0
Автоматический выключатель не срабатывает, но под нагрузкой напряжение отсутствует
В моём доме периодически стали отключаться некоторые лампочки и розетки. Автоматический выключатель не срабатывал, но при проверке мультиметром напряжение отсутствовало. Я отключил нагрузку от выключателя (отсоединил от него чёрный провод) и снова проверил мультиметром. Напряжение составляло 117 вольт. Я установил новый выключатель, и ситуация повторилась: под нагрузкой — 0 вольт, без нагрузки — 117 вольт. Ни один выключатель не сработал. Эта цепь работала без сбоев годами.
Недавно мы делали ремонт дома: несколько месяцев назад из-за протечки крыши вода попала на потолок, и мы его заменили. Может ли проблема быть связана с тем, что шуруп для гипсокартона попал в провод? Будем благодарны за любую помощь.
Doug
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Кроме того, проверьте нейтральные провода. Если нейтральный провод каким-то образом отсоединился, то, возможно, у вас получилась цепь на 208 В, для которой нужны оба выключателя и две подключённые нагрузки. Иногда такая ситуация, созданная намеренно, называется «плавающим нейтральным проводом».
Нужно проверить нейтралку. Это спаситель.
0
Звучит серьезно.
Наличие линейного напряжения (117 В) на проводе указывает на возможное перекрестное соединение между двумя цепями. Если вы подключите тестер цепей между отключенным черным проводом и нейтралью на панели и он загорится, значит, у вас проблема. Как пишет @shirlock homes выше, отключайте автоматические выключатели один за другим, пока напряжение не исчезнет.
Шуруп для гипсокартона, вкрученный в цепь, которая в остальном не изменилась, не даст описанных вами результатов.
Вы можете повторить эксперимент, включив и выключив автоматический выключатель: результат должен быть таким же, как при отсоединении провода.
0
Возможно, у вас обрыв провода, неплотное соединение или коррозия. См. https://diy.stackexchange.com/a/27285/82
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
Tester101
Откуда вы проводите измерения? Один щуп у вас на клемме автоматического выключателя, а где второй?
shirlock homes
Первая реакция похожа на перекрёстное питание от источника напряжения в другой цепи. Попробуйте выключать автоматические выключатели по одному, пока напряжение не упадёт до 0. Это отправная точка для устранения неполадок.
ratchet freak
также проверьте силу тока, идущего через цепь: одна ножка к выключателю, другая — к чёрному проводу