0
Вопрос

Безопасно ли сверлить небольшие отверстия в несущих бетонных балках для установки распорных болтов?

Кажется, что в любом конструкционном бетоне можно просверлить небольшие отверстия для крепления фурнитуры, не беспокоясь о том, что это снизит прочность конструкции, но я предпочитаю перестраховаться...


У нас есть бетонная балка (примерно 285 мм в ширину и 540 мм в высоту, включая слой штукатурки), которая поддерживает крышу и часть антресольного этажа.


Я ничего не знаю о его составе; возможно, он покрывает стальную двутавровую балку (остальная конструкция здания состоит из стальных двутавровых балок) или просто сделан из железобетона. Здание было построено примерно в 1960-х годах, поэтому вряд ли оно сделано из неармированного бетона.


Я хочу прикрепить к балке горизонтальную стальную трубу длиной 2 м, чтобы закрепить на ней сценическое освещение. Сама труба будет весить около 9 кг, а осветительное оборудование — не более 10 кг.


Чтобы закрепить трубу на балке, мне нужно просверлить в балке восемь отверстий диаметром 6 мм и глубиной 20 мм (по четыре с каждого конца трубы для креплений). В эти отверстия я вставлю распорные анкеры M6 Dynabolt, каждый из которых рассчитан на сдвиг силой 3,4 кН (346,7 кгс), что обеспечивает очень большой запас прочности по сравнению с ожидаемой нагрузкой.


Безопасно ли сверлить такие небольшие отверстия в конструкционном бетоне и использовать в них распорные анкеры, или мне следует проконсультироваться с инженером, прежде чем приступать к работе?


Комментарии:
j

@Chris В сторону.

J

Если балка металлическая, можно попробовать использовать большие неодимовые магниты (например, amazon.com/Applied-Magnets-Strong-Neodymium-Magnet/dp/…)

C

Вы идёте сбоку? Или снизу?

j

У меня нет доступа ко всем четырём граням балки, поэтому я не могу обойти её.

S

Или можно использовать что-то, что будет зажимать балку?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

На самом деле в середине балки можно пробить удивительно большие отверстия, не снижая её несущую способность. Это связано с тем, что несущая способность в значительной степени зависит только от верхней и нижней частей балки и от расстояния между ними.

Хорошим примером этого являются сборные балки перекрытия:
Инженерные Балки пола

Чтобы точно сказать, насколько снизится несущая способность, нужен инженер-строитель, но я могу сказать, что эта величина будет как минимум на порядок меньше допустимой погрешности при изготовлении балки.

Не волнуйтесь об этом. Для этого они и нужны.

Комментарии:
  • B

    Согласен. Вы же не хотите что-то повредить внутри, как не захотели бы просверлить доску 2x4 и наткнуться на электрический провод, проходящий через неё.

  • D

    Все верно, Крис. Я не инженер-строитель, поэтому, конечно, не знаю особенностей напряженных бетонных конструкций. Думаю, я хотел сказать, что тип балки имеет значение и нельзя просто взять те же правила, которые применимы к конструкционной древесине, и применить их к бетону.

  • C

    Если только вы не предлагаете подняться снизу. Но я сомневаюсь, что дрель с насадкой для перфоратора сможет пробиться сквозь сталь.

  • C

    Википедия подтверждает мои слова... en.wikipedia.org/wiki/Предварительно_напряжённый_бетон

  • C

    Я думаю, что тросы в предварительно напряжённой балке будут проходить в нижней части балки, где они могут воспринимать напряжение. Нет смысла предварительно напрягать нейтральную ось.

  • j

    Поправьте меня, если я ошибаюсь, но в 1960-х годах строители несколько опередили своё время, используя предварительно напряжённые балки, не так ли?

  • D

    Однако если балка предварительно напряжена, то сверление в центре — это худший вариант, так как там проходят кабели.

0

Если есть уверенность в том, что целостность балки нарушена, можно установить на балку самонесущую деревянную конструкцию, которая будет опираться на вертикальные стойки с обеих сторон бетонной балки. Затем прикрепите к деревянной конструкции осветительную панель.

Если вы сверлите бетонную балку, то лучше всего использовать распорные крепления только в той части балки, которая будет подвергаться сжимающей нагрузке. В данном случае это будет верхняя часть балки.

Возможно, лучше будет найти ту часть балки, которая, как известно, находится в нейтральной зоне с точки зрения напряжения, а затем просверлить балку насквозь и использовать длинные болты, которые будут удерживать кронштейны на месте за счёт давления, направленного на сжатие балки.