0
Большой скачок напряжения на входящей основной линии электропередачи — точно снаружи?
24.12.2025 20:34Так что большую часть прошлой осени у меня в доме мигали лампочки (казалось, что половина дома мигает в унисон). В декабре я позвонил в электроэнергетическую компанию, и они приехали и сказали, что нашли и подтянули «слегка ослабленный нейтральный провод» в одном из наружных соединений, но решили, что проблема не в этом (он сказал, что не было обугливания, а значит, не было и искрения). После их ухода лампочки перестали мигать. Проблема решена...
Так было до прошлой ночи, когда у нас начало бешено мигать электричество (я имею в виду, что оно чуть не отключилось). Поэтому сегодня утром я открыл главный распределительный щит, чтобы посмотреть, что там происходит. Оказалось, что, когда электричество мигает, на одной из двух фазных линий происходят довольно сильные колебания напряжения (я измерил напряжение между входящей нейтралью и каждой из двух входящих фазных линий. Одна горячая линия оставалась стабильной при напряжении 119 вольт, другая менялась на 15-20 вольт, когда лампочки мерцали - падая до 100-105 вольт).
Это измерение было проведено на стороне ввода моего главного выключателя (то есть я измерял напряжение в линиях, идущих от моего счётчика).
У меня такой вопрос: поскольку я измеряю падение напряжения на линии под напряжением на входе в распределительный щит, означает ли это, что колебания происходят не из-за чего-то внутри моего дома? Или что-то в моём доме может вызывать такое сильное падение напряжения, которое я наблюдаю?
MarkD
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Определённо снаружи, в вашем счётчике или в коммуникационных линиях, питающих ваш счётчик. Позвоните им ещё раз, прямо сейчас!!! Кстати, счётчик тоже их.
Комментарии:
-
M
MarkD
24.12.2025 20:34Уже сделано (вызываю специалистов). Завтра утром коммунальщики привезут грузовик. Самое странное: как только я измерил колебания напряжения на входящей линии, всё прекратилось, и с тех пор у нас горит ровный свет.
0
Почти уверен, что проблема снаружи, но если вы хотите исключить вероятность того, что проблема внутри, то отключите все автоматические выключатели в этой цепи и измерьте напряжение ещё раз. Лично я бы не стал перепроверять, так как проблема снаружи может быть серьёзной (мне кажется, что где-то искрит контакт). Вызовите специалистов из энергетической компании.
Похожие вопросы
Является ли некоторая асимметрия в распределительном щите но...
1 ответ
24.12.2025Стоит ли мне подключить к септику две обычные цепи или допол...
2 ответа
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Какие кошмары предыдущего владельца вы унаследовали?...
22 ответа
24.12.2025Что мне делать с мигающим светом в ванной и загадочным сраба...
3 ответа
24.12.2025
BrianK
24.12.2025 20:34Необязательно отключать все автоматы, просто отключите главный и измерьте напряжение.