Вопрос

Будет ли параллельное подключение новой подпанели соответствовать требованиям NEC? Если нет, то что мне делать?

25.12.2025 18:14
Предыстория



  • Напряжение/мощность в США.

  • В моем доме на улице установлен автоматический выключатель на 125 А.

  • От уличного выключателя к главному щиту на внешней стене дома идет подземный кабель.

  • На главном щите установлены 3 автоматических выключателя на 220 В переменного тока: на 30 А, 40 А и 50 А.

  • Я убедился, что 30 А подключены к трехконтактной вилке для сушильной машины на 220 В переменного тока.

  • Я убедился, что линия на 50 А подключена к существующей подпанели в пристроенном гараже, где установлено 11 автоматических выключателей на ток от 15 до 25 А (эта панель заполнена).

  • Я предполагаю, что линия на 40 А подключена к компрессору кондиционера.

  • В существующей подпанели в гараже есть два канала (или ответвления): в маленьком канале находится кабель питания от автоматического выключателя на 50 А снаружи, а в большом — жгут проводов, который обслуживает светильники и розетки в доме.

  • Линия подачи питания в существующей подпанели подключена следующим образом:


    • L подключено к винтовому зажиму L-шