Безопасно ли использовать погружной нагреватель без защитного отключения?

У меня возникли серьёзные проблемы с погружным нагревателем в моей квартире. Я думаю, что его конструкция похожа на ту, что описана в этом ответе, однако у него нет термостата, который отключал бы нагреватель, когда вода в баке становилась достаточно горячей.


Следовательно, при включении погружного нагревателя вода нагревается постоянно, что в конечном итоге приводит к переполнению системы и, как следствие, к тому, что из кранов с холодной водой начинает течь горячая вода, а унитазы наполняются горячей водой. Наконец, из-под бойлера начинает течь вода. Безопасно ли это?


Мой арендодатель обвинил меня в протечке, заявив, что я слишком долго не выключал погружной водонагреватель (он был включён чуть больше часа). Теперь он говорит, что я буду нести ответственность за любые протечки в будущем.


Можно ли объяснить эту проблему неправильным использованием оборудования или она указывает на недостаток системы?


Комментарии:
M

Я спрашиваю, нужно ли это исправить. Я отредактирую вопрос, чтобы внести ясность.

S

Вы спрашиваете, кто в этом виноват или как это исправить?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
G

Горячая вода, текущая из ваших кранов, представляет серьёзную угрозу безопасности, так как ничего не подозревающий человек может обжечься. Это может привести к поломке, поэтому однозначно да, эту проблему нужно решать.

Я вижу здесь две проблемы:


  1. Нет термостата: у каждого нагревателя должен быть термостат или какое-либо другое устройство для предотвращения перегрева. Это нужно не только для безопасности: перегрев сокращает срок службы нагревателя
  2. Горячая вода попадает в систему холодного водоснабжения. Этого не должно происходить: при перегреве должно срабатывать какое-либо устройство для сброса давления, которое безопасно отводит горячую воду

Эта система небезопасна, и я бы удивился, если бы она соответствовала требованиям. Ваш арендодатель должен это исправить.

Комментарии:
  • P

    Я не знаю, как обстоят дела с этим в США, но в Великобритании сброс давления в бойлере с горячей водой осуществлялся через вентиляционную трубу, которая заканчивалась в баке для холодной воды на чердаке. Таким образом, если термостат выходил из строя, в бак для холодной воды попадала смесь горячей воды и пара.

  • M

    Спасибо за ответ. Я пригласил специалиста по сантехнике и отоплению, чтобы он осмотрел систему, и он был не в восторге. Он сказал, что отсутствие предохранительного клапана на погружном насосе привело к «неконтролируемому режиму работы». Он посоветовал мне сообщить о проблеме в торговую инспекцию.