0
Безопасно ли подключать трёхжильный кабель к четырёхжильной сушилке?
Я только что переехал в старый дом, в котором есть трёхконтактная розетка, как показано ниже:

У меня есть сушильная машина поновее, с четырёхконтактным кабелем. Пожалуйста, посмотрите на заднюю панель сушильной машины, я отсоединил четырёхконтактный кабель.

Вопрос
Я купил в Home Depot новый трёхжильный кабель. Можно ли подключить этот кабель к сушильной машине и просто подключить его к розетке? Безопасно ли это? Будет ли это работать? Если да, то что делать с местом для заземляющего провода?
Я бы хотел посмотреть видео или фото, на которых показано, как это делается.
В прошлом я заменил трёхжильный кабель на четырёхжильный в сушильной машине и успешно подключил его. Но на этот раз я пытаюсь сделать всё наоборот.
Я починил и уже постирал одну партию одежды. Надеюсь, всё в порядке :)
Omnipresent
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Я знаю, что это старый пост, но я столкнулся с похожей проблемой, когда использовал 3-контактную розетку 10-30R для своего автомобильного зарядного устройства на 240 В (Chevy Volt). Единственное отличие между новой стандартной розеткой (с 1996 года по настоящее время) 14-30R — 4-проводная, 30 А/240 В, и розеткой 10-30R — 3-проводная, 30 А/240 В, заключается в отсутствии заземляющего контакта. ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВНУТРИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ, В КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ РОЗЕТКА, НЕТ ЗАЖИГАЮЩЕГО ПРОВОДА. В 99,9 % случаев он там есть, если только кто-то не отрезал его от кабеля. Электрический кабель, будь то ROMEX или старомодный BX с металлическим покрытием, имеет провод заземления (металлический экран, если BX, или оголенный провод заземления, если Romex) - просто переместите его оттуда, где он подключен (обычно к крепежному винту металлической распределительной коробки), и протяните его к новой сменной розетке 14-30R, которую вы должны были приобрести там, где вы покупали сушилку (или вы можете приобрести ее в Lowes или Home Depot) - речь идет о 11 долларах, там около - это даст вам 4-проводное / 4-контактное соединение (ярко-черное, ярко-красное, нейтрально -белое и голая медь (заземление) прямо в вашей розетке - нет необходимости прокладывать дополнительный провод изнутри коробки к сушилке. Подключите шнур с четырьмя контактами, который шёл в комплекте с сушильной машиной. Убедитесь, что нет контакта между белым проводом и заземлением, и на этом всё. Затраты минимальны, а способ гораздо аккуратнее и безопаснее. Чего мне не хватает? Кроме того, ваша розетка рассчитана либо на 240, либо на 120 вольт, и в одной коробке не может быть и того, и другого. Возможно, я не понял, что вы имели в виду.
Крис
Комментарии:
-
H
Но теперь вы можете модернизировать его, просто взяв заземляющий провод сечением 10 или 8 AWG и проложив его любым удобным способом. Если нейтральный провод в кабеле SE не изолирован, тщательно обмотайте его изолентой, чтобы он не соприкасался с землей. Нейтральный провод не является заземляющим.
-
T
Изначально эти цепи были подключены кабелем типа SE, в котором неизолированный провод использовался для нейтрали, а изолированные провода — для двух фаз, поскольку в то время не было в наличии кабелей NM и AC с такими толстыми жилами. Поэтому не стоит ожидать, что там будет заземление.
0
Вот соответствующий раздел кодекса:
NEC
2011. Статья 250. Заземление и соединениеVII. Способы заземления оборудования
250.140 Рамы для духовых шкафов и сушилок для белья
Корпуса электрических плит, настенных духовых шкафов, встраиваемых кухонных
плит, сушилок для белья, а также розетки или распределительные коробки, входящие в
цепь питания этих приборов, должны быть подключены к заземляющему проводнику оборудования
в соответствии с требованиями 250.134 или 250.138.Исключение: Только для существующих установок с ответвлением, где в розетке или распределительной
коробке оборудования отсутствует
заземляющий проводник, каркасы электрических плит, настенных духовых шкафов,
кухонных агрегатов, устанавливаемых на столешнице, сушилок для белья, а также розетки или распределительные
коробки, которые являются частью цепи для этих приборов, должны быть
разрешено подключать к заземленному проводу, если соблюдены все
следующие условия.
