0
Вопрос

Безопасно ли заменять автоматический выключатель GFCI на дуговой выключатель?

Недавно мы заменили/модернизировали нашу электрощитовую панель, и я заметил, что наш автоматический выключатель с защитой от утечки тока был заменён на автоматический выключатель с защитой от дугового пробоя. Безопасно ли это? Устарели ли автоматические выключатели с защитой от утечки тока?


Комментарии:
a

Имейте в виду, что сейчас производители продают автоматические выключатели двойного назначения AFCI/GFCI. Вот пример. Вам следует убедиться, что ваш автоматический выключатель GFCI действительно был заменён на «просто» автоматический выключатель AFCI, а не «модернизирован» до автоматического выключателя двойного назначения.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
P

GFCI по-прежнему необходимы, поскольку ACFI не обеспечивают такой же уровень защиты от замыканий на землю, как GFCI. В Соединенных Штатах GFCI срабатывает при дисбалансе тока 4-6 мА. Предел отключения для устройств AFCI - это дисбаланс тока 30-50 мА. Таким образом, устройства AFCI не обеспечивают такой же уровень защиты от замыканий на землю, как устройства GFCI. Возможно, вы захотите использовать в своей схеме как AFCI, так и GFCI.

Помимо замыканий на землю, устройства AFCI также обнаруживают дуговые разряды. Устройства GFCI и AFCI предназначены для обнаружения различных неисправностей.

GFC по-прежнему необходимы вблизи источников водоснабжения (например, на кухне и в ванной комнате), в недостроенных подвалах и на открытом воздухе (среди прочих мест) (и даже если в цепи используется автоматический выключатель AFCI).