0
Безопасно ли соединять эти провода изолентой вместо клемм?
26.12.2025 18:58На изображении ниже вы можете видеть, что у меня есть два шнура, соединённых клеммной колодкой и покрытых чёрным пластиком. Поскольку покрытие не очень привлекательное и слишком громоздкое, чтобы его можно было легко спрятать, я бы хотел просто избавиться от него, склеить отдельные шнуры и спрятать их в небольшом кабельном лотке.
Справа находится лампа мощностью 60 Вт, слева — трёхконтактное соединение с источником питания и ещё одной лампой.
Я совсем новичок в этой области, поэтому мой вопрос прост: безопасно ли это делать?

user50849
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Нет, я бы так не поступил.
- Во-первых, в одном шнуре есть заземляющий провод, который, по-видимому, не подключается ко второму шнуру.
Заземляющий провод должен быть в обоих шнурах. - Во-вторых, соединять линию на 120 В переменного тока без
защиты в одобренной коробке небезопасно. - В-третьих, соединение должно быть выполнено с помощью одобренного соединителя, например, с помощью винтовой или обжимной гайки.
Лучше всего заменить весь шнур одним цельным проводом.
Комментарии:
-
B
Brad Gilbert
26.12.2025 18:58Если кабель без заземления является оригинальным для данного устройства, то проблем с заземлением не возникнет. Кроме того, вероятно, что напряжение составляет 240 В переменного тока, поскольку автор вопроса находится в Европе (согласно связанной учётной записи Drupal).
-
S
SteveR
26.12.2025 18:58@UNECS — я не припомню, чтобы когда-либо видел прибор с двойной изоляцией и трёхконтактной вилкой. Одна из причин использования двойной изоляции заключается в том, что прибор не требует заземления. Если бы заземление требовалось, я уверен, что вы бы его не отключили. Автор вопроса не указал, какая нагрузка используется, поэтому я предполагаю, что прибор должен быть заземлён.
-
M
Mark Schultheiss
26.12.2025 18:58+1, часть функций устройства заключается в снятии стресса, чего не делает лента.
-
U
UNECS
26.12.2025 18:58+1 за ответ, но разве это не прибор с двойной изоляцией и стандартным трёхконтактным шнуром? Или это невозможно?
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
user50849
26.12.2025 18:58Я добавил эту информацию в вопрос. Кроме того, мой родной язык не английский, и Google Translate помог мне составить вопрос. Некоторые термины могут показаться «странными» или просто неправильными. Пожалуйста, дайте мне знать, чтобы я мог расширить свой словарный запас. :)
Craig
26.12.2025 18:58Что находится на другом конце каждого шнура?