Безопасно ли/соответствует ли требованиям использование одной цепи для питания заземлённых розеток как на кухне, так и в гостиной?
С одной стороны моей стены (на кухне, а не там, где розетка для холодильника или плиты) есть розетка с заземлением и тремя контактами. Можно ли установить новую розетку с другой стороны стены (в гостиной), не перегружая цепь? Нужно ли мне принять какие-то особые меры предосторожности? В доме мало розеток, поэтому я мог бы использовать ещё несколько. Можно или нельзя?
jmb
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Национальный электротехнический кодекс гласит: нет.
Национальный электротехнический кодекс 2008 СТАТЬЯ 210. Параллельные цепи210,52 Розетки в жилых помещениях.
(B) Мелкая бытовая техника.(1) Розетки, к которым подведено питание. На кухне, в кладовой, комнате для завтраков, столовой или в аналогичном помещении жилого дома должны быть установлены две или более 20-амперных розеточных линий для маломощных приборов, как того требует стандарт 210.11(C)(1). Эти линии должны обслуживать все настенные и напольные розетки, указанные в стандарте 210.52(A), все настольные розетки, указанные в стандарте 210.52(C), а также розетки для холодильного оборудования.
(2) Отсутствие других розеток. В двух или более цепях для маломощных приборов, указанных в пункте 210.52(B)(1), не должно быть других розеток.
(3) Требования к розеткам на кухне. Розетки, установленные на кухне для подключения к столешницам, должны быть подключены как минимум к двум отдельным цепям для маломощных приборов, при этом одна или обе цепи должны также обеспечивать питание розеток на той же кухне и в других помещениях, указанных в 210.52(B)(1). Дополнительные отдельные цепи для маломощных приборов должны обеспечивать питание розеток на кухне и в других помещениях, указанных в 210.52(B)(1). Ни одна отдельная линия для мелкой бытовой техники не должна обслуживать более одной кухни.
В пункте 210.52(B)(1) говорится, что все розетки на кухне должны быть подключены к 2 или более цепям на 20 А. В пункте 210.52(B)(2) говорится, что на этих 2 или более цепях не должно быть других розеток, то есть розеток для освещения и розеток за пределами кухни. В пункте 210.52(B)(3) говорится, что 2 или более цепей могут использоваться для питания розеток в других 'смежных' помещениях (кладовой, комнате для завтрака, столовой или аналогичном помещении).
Несмотря на то, что кухня и гостиная могут быть разделены только стеной, согласно NEC 2008, они не могут быть подключены к одной электрической цепи.
Комментарии:
-
s
supercat
Я не совсем понял, какие розетки подпадают под действие стандарта 210.52(A) и распространяется ли он на розетки, предназначенные для питания таких устройств, как часы, ночники, телевизоры с настенным креплением, подсветка шкафов и т. д., которые не очень удобны для использования с тостерами, блендерами и т. д.
-
T
Tester101
@supercat Насколько я понимаю, код означает, что 1) должно быть как минимум две цепи на 20 ампер, которые питают все розетки на кухне (на столешнице или где-то ещё). и 2) эти 2 или более цепей не могут питать какие-либо другие розетки (под розетками подразумеваются как розетки, так и выключатели) в любой другой комнате (кроме тех комнат, которые указаны конкретно).
-
s
supercat
Другими словами, ни одна цепь, обслуживающая помещение, не связанное с кухней, не может также обслуживать кухонную столешницу, хотя такие цепи, возможно, могут обслуживать участки кухни, расположенные вдали от столешниц?
-
T
Tester101
@supercat Насколько я понимаю, все они должны были бы обслуживать только кухню.
-
s
supercat
Если, например, четыре цепи по 20 А обслуживают кухонные розетки, будет ли это означать, что ни одна из них не обслуживает гостиную, или достаточно того, что как минимум две из них обслуживают только кухню?
0
Этот ответ применим только в том случае, если в вашей юрисдикции NEC принят в качестве типового кода. Даже если это не так, он даёт вам некоторое представление о том, какую позицию по этому вопросу занимает авторитетная организация по разработке кодов.
