0
Автоматический выключатель срабатывает каждые две недели
26.12.2025 18:58В моей электрощитовой установлен автоматический выключатель на 15 А, подключённый к медиакомнате. Каждые пару недель он срабатывает.
Я купил прибор для измерения силы тока и мощности тестер. Показания в моей медиакомнате составляют 4–4,5 А... это намного меньше 15 А. Я подозреваю, что устройство неисправно. Ситуация осложняется тем, что тестер может считывать показания только с определённых устройств. Я не знаю, насколько точны мои показания.
Тестер не сохраняет данные о максимальной нагрузке с течением времени. Он выдает только мгновенные показания. Я не могу неделями смотреть на тестер в надежде, что возникнет проблема.
Потеря питания проектора — это плохо. Насколько мне известно, потолочных ИБП тоже не существует. Есть ли инструмент, который поможет мне определить, какое именно устройство неисправно?
P.Brian.Mackey
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Единственная интересная информация здесь — это сила тока в цепи в момент срабатывания автоматического выключателя. Автоматические выключатели срабатывают от перегрева, и признаком их неисправности является случайное необъяснимое срабатывание (отключение).
Вы могли бы приобрести Amprobe и наблюдать за ним, пока «помощник» включает и выключает его и имитирует обычную активность в комнате, чтобы посмотреть, что происходит. Однако, скорее всего, происходит одно из двух:
- У вас неисправный выключатель, просто замените его
- Что-то (возможно, дренажный насос?) также подключено к этой цепи и еженедельно приводит к срабатыванию выключателя
Итак, если вы используете Amprobe, вам нужно быть там как раз в нужный момент, чтобы зафиксировать его. Событие, вызвавшее срабатывание автоматического выключателя, может произойти настолько быстро, что вы, как тестировщик, его не заметите.
Сначала замените автоматический выключатель (или обратитесь за его заменой) и проверьте, исчезнет ли проблема. Если нет, выясните, что может вызывать проблему в этот промежуток времени. Если проблема не устранена и ничего не вызывает подозрений, обратитесь к электрику, чтобы он внимательно изучил ситуацию. Вероятно, где-то есть фидер, который случайно соприкасается с землёй.
Комментарии:
-
P
P.Brian.Mackey
26.12.2025 18:58Я заменил выключатель, и проблема была решена
0
Я согласен с @Steven. Подсчитайте общую мощность вашей цепи и посмотрите, какой у вас ток, если у вас нет амперметра. Если вы можете определить мощность каждого устройства в цепи, то она не должна превышать 1800 Вт.
Автоматические выключатели предназначены для отключения по двум причинам: из-за короткого замыкания или перегрева, вызванного превышением силы тока. Магнитные выключатели обычно срабатывают быстро, но не всегда, а тепловые — с задержкой, опять же не всегда.
Проверьте мощность или замените автоматический выключатель. Если только у вас не старый дом с устаревшими автоматическими выключателями, то замена выключателя не должна обойтись вам дорого.
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
26.12.2025 18:58@SteveR — по сути, предохранители и автоматические выключатели — это аналоговые устройства, и (в случае американских разработок) они могут перегореть или сработать при непрерывной работе в соответствии с их номинальными характеристиками или вблизи них. Это связано с тем, как это описано в стандартах UL.
-
l
lqlarry
26.12.2025 18:58@SteveR Чтобы соответствовать требованиям, нужно вычесть 20 %, но об этом не сказано в инструкции к выключателю. Выключатель рассчитан на срабатывание при силе тока 15 ампер или мощности 1800 ватт. Вы правы, и OP должен привести свою цепь в соответствие с этим правилом, как только выяснит, что у него есть.
-
S
SteveR
26.12.2025 18:58@Iqlarry — у него автоматический выключатель на 15 А, а не на 20 А. Вы не хотели сказать «1440 Вт резистивного тока»?:)
0
Хотя следующее, возможно, более маловероятно, это, безусловно, объяснило бы возможное отключение, вы не знаете, является ли этот конкретный выключатель устройством защиты от остаточного тока (УЗО) или GFI / GFCI для жителей штатов. Компьютерное оборудование может быть очень восприимчиво к утечке заземления, что, в сущности, может привести к аварийному отключению.
0
Сначала я бы точно определил, какие приборы подключены к цепи, и сложил их номинальные токи (или мощность). 120 Вт примерно равны 1 А. В цепи на 15 А можно использовать до 12 А или ~1400 Вт. Автоматический выключатель может использоваться на 80 % от своего номинального значения. Затем подумайте, какие приборы включены, когда срабатывает автоматический выключатель, в какое время суток это происходит и т. д., и посмотрите, можно ли выявить какие-то закономерности. Если есть возможность, измерьте силу тока с помощью амперметра, как предлагает Тим.
Время срабатывания автоматического выключателя зависит от силы тока в цепи. Это устройства с защитой по времени и по току, то есть чем сильнее ток короткого замыкания, тем быстрее сработает автоматический выключатель. У вас может быть нагрузка на 18 А, и для срабатывания автоматического выключателя на 15 А может потребоваться 5–10 минут. Одно можно сказать наверняка: вам нужно найти эту проблему. Повторяющиеся перегрузки приведут к нагреву проводки в цепи. Это может привести к расширению и сжатию электрических соединений — винтов, гаек и т. д. Если они ослабнут, это создаст путь с высоким сопротивлением, который будет нагреваться ещё сильнее. Если вы не можете найти проблему, вам действительно стоит вызвать электрика.
В этом ответе показан график срабатывания обычного бытового автоматического выключателя. Обратите внимание, что при нагрузке ~120 % от номинальной автоматический выключатель может сработать только через 1000 секунд.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025
Tester101
26.12.2025 18:58Автоматические выключатели, как и любое механическое устройство, могут выйти из строя. Они сконструированы таким образом, чтобы размыкаться при отказе, поэтому, если внутренний механизм повреждён или работает неправильно, цепь размыкается.
Sam Miller
26.12.2025 18:58Это дуговой прерыватель?
Jay Bazuzi
26.12.2025 18:58Это может быть кратковременное замыкание.
Jay Bazuzi
26.12.2025 18:58Замена выключателя — довольно простая и недорогая процедура. Сделайте это.
Steven
26.12.2025 18:584,5 А для медиазоны — это мало. Вы измеряли это значение при включенном оборудовании или в режиме ожидания? Такие устройства, как усилители, могут потреблять много энергии, когда нужно воспроизвести мощный звук. Срабатывает ли защита во время использования или просто время от времени?