0
Вопрос

Безопасно ли устанавливать бра в зоне возврата воздуха?

25.12.2025 20:24

В моём готовом подвале пространство между одной секцией стоек используется в качестве возвратного воздуховода для печи и системы центрального кондиционирования.


Вот фотография, сделанная из вентиляционного отверстия на уровне пола:


введите описание изображения здесь


Слева находится стандартная распределительная коробка.


Я хотел бы установить бра на стене в этом месте. Я буду использовать новую электрическую коробку, а само бра будет металлическим. Я знаю, что проводка, проходящая через воздуховоды, должна быть неметаллической, но я не уверен, что это безопасно. Думаю, что да, поскольку в этом месте уже есть электрическая коробка, но я не знаю наверняка. Есть какие-нибудь советы?


Второй вопрос касается отверстия для провода, которое будет просверлено в стойке справа. Нужно ли будет заделывать это отверстие после того, как провод будет проложен?

N
Nicole
Автор вопроса


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
25.12.2025 20:24

Вот что говорит NEC 2008...

300.22 Электропроводка в воздуховодах, камерах и других помещениях для обработки воздуха. Положения этого раздела применимы к установке и использованию
электропроводки и оборудования в воздуховодах, камерах и других
помещениях для обработки воздуха

(A) Каналы для удаления пыли, сыпучих материалов или паров. Никакие электрические системы любого типа не должны устанавливаться в воздуховодах, используемых для транспортировки
пыли, сыпучих материалов или легковоспламеняющихся паров. Никакая система электропроводки любого типа
не должна устанавливаться ни в одном воздуховоде или шахте, содержащей только такие воздуховоды,
используемой для удаления пара или для вентиляции кухонного
оборудования коммерческого типа.

(B) Воздуховоды или камеры, используемые для подачи наружного воздуха. В воздуховодах или камерах,
специально изготовленных для подачи наружного воздуха, следует использовать только кабельные системы типа MI, типа MC с гладкой
или гофрированной непроницаемой металлической оболочкой без общего неметаллического
покрытия, электрические металлические трубки, гибкие металлические трубки,
промежуточные металлические кабелепроводы или жесткие металлические кабелепроводы без общего
неметаллического покрытия. Гибкие металлические
каналы длиной не более 1,2 м (4 футов) могут использоваться для
физической регулировки оборудования и устройств, которые разрешено размещать в
этих каналах и камерах. Соединители, используемые с гибкими
металлическими каналами, должны эффективно закрывать все отверстия в соединении.
Оборудование и устройства могут размещаться в таких каналах или камерах
только в том случае, если они необходимы для непосредственного воздействия на
содержащийся в них воздух или его измерения. Там, где установлено оборудование или устройства и
требуется освещение для облегчения обслуживания и ремонта,
допускается использование закрытых светильников с уплотнителями.

(C) Другие помещения, используемые для подачи наружного воздуха. Этот раздел относится к помещениям, используемым для подачи наружного воздуха, за исключением воздуховодов
и камер, указанных в пунктах 300.22(A) и (B). Сюда не входят
жилые помещения или зоны зданий, основное назначение которых
не связано с подачей воздуха.

FPN: Пространство над подвесным потолком, используемое для вентиляции, является примером другого пространства, к которому
применяется данный раздел.

Исключение: данный раздел не распространяется на пространства между балками или стойками в жилых помещениях, где проводка проходит через такие пространства
перпендикулярно их длинной стороне.

(1) Способы прокладки проводов. Способы прокладки проводов в таких помещениях должны быть ограничены полностью закрытыми, невентилируемыми, изолированными кабельными каналами, в которых
нет места для вставных соединений, кабелями типа MI, кабелями типа MC
без общей неметаллической оболочки, кабелями типа AC или другими
многожильными контрольными или силовыми кабелями заводской сборки, которые
специально предназначены для использования, или готовыми кабельными
сборками из металлических проводящих систем без неметаллической
оболочки. Другие типы кабелей, проводников и кабельных каналов должны
подлежать установке в электрических металлических трубах, гибких
металлических трубах, промежуточных металлических кабелепроводах, жестких металлических кабелепроводах
без общей неметаллической оболочки, гибких металлических кабелепроводах или,
при наличии доступа, в поверхностных металлических кабельных каналах или металлических кабельных каналах с металлическими
крышками или в металлических кабельных лотках с твердым дном и металлическими крышками.

