Безопасно ли подключать сетевой фильтр к двухконтактной розетке с помощью адаптера с трёх контактов на два?
Я живу в квартире, где практически нет трёхконтактных электрических розеток. Мне нужно подключить небольшое количество компьютерной техники (с двух- и трёхконтактными вилками), и я хочу подключить это оборудование к сетевым фильтрам. Физически я могу сделать это с помощью дешёвых переходников с трёхконтактной вилки на двухконтактную, но безопасно ли это?
Отчасти мой вопрос заключается в том, что происходит, когда сетевой фильтр выполняет свою функцию? Один из возможных сценариев заключается в том, что он отводит избыточную энергию в заземляющий проводник, что может привести к гораздо более серьёзным последствиям, чем повреждение оборудования, если заземление плохое или отсутствует.
Это в Колорадо, если вам интересно.
Эти вопросы кажутся связанными между собой, но они не дают прямого ответа на вопрос о безопасности сетевого фильтра:
- Что делать, если в квартире есть только розетки с двумя контактами
- Как использовать приборы с тремя контактами, если в моей квартире в основном розетки с двумя контактами?
- Безопасно ли это, если некоторые розетки с тремя контактами не заземлены должным образом?
Reid
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Согласно сайту howstuffworks.com наиболее распространённые устройства защиты от перенапряжения содержат металлооксидный варистор или газоразрядный разрядник, которые используют заземляющий провод для отвода избыточного тока.
Однако, как уже отмечали другие, нейтральный провод обычно используется вместе с заземлением, поэтому при отключении третьего контакта вы получите некоторую, но не полную защиту.
Тем не менее использование обходного пути для третьего контакта (даже с адаптерами для подключения двух контактов к третьему) никогда не считалось безопасным, и, скорее всего, ваша страховка / страховка производителя не покроет ущерб, причиненный в результате такого использования.
Комментарии:
-
s
Интересно, почему адаптеры со встроенным GFCI не являются обычным явлением? Специально разработанный адаптер можно было бы сделать более безопасным, чем розетка GFCI "без заземления оборудования", которая была бы одобренным средством для размещения трехконтактного оборудования при отсутствии заземляющего соединения.
-
H
@virtualxtc От Tripp Lite: «Включает в себя полную защиту от перенапряжения в нормальном режиме (H-N) и в синфазном режиме (N-G / H-G)» на сайте tripplite.com/en/products/model.cfm?txtModelID=97. Как отмечает Ecnerwal, все три режима защищены. При двухпроводном подключении у вас будет некоторая защита, но гарантия и, в конечном счёте, безопасность требуют трёхпроводного подключения.
-
E
Имейте в виду, что вы можете не знать, какой у вас тип устройства, но большинство качественных сетевых фильтров срабатывают при перенапряжении между любыми двумя из трёх линий (то есть в них используются 3 варистора или ограничителя перенапряжения в конфигурации «треугольник»), а не только в конфигурации «фаза-земля». Я установил защиту для всего дома с помощью ограничителя перенапряжения и конденсатора на главной панели.
-
v
@HerrBag: меня очень обеспокоила статья о том, как всё устроено, потому что я всегда сомневался в том, что третий контакт действительно заземлён, и был немного встревожен, увидев, что защита от перенапряжения работает именно так. Можете ли вы найти альтернативный источник или хотя бы изображение схемы, на котором видно, что вместо этого используется нейтраль?
-
H
Для защиты от скачков напряжения MOV традиционно подключается от незаземлённого к заземлённому (от фазного к нейтральному) проводу. Целенаправленное шунтирование для обеспечения безопасности (заземление оборудования) является неправильным решением. Я согласен с тем, что адаптеры сомнительны в использовании с трёхпроводными устройствами.
0
Хорошим вариантом будет сетевой фильтр для всего дома, который очень легко установить (см. руководство, которое я написал по адресу http://guides.obviously.com/Whole-House-Surge-Protectors/1482 ).
Он не добавит третий контакт к вашим розеткам, но за небольшую плату защитит дом вашего арендодателя (например, дренажный насос, посудомоечную машину, лампочки и т. д.). Вот что вы ему скажете. И он защитит ваши компьютеры.
Что касается точек подключения: действительно, в большинстве случаев три защитных устройства расположены треугольником. Но имейте в виду, что нейтраль и заземление в любом случае соединены на панели. С точки зрения защиты от перенапряжения двухконтактная розетка не так уж плоха.
Но защиты в месте использования в любом случае недостаточно, особенно в районах, где бывают грозы. Хорошей заменой может стать «онлайн»-ИБП. Но лучшая защита — это установка как в целом по дому, так и в месте использования.
Примечание: вам почти не о чем беспокоиться, если речь идёт о компьютерном оборудовании и заземлении третьего контакта. Например, я отключаю третий контакт в большинстве блоков питания для ноутбуков, так как знаю, что он практически никуда не ведёт.
Комментарии:
-
u
Ваша ссылка не работает.
0
Обычный переходник с 2 на 3 контакта имеет резьбовую втулку, обычно окрашенную в зелёный цвет. Она предназначена для установки под винт на крышке.
Почему? Был короткий период, когда использовался заземляющий провод, но розетки по-прежнему были двухконтактными. Таким образом, возможно, что центральный винт на розетке действительно заземлён. В таком случае лучше всего установить вилки с заземлением, но, поскольку вы арендуете жильё, можно просто использовать переходник с двухконтактной вилки на трёхконтактную.
Комментарии:
-
C
@Bryce Если этот оголённый медный провод всё ещё на месте и соединён с шиной заземления в распределительном щите, то его можно подключить к клемме заземления на трёхконтактных розетках.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025
user24125
Косичка gfci, подключенная к вашему 3-контактному адаптеру, а затем подключенная к ограничителю перенапряжения gfci, должна обеспечить вам такую же защиту, как если бы розетка gfci была установлена в стене для этой розетки.
Johnny
Когда я жил в арендованном доме, где были только розетки без заземления, я использовал двухштырьковый адаптер и «онлайн»-ИБП для защиты дорогостоящего компьютерного оборудования (у меня было оборудования на сумму более 5000 долларов). Онлайн-ИБП (или ИБП с двойным преобразованием) преобразует переменный ток в постоянный, а затем обратно в переменный для питания оборудования, поэтому любой скачок напряжения должен поглощаться ИБП, а не компьютерами. Это защищало оборудование, но не меня, поскольку заземления не было. Незаземлённые розетки соответствовали нормам, действовавшим на момент постройки дома, поэтому арендодатель не был обязан устанавливать заземлённые розетки в соответствии с местным законодательством.
Edwin
Вы проверили, заземлена ли электрическая розетка? Если да, то, скорее всего, вы можете заменить розетку на трёхконтактную с заземлением.