0
Вопрос

Батарейки в термостате заменены, кондиционер не включается

Вернулся домой с работы и обнаружил, что кондиционер не работает. Я проверил термостат, но дисплей был выключен. После замены батареек и сброса настроек кондиционер так и не включился.


Я проверил:
- Наружный блок кондиционера (Carrier), чтобы убедиться, что вентиляторы работают, но они не работали. Они свободно двигаются, когда я нажимаю на них или поворачиваю.
- Автоматический выключатель на нижнем этаже, с ним всё в порядке. Тем не менее я включил и выключил его.
- Технический выключатель на боковой панели печи был включён, но я всё равно включил и выключил его.
- Вентилятор включается, но гонит только воздух комнатной температуры.
— Когда я выключаю термостат (White-Rogers), а затем устанавливаю режим охлаждения. Некоторое время мигает индикатор охлаждения.
— Я подключил провод Y к клемме RC, но ничего не происходит.


Я только что переехал в этот дом, и последние три месяца кондиционер работал исправно.


Комментарии:
B

Мультиметр можно купить за небольшую сумму или вообще бесплатно (в зависимости от купона) в магазине Harbor Freight. Он должен быть у каждого домовладельца.

a

У некоторых коммунальных служб есть программа, которая помогает их клиентам экономить деньги, периодически отключая кондиционер. Там, где я живу, в Миннесоте, компания Connexus Energy отключает его в самые загруженные дни, чтобы убедиться, что электроэнергии хватает на всех. Возможно, предыдущий владелец вашего дома подписался на что-то подобное... экономия хоть и небольшая, но достойная — порядка 15 % от ваших летних счетов.

T

Вы уверены, что клеммы термостата плотно прилегают к клеммам основания?

T

Горят ли какие-либо индикаторы (лампочки) на печи/приточно-вытяжном устройстве?

S

Я не проверял, есть ли питание/непрерывность сигнала между клеммами Y и RC. У меня нет для этого мультиметра :$

S

От правого руля к левому идёт перемычка. Правый руль подключён напрямую.

T

Есть ли питание на клеммах R и/или Rc на термостате? Если перевести переключатель вентилятора в положение FAN, включится ли вентилятор? Когда термостат подает сигнал на охлаждение, есть ли непрерывность между Rc и Y? Есть ли отдельные источники питания для обогрева и охлаждения (т. е. есть ли провод, подключенный к R и Rc, или есть перемычка между ними и только один провод, подключенный к R или Rc?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
s

Я провёл ещё одно расследование и выяснил, что конденсатор в устройстве вышел из строя.

Спасибо всем за участие.

Комментарии:
  • N

    Привет! Похоже, вы случайно создали несколько учётных записей. Если вы хотите их объединить (это даёт некоторые преимущества), инструкции можно найти здесь. Добро пожаловать на сайт!

0

Снова проверьте автоматический выключатель, заменив его заведомо исправным. При условии, что вы знаете, как отключить питание рассматриваемого автоматического выключателя!

Либо купите другой автоматический выключатель, либо найдите поблизости такой же по силе тока (у меня это был духовой шкаф/плита). Не так давно у меня была такая же проблема. Автоматический выключатель не срабатывал, сброс не помогал; только замена на заведомо исправный позволила снова включить устройство.

Всегда проверяйте, что питание отключено в выключателе перед началом работы с электрооборудованием или рядом с ним с помощью исправного измерительного прибора!!!

Я прочитал в комментариях к вашему вопросу, что у вас нет мультиметра. Я предлагаю вам либо купить его сейчас (я не советую покупать мультиметр для этой работы в Harbor Freight — как-нибудь загляните туда, и вы поймёте почему!), либо обратиться к тому, у кого он есть!