Цепь питания — однофазная, 3-проводная, 120/240 В; или 208Y/120 В, полученная
из 3-фазной, 4-проводной системы с соединением «треугольник».Заземляющий проводник должен быть не тоньше 10 AWG по меди или 8 AWG по алюминию.
Заземляющий проводник изолирован или неизолирован и
является частью кабеля для ввода в здание типа SE, а
ответвление от него начинается от оборудования для ввода в здание.Заземляющие контакты розеток, входящих в комплект оборудования, подключены к
оборудованию.
Вот комментарий из справочника:
Исключение из правила 250.140 распространяется только на существующие ответвления
от сети, питающие приборы, указанные в правиле 250.140. Заземляющий проводник
(нейтраль) вновь устанавливаемых ответвлений от сети, питающих плиты и
сушилки для белья, не должен использоваться для заземления
нетоковедущих металлических частей приборов. В цепях
установленных для новых приборов, должен быть предусмотрен
заземляющий проводник оборудования, размер которого соответствует стандарту 250.122 для
заземления нетоковедущих металлических частей.До принятия Свода правил 1996 года использование заземляющего проводника в качестве
заземляющего проводника было разрешено для всех установок. Во многих
случаях для подключения использовался кабель ввода в здание с
неизолированным нейтральным проводником, покрытым оболочкой кабеля. Если для подключения духовых шкафов и сушильных машин использовался кабель типа
SE, то ответвление цепи должно было
начинаться от оборудования ввода в здание, чтобы избежать воздействия нейтрального
тока от нижестоящих распределительных щитов на металлические объекты,
такие как трубы или воздуховоды.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы убедиться, что новые приборы, подключённые к
существующей ответвлённой цепи, правильно заземлены. В старом приборе,
подключённом к новой ответвлённой цепи, необходимо заменить трёхжильный шнур и вилку
на четырёхжильный шнур, один из проводов которого будет
проводом заземления оборудования. Необходимо снять перемычку между
нейтралью и корпусом прибора. Если новая
плита или сушильная машина подключается к существующей ответвленной цепи
без заземляющего проводника, в которой нейтральный
проводник используется для заземления корпуса прибора, необходимо
убедиться, что между нейтральной клеммой
прибора и его корпусом установлена перемычка.Заземляющий проводник существующей ответвленной цепи
допускается использовать для заземления корпуса электрической плиты,
настенной духовки или встраиваемой варочной панели при соблюдении всех четырех
условий, указанных в разделе 250.140, исключение. Исключение может быть
применено только в том случае, если существующая проводка ответвленной цепи не
предусматривает заземляющий проводник для оборудования. Существует множество
ответвительных цепей, в которых кабель в неметаллической оболочке с тремя изолированными
проводниками цепи и оголенным проводником заземления оборудования использовался
для питания плиты или сушилки для белья. Оголенный провод заземления
оборудования просто не использовался, поскольку было разрешено заземлять
оборудование с помощью изолированного нейтрального провода кабеля NM. Этот
«дополнительный» проводник необходим, поскольку неизолированный проводник в кабеле типа NM
должен использоваться только в качестве заземляющего проводника и
не может использоваться в качестве заземляющего (нейтрального) проводника так же, как
это разрешено для неизолированного проводника в кабеле типа SE.В дополнение к заземлению корпуса плиты или сушилки для белья,
заземленный проводник этих существующих ответвлений также
разрешается использовать для заземления любых распределительных коробок в цепи,
питающей прибор, а также
разрешается использовать трехпроводную косичку и розетку для плиты.На иллюстрации 250.55 показаны два примера существующих установок, в которых
для подключения варочных панелей, сушилок,
настенных духовых шкафов и встраиваемых кухонных плит используется кабель типа SE. Распределительные коробки
в цепи питания также могут быть заземлены с помощью
заземленного нейтрального проводника. На нижней схеме служебный
кабель, проложенный от панели подачи к плите или выходу для
сушки белья, содержит изолированный заземленный проводник для предотвращения
случайного контакта между проводником и металлическими корпусами. Такой
контакт может привести к подаче тока на пути цепи,
отличные от предполагаемого пути, которым является заземленный (нейтральный)
проводник.**
0
Я перенёс сушильную машину с четырёхжильным шнуром в свой дом, где есть розетка с тремя контактами. Розетка рассчитана на 240 В и 120 В. В домашней проводке для этой цепи предусмотрены два фазных провода, нейтральный провод и заземляющий провод. Заземляющий провод соединён с коробкой розетки. Я заменил шнур на вилку с тремя контактами и подсоединил внешний заземляющий провод к четвёртому проводу шнура (заземлению), а другой конец внешнего заземляющего провода подсоединил к заземляющему проводу в распределительной коробке. Я оставил внутренний соединительный провод там, где он был в четырёхпроводном шнуре. Эта установка полностью эквивалентна установке с четырьмя контактами.
