправному выключателю, и он всё равно сработал. Автоматические выключатели POS AFCI...
2 Left Thumbs
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Если вы отключили все от сети, то я могу предположить только две причины: либо неисправен автоматический выключатель, либо возникла электрическая дуга и автоматический выключатель выполняет свою функцию, возможно, предотвращая возгорание.
Если вы не боитесь открывать электрощит, попробуйте заменить автоматический выключатель на новый. Если он по-прежнему срабатывает, это явный признак того, что возникает дуговой разряд. В этом случае вам, вероятно, стоит вызвать лицензированного электрика, чтобы он диагностировал и устранил проблему. Возможно, дело в плохом соединении или повреждённом проводе.
Комментарии:
-
2
Странно, что для срабатывания требуется ~45–60 секунд. Можно было бы подумать, что при коротком замыкании/дуговом разряде это произошло бы почти мгновенно после повторного включения питания. @Bryce Думаю, теоретически я мог что-то упустить, но в этих комнатах нет беспорядка, поэтому довольно легко определить, подключено что-то или нет. Единственное, что не отключено от сети, — это свет и вентилятор, но они не включены и не были включены, когда отключилось электричество.
-
B
Здесь нет доказательств того, что нагрузка равна нулю, только утверждение оператора о том, что всё было отключено. Возможно, что-то было упущено.
-
S
Автоматический выключатель также обеспечивает тепловую защиту и защиту от короткого замыкания, поэтому задержка может быть связана с тепловой защитой, но это не имеет особого смысла при нулевой нагрузке. Дуги могут возникать без нагрузки (фаза на землю, фаза на нейтраль). Возможно, во время отключения произошёл скачок напряжения, который мог стать причиной этого или, по крайней мере, усугубить существующую проблему до такой степени, что теперь это неисправность.
-
2
Да, я не против протянуть провод, но мне очень не нравится эта панель с выключателями. Я подумал, что, скорее всего, дело в этом, но я не могу понять, почему выключатель продолжает работать (в течение 45 секунд) или как могла возникнуть дуга, особенно после мигания света, когда ничего не подключено и не включено
0
Вот последовательность шагов, которые помогут сузить круг поиска. Следуйте этой схеме, пока вам удобно, а затем переходите к шагу № 7:
- Проверьте индикаторы на AFCI, чтобы определить тип неисправности: заземление, искрение или перегрузка по току.
- Включите основное питание, таким образом "перезагрузив" компьютер в AFCI.
- Дважды проверьте нагрузку в этой цепи. Возможно, удалите все КЛЛ или дымоходы (как электронные устройства, они могут создавать ложные дуги в цепи, если это необходимо).
- Отсоедините черный провод нагрузки от AFCI, таким образом исключив из уравнения цепь, стоящую за ним.
- Замените этот AFCI другим AFCI.
- Используя мультиметр, осторожно измерьте фактический ток включения. Можно взять напрокат измеритель зажимного типа, который достаточно безопасен в использовании. Обычный мультиметр требует отключения черного горячего провода.
- Вызовите профессионального электрика.
Кнопка проверки на AFCI проверяет обнаружение дуги, а не схему.
Похожие вопросы
Требования к проводке для электроприборов...
3 ответа
25.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
Tester101
С помощью амперметра измерьте силу тока в цепи. Если дело в тепловой защите, то задержка не будет такой уж необычной, если сила тока близка к значению, при котором срабатывают автоматические выключатели.
2 Left Thumbs
Когда я снова включаю автоматический выключатель, ни один из светодиодов не загорается. Согласно w3.usa.siemens.com/powerdistribution/us/en/product-portfolio/…, это означает перегрузку по току, но я не понимаю, как такое возможно, ведь ничего не подключено и не включено.
Bryce
Какая у вас модель AFCI? Есть ли у неё индикаторы, которые помогут определить причину неисправности?