0
Вопрос

Блок управления печью — взаимозаменяемый?

Несколько месяцев назад я нанял мастера для ремонта наружного блока кондиционера, и он случайно замкнул плату управления в печи (это газовая печь Goodman GKS91155DX). Он заменил плату, и кондиционер снова заработал, но когда я сегодня попытался включить отопление, горелки работали всего несколько секунд, а потом отключились.


Исключив обычные причины (датчик пламени, плохое заземление и т. д.), я обратил внимание на плату управления и после небольшого исследования понял, что это не та плата! В моей печи стояла плата PCBBF122, а в руководстве по эксплуатации для моей модели указана плата PCBBF112.


Кто-нибудь знает, взаимозаменяемы ли эти платы? Клеммы в основном одинаковые, за исключением того, что на «неправильной» плате есть 2 дополнительные клеммы: одна для «LO HEAT», а другая для «EAC-H».



Ваш ответ

2 ответа 3
0

Я бы вернулся к тому специалисту, который несколько месяцев назад работал с вашим кондиционером, и попросил бы его предоставить подходящую замену. Я предполагаю, что специалист предоставил вам замену контроллера печи бесплатно из-за своей ошибки, связанной с коротким замыканием оригинального контроллера. Заставьте его всё исправить.

С другой стороны, ваш специалист по системам кондиционирования воздуха уже не раз демонстрировал сомнительную компетентность, и, возможно, лучше держать его как можно дальше от вашего дома.

Обратите внимание, что платы управления печью, изготовленные своими руками, могут стоить значительно дешевле, чем те, что поставляются подрядчиками. Также внимательно изучите информацию о платах управления в различных источниках. По своему опыту могу сказать, что цены могут отличаться в 1–3 раза!!

0

Оказалось, что они несовместимы: один мне нужен для одноступенчатого, а другой — для двухступенчатого.