Как видите, эти две схемы одинаковы.

Комментарии:
-
H
Я бы сказал, что отдельный заземляющий провод Тима (с отсоединённым от сушилки проводом) определённо лучше, чем полное отсутствие заземления или «законное» заземление с помощью трёхконтактной вилки. Но это не нормативный акт. Правильный способ — использовать 4-жильный кабель и установить розетку 14-30, которая использует существующее заземление, а затем собрать несколько хоббитов и эльфов и бросить розетку 10-30 в жерло Роковой горы, откуда она взялась.
-
B
Если вы не правы, то наличие оголенного провода THHN, выходящего из розетки, как на вашем рисунке слева, не соответствует требованиям NEC. Это, конечно, электрически эквивалентно, но выглядит крайне непрофессионально (что является большой частью NEC - речь идет не только о безопасности). Если у вас уже есть специальное заземление, подводимое к розетке (что является сложной частью), вам следует просто заменить кабель сушилки и розетку на 4-контактное соединение (простая часть).
-
P
Рисунок был отредактирован мной в последний раз. Электронная схема точно такая же. Электроны не видят разницы. Если кто-то, в том числе и вы, сможет объяснить мне, почему с точки зрения электричества это не то же самое, что использование шнура с четырьмя проводами, я откажусь от своих слов. Если вы считаете, что заземляющий провод отделён от шнура, так и скажите! Это единственное отличие. Хватит говорить «вы ошибаетесь» и приводите реальные аргументы.
-
S
Ты продолжаешь твердить себе, что Тим. Это НЕ жалоба и НЕ одно и то же. Ты продолжаешь публиковать и редактировать посты только для того, чтобы убедить всех в своей правоте. Но это НЕ так.
-
P
Вот. Как видите, эта установка соответствует всем требованиям NEC, которые вы показали. Это безопасная установка, эквивалентная использованию четырёхжильного шнура.
-
S
Извините, но это НЕ безопаснее и НЕ то же самое. Тем не менее вы вольны поступать так, как считаете нужным. Только, пожалуйста, не говорите другим, что это подходящая или безопасная альтернатива.
-
P
@SpeedyPetey Думаю, мы с тобой на одной волне, просто не знаем об этом. Я отредактировал свой первоначальный пост, чтобы было понятнее. Я пытаюсь показать, что использую четырёхпроводную систему. Я считаю, что это более безопасная система. Я просто использую заземляющий провод, который не встроен в шнур. Прости за путаницу.
-
P
@SpeedyPetey Я прочитал вышеизложенное и полностью согласен. То, что я сделал, эквивалентно четырёхпроводной системе. Я использовал трёхжильный провод для передачи тока и внешний заземляющий провод. Подключение выполнено точно так же, как при использовании четырёхжильного провода. Заземляющий провод соединён с заземляющим проводом в распределительной коробке и подключается к заземляющему проводу на раме в соответствии с инструкцией. Я не использую нейтраль в качестве заземления. Чем это отличается?
-
S
Доказательство — в посте выше.