Вы НЕ можете подключить кухонную розетку к сети, обслуживающей гостиную. Как правило, такие розетки на кухне вообще не подключают, однако есть исключение для некоторых смежных помещений, таких как столовая, комната для завтрака или кладовая, где подключение кухонных розеток допустимо.
Что касается определения того, не приведёт ли установка дополнительной розетки к перегрузке цепи, то, как уже упоминалось, общая нагрузка не должна превышать 80 % от допустимой силы тока в цепи. Способ определения этой нагрузки был неверно истолкован в связи с требованиями Национального электротехнического кодекса. Сначала сложите все постоянно подключённые к цепи устройства: холодильники, осветительные приборы, посудомоечные машины, измельчители пищевых отходов и т. д. Затем для всех дополнительных розеток, к которым не подключено постоянное устройство, примите, что каждая розетка в жилом помещении потребляет 180 ВА для расчёта нагрузки. Код распознаёт, что некоторые розетки не используются, а другие могут потреблять гораздо больше 180 ВА, причём некоторые из них могут потреблять больше одновременно, а некоторые — нет. 180 — это просто оптимальное значение для ограничения количества розеток в любой конкретной цепи. Необязательно учитывать фактическую нагрузку каждого устройства, подключённого к конкретной розетке, если его можно легко отключить и перенести в другое место.
0
В вашем вопросе недостаточно информации для однозначного ответа, но рассчитать нагрузку несложно.
Во-первых, нагрузка на цепь должна составлять не более 80 % от её мощности, то есть для цепи на 15 ампер нагрузка должна составлять не более 12 ампер.
Амперы = Ватты/Вольт. Сложите мощность всех устройств, подключенных к этой цепи, и разделите на напряжение в вашей сети. Если вы находитесь в Северной Америке, это 120 В. Допустим, у вас есть десять ламп мощностью 50 Вт:
Сила тока = (10 * 50) / 120 = 4,12 А. В этом случае вы можете смело добавить ещё одну розетку, так как у вас останется около 8 А мощности. Если бы это значение было выше 10, я бы сказал, что вам стоит подумать о добавлении новой цепи, так как вы будете на грани перегрузки цепи.
Комментарии:
-
S
Steven
Обычно люди добавляют розетки, чтобы можно было подключить больше устройств.
-
m
mike
Пункт 1) добавление ещё одной розетки не влияет на нагрузку! Более того, чем больше розеток, тем удобнее они расположены, а значит, тем меньше удлинителей, что безопаснее! Пункт 2) любая цепь может быть перегружена, даже цепь с одной розеткой. Главный вопрос — соответствие нормам.
Похожие вопросы
Прокладка сетевого кабеля категории 6 на чердаке: что предпи...
1 ответ
26.12.2025Каковы нормы электромонтажа на чердаках?...
1 ответ
27.12.2025Какой код нужен для установки посудомоечной машины в США?...
2 ответа
29.12.2025Можно ли использовать провода разного сечения в одной цепи?...
5 ответов
27.12.2025Существует ли нормативный интервал между местами подключения...
1 ответ
27.12.2025
user4302
Я не уверен, основываясь на предоставленной вами информации. В моем старом доме у меня на кухне был GFCI с двумя обычными розетками, подключенными к нему цепью. Одна была в столовой. Это соответствовало кодексу, пусть и странному. Если бы я сам добавлял розетки, я бы не перекрывал кухню цепью. Двигатели / GFCI в стороне, это одна из комнат, где есть тенденция подключать приборы с большой силой тока, которые могут привести к отключению выключателя. Лучше всего запустить новую цепь.
Tester101
На этот вопрос невозможно ответить в интернете без дополнительной информации. Всё будет зависеть от вашего местоположения (требований к коду) и от того, что ещё подключено к сети.
mike
О расчёте нагрузки см. в статье «Как рассчитать мощность электрических цепей?» diy.stackexchange.com/questions/10622