Автоматический выключатель GFCI (на панели) срабатывает при замыкании на нейтраль

Ранее у меня была схема с обычным выключателем на 15 А, питающая несколько ламп, розетку в шкафу и две розетки на полу (выложенные плиткой). Эта последняя теперь будет питать большой аквариум. Поскольку эти розетки утоплены в полу (и в них вполне может попасть влажная уборка), я думаю, что у них, вероятно, должна была быть защита GFCI с самого начала, но я определенно хочу, чтобы она была с Аквариумом.


Кстати, дом был построен в 2005 году, так что проводка не такая уж старая и (будем надеяться) соответствует современным нормам.


Вместо того чтобы гадать, что за чем следует, я решил установить автоматический выключатель. Он выполнен в стиле Cutler Hammer. Я установил выключатель, подключил белый провод от нагрузки к белой клемме, чёрный — к чёрной, а пигтейл — к нейтральной шине, где изначально был нейтральный провод (и он действительно там был).


Обратите внимание, что цепь работает нормально при обычном отключении, но срабатывает сразу после повторного включения. Я отключил все, кроме освещения, но цепь все равно срабатывает. Что еще интереснее, она срабатывает, когда фаза отключена от выключателя, а подключена только нейтраль.


Автоматический выключатель не срабатывает при отсутствии нейтрали и нагрузки (но при наличии шлейфа).


Вот моё предположение: где-то в доме, я не знаю где именно, электрик, проводивший установку, подключил эту нейтраль к нейтрали другой цепи. Возможно, обе они по-прежнему подключены к распределительному щиту, но из-за расстояния дополнительная нейтраль создаёт проблему.


Или вариант № 2: где-то в доме, на этой ветке, нейтраль соприкасается с землёй (хотя, честно говоря, я не думаю, что это может привести к срабатыванию автоматического выключателя, если к нему подключена только нейтраль).


Звучит правдоподобно? Если проблема действительно в этом, то найти её практически невозможно: часть проводки находится в плите перекрытия, часть — на чердаке (большая часть которого труднодоступна).


Или я могу проверить что-то ещё?


Очевидное решение — начать отключать цепи, но из-за того, что в светильнике и розетке используется один и тот же провод, это легче сказать, чем сделать.


За неимением идеи получше, я собираюсь установить GFCI на первую розетку в полу - на самом деле это не защитит эту розетку (или, точнее, провод, ведущий к ней), но, по крайней мере, защитит само аквариумное оборудование.


Есть идеи, что это может быть?



Ваш ответ

1 ответ 3
0

GFCI использует трансформатор тока (CT) для обнаружения разницы в токе между незаземленным (горячим) и заземленным (нейтральным) проводниками. Поскольку GFCI отключается только при подключенном заземленном (нейтральном) проводнике, это означает, что на заземленном (нейтральном) проводнике есть ток. Это привело бы меня к мысли, что эта нейтраль где-то привязана к нейтрали другой цепи.

Вам нужно убедиться, что это не часть многопроводной ответвительной цепи. Если рассматриваемый нейтральный провод входит в кабель с двумя фазными проводниками, то, скорее всего, это многопроводная ответвительная цепь.

Если нет, вам нужно будет найти места, где эта цепь может находиться в непосредственной близости от других цепей. В первую очередь стоит проверить многоместную распределительную коробку с двумя или более устройствами. Если вы найдёте такое место, вам нужно будет открыть коробку и убедиться, что заземлённые (нейтральные) проводники разделены должным образом. Часто, особенно среди тех, кто делает всё своими руками, все заземлённые (нейтральные) проводники в коробке просто соединяются вместе. Однако это может привести к той самой проблеме, которую вы описываете.

Комментарии:
  • L

    Наконец-то я приступил к утомительной работе по отслеживанию цепи. Она шла от панели к одной розетке и разветвлялась на 8 (ВОСЕМЬ!) направлений: к разным розеткам, светильникам и т. д. Я разделил их и проложил путь через несколько коробок, пока наконец не нашёл... провод, уходящий в стену, который был повреждён, и я понятия не имею, куда он ведёт. Проблема, кстати, заключалась в низком сопротивлении (около 8 Ом) соединения нейтрали с заземлением в дальнем конце этой ветки. Я устранил проблему, и УЗО заработало нормально. Он не пересекался с другими нейтральными проводами. Теперь у меня проблема: я понятия не имею, куда ведёт этот провод. Я просто отрезал его.

  • L

    Это согласуется с моим предположением, просто найти это не так просто, поскольку проводка проходит через чердак и под плитой. Я открою несколько видимых коробок и посмотрю, что смогу найти. Спасибо за подтверждение.