-
S
Тим, пожалуйста, НЕ объясняй мне это. Я ПРЕКРАСНО понимаю, как это работает, и ты ошибаешься. В трёхжильном шнуре для сушильной машины НЕ используется и НЕ требуется «внешнее заземление». Возможно, это было приемлемо много лет назад, но сейчас это НЕ приемлемо. В трёхжильном шнуре для сушильной машины нейтраль ВНУТРИ соединена с корпусом сушильной машины. Нейтраль СЛУЖИТ/СЛУЖИЛА обеим целям. Это исключение было удалено из кода несколько циклов назад, поэтому теперь требуются 4-жильные шнуры для сушильных машин с отдельным заземлением.
-
P
НЕТ, СЭР. Нейтраль и заземление — это не одно и то же. Они могут быть подключены к главному выключателю, но служат для разных целей. Нейтраль — это назначенный обратный путь для фазных проводов, а заземление — это резервный обратный путь для блуждающего тока в случае, если фазный провод соприкасается с корпусом металлического прибора. В четырёхпроводной системе заземляющий провод встроен в шнур, а в трёхпроводной системе с внешним заземлением используется тот же принцип. На изображении, приведённом в посте выше, показано, как это сделать. (H+H+N+G) = (H+H+N)+(G) простая математика! Всегда подключайте электроприборы к надёжному заземлению.
-
S
Эта установка определённо НЕ является «прямым эквивалентом установки с четырьмя контактами». Кроме того, вы НЕ подключаете «внешний провод заземления»! Нейтральный провод в трёхжильном шнуре также служит заземлением, поскольку вы должны оставить соединение внутри сушильной машины.
0
То, что вы делаете, происходит постоянно, и в этом нет ничего плохого, если всё сделано правильно. Дело в том, что трёхконтактные розетки всё ещё используются во многих старых домах, и нет необходимости менять всю проводку только для того, чтобы подключить устройство. Если вы пойдёте покупать новую электрическую сушилку, продавец спросит, какая у вас розетка — трёхконтактная или четырёхконтактная. Затем они продадут вам подходящий шнур в зависимости от вашего ответа (если вы не знаете, они, скорее всего, продадут вам оба шнура и попросят вернуть тот, который вам не нужен, или предложат свои услуги по установке).
RTFMЕсли вы ознакомитесь с инструкциями по установке от производителя, то увидите, как подключить сушилку к трёхконтактной розетке. Процедура может отличаться в зависимости от производителя, поэтому обязательно изучите документацию для вашей конкретной сушилки.
Из случайного руководства по эксплуатации:
Эта сушилка изготавливается готовой к установке с 3-проводным электрическим
подключением к источнику питания. Нейтральный провод заземления постоянно
подключен к нейтральному проводу (белый провод) внутри сушилки. Если
сушилка установлена с 4-проводным подключением к электросети,
нейтральный провод заземления необходимо отсоединить от внешнего заземляющего
разъема (зеленый винт) и закрепить под нейтральной клеммой
(центральный или белый провод) клеммной колодки. Когда нейтральный заземляющий
проводник закреплён под нейтральной клеммой (центральный или белый
провод) клеммной колодки, сушильный шкаф изолирован от
нейтрального проводника.
Нажмите, чтобы увеличить изображение
Нажмите, чтобы увеличить изображение
Похожие вопросы
Можно ли подключить сушильную машину без заземления?...
5 ответов
31.12.2025Как спроектировать схему для плинтусных обогревателей?...
2 ответа
31.12.2025Какой провод/шнур нужен для этих уличных фонарей?...
3 ответа
04.01.2026Показания OHM для нагревательного элемента сушилки? Плохая т...
1 ответ
25.12.2025Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025

Harper - Reinstate Monica
Чёрт возьми, нет, это ужасная идея. Подключение сушильной машины или варочной панели без заземления чревато проблемами. Трёхконтактная вилка устарела, и можно легко и законно установить только заземляющий провод.
user44557
То есть вы, ребята, хотите сказать, что я могу просто подключить трёхжильный провод, щёлкнуть выключателем и дело с концом? Внутри сушилки уже есть заземление?
Tester101
Кстати, эта розетка похожа на NEMA 10-50R, рассчитанную на 50 А и обычно используемую для электрических плит. Возможно, вам будет сложно найти подходящий шнур для сушильной машины, поскольку в сушильных машинах обычно используется NEMA 10-30 (14-30 для 4-контактных розеток) (рассчитанная на 30 А).