Вопрос

Беспроводной трансформатор без С-провода

Я пытаюсь установить беспроводной термостат, но столкнулся с проблемой при подключении внешнего термостата. У меня двухступенчатая система охлаждения и одноступенчатая система обогрева.


У меня красный провод на 24 В от приточно-вытяжной установки подключен к R. У меня есть внешний трансформатор на 24 В, подключенный к Rc и C. Я получаю 27 вольт между Rc и C. Однако, когда я даю команду термостату включить вентилятор, ничего не происходит. Если я отключаю внешний трансформатор и подключаю Rc и R к трансформатору приточно-вытяжной установки, все работает нормально.


Что может быть причиной этого?


Фото проводки


Комментарии:
T

По номеру модели вы сможете найти запасные части в интернете. Вы сможете найти запасное реле вентилятора, в описании которого будут указаны все характеристики. Возможно, вы также сможете найти в интернете руководства по эксплуатации, установке и/или техническому обслуживанию.

B

Воздухораспределитель Rheem — rhpl-hm3621ja. Где мне найти амперметр, чтобы включить реле?

B

Если открыть воздухоохладитель, гарантия будет аннулирована, а этого я стараюсь избегать.

T

Нет. Самый безопасный вариант — протянуть новый кабель. Внешний трансформатор может повредить систему и/или привести к аннулированию гарантии.

B

Хорошо. Значит, внешний трансформатор для Rh и C — самый безопасный вариант. Мощности не хватит, чтобы замкнуть контакт для нагрева, но я никогда этим не воспользуюсь.

T

Я видел, как это делается, только в интернете, так что, может быть... Я бы не стал делать это у себя дома, особенно учитывая стоимость вызова специалиста из компании по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

B

Будет ли работать один провод с сетевой вилкой? Мой воздухоохладитель на 100 % герметизирован металлической клейкой лентой, даже панель сервисного доступа, и на него всё ещё распространяется гарантия

T

Я видел в интернете, как люди используют только один провод от сетевого фильтра в качестве C провода, но, на мой взгляд, это не лучший вариант. Правильнее всего проложить новый кабель с дополнительным проводом.

B

Звучит ли так, будто идея оставить Rc подключённым к трансформатору на 40 ВА* и подключить Rh и C к внешнему источнику питания, сработает? Мне не нужно тепло.

B

Можно ли тогда сделать так? Оставить 24 В от внутреннего трансформатора подключёнными к Rc и переведёнными на R. И подключить только один провод от внешнего трансформатора к C, а другой конец заземлить, по сути, используя нейтраль?

T

Если он работает с трансформатором в вентиляторе (который, судя по тому, что я смог найти, рассчитан на 24 В и 40 ВА), то, я думаю, у сетевого адаптера просто недостаточно мощности, чтобы замкнуть реле.

B

Худшее, что может случиться, — это худшее. Я мог бы подключить его следующим образом: красный провод (24 В от внутреннего трансформатора) к Rc, а внешний провод — к R (Rh) и C. Таким образом, мы жертвуем теплоотдачей, но я живу во Флориде, так что здесь не так холодно.

B

Сейчас меня нет дома, поэтому я не могу рассказать подробности. Но это Rheem 3 Ton 16 Seer. Я просто беспокоюсь, что это что-то сложное, потому что завтра мне привезут термостат за 150 долларов.

T

Есть идеи, на какую нагрузку рассчитано реле? Или не могли бы вы указать марку и модель кондиционера?

B

Выход: переменный ток 24 В, 300 мА. galleryplus.ebayimg.com/ws/web/261115137424_1_0_1/1000x1000.‌​jpg

T

На самом деле, если подумать. Когда вы говорите «внешний трансформатор», вы, вероятно, имеете в виду что-то вроде сетевого адаптера. В таком случае его номинал будет указан в амперах, а не в вольт-амперах.

T

Вероятно, мощности внешнего трансформатора недостаточно для срабатывания реле. Какова вольт-амперная (ВА) мощность трансформатора?