(2) Оборудование. Электрооборудование в металлическом корпусе или в неметаллическом корпусе, предназначенном для использования и обладающем достаточной
огнестойкостью и низким дымовыделением, а также
электропроводка, подходящая для температуры окружающей среды, могут
устанавливаться в других помещениях, если это не запрещено
другими разделами настоящего Кодекса.

Исключение: допускается использование встроенных систем вентиляции, если они специально предназначены для такого использования.

После прочтения подраздела (C) становится ясно, что неметаллические кабели нельзя прокладывать в воздуховодах, если только они не заключены в кабелепровод.

Equipment and devices shall be permitted within such ducts or plenum chambers only if necessary for their direct action upon, or sensing of, the contained air.

Это означает, что в воздуховодах не должно быть оборудования, которое не является частью системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Таким образом, установка распределительной коробки для освещения не допускается (за исключением случаев, когда освещение находится внутри воздуховода для проведения технического обслуживания).

Если местные власти соблюдают Национальный электротехнический кодекс (NEC), то вам не следует устанавливать распределительную коробку для светильника в воздуховоде. Если вы не соблюдаете NEC, то это всё равно плохая идея. В коробках и кабелях скапливается пыль, грязь и мусор. Кроме того, кабели и оборудование могут быть повреждены во время чистки воздуховода.

Комментарии:
  • K
    Kuba hasn't forgotten Monica
    25.12.2025 20:24

    @Tester101: См. мой другой ответ, особенно ссылку «определённо нормально».

  • T
    Tester101
    25.12.2025 20:24

    @KubaOber Я не уверен, что это правильно, но, думаю, всё зависит от производителя электрооборудования. В любом случае использование кабеля NM и неметаллических коробок запрещено.

  • K
    Kuba hasn't forgotten Monica
    25.12.2025 20:24

    300.22(B) не распространяется на нефабричные воздуховоды. Фабричный воздуховод — это металлическая труба различного сечения. Полость в стойке или балке не является фабричным воздуховодом! Это часть строительной конструкции, также известная как другое пространство, используемое для подачи наружного воздуха, подпадающее под действие 300.22(C).

  • T
    Tester101
    25.12.2025 20:24

    @longneck Совершенно верно.

  • l
    longneck
    25.12.2025 20:24

    это означает, что текущий электрощит вышел из строя. Я правильно понял?

0

Во-первых, помимо NEC, могут существовать и другие коды, охватывающие этот сценарий. Я мало что о них знаю, поэтому буду рассматривать только NEC.

На форумах царит неразбериха, но давайте внесём ясность: согласно NEC 2011, если это изготовленный воздуховод для приточного воздуха, то применяется NEC 300.22(B). Если это не изготовленный воздуховод, то это «другое пространство, используемое для приточного воздуха», и применяется 300.22(C). Промежутки между стойками и балками — это не искусственные воздуховоды, а часть конструкции дома. Просто так получилось, что воздух проходит именно через них.

Так что да, определённо можно устанавливать всё, что разрешено в NEC 300.22(C). Это значит, что любой открытый кабель Romex или NM — это НЕТ-НЕТ если только он не проходит поперёк (перпендикулярно) воздушного потока только (исключение 300.22(C)). Аналогично, неметаллические коробки — это НЕТ-НЕТ. Несмотря на то, что NEC просто требует использовать металлические коробки, я бы лично использовал коробки без отверстий, так что коробки для инструментов и т. д. не подходят. Остаются только литые металлические коробки с резьбовыми отверстиями, которые обычно используются для наружной установки, и, конечно же, жёсткие металлические кабелепроводы (RMC). Согласно NEC, можно использовать, например, восьмиугольную коробку и EMT. Я бы не стал. В металлический кабелепровод можно поместить всё, что угодно, так что Romex/NM и т. д. подойдут.

Конечно, вам нужно будет как следует закрепить кабель-канал, так что придётся проделать несколько отверстий, но это легко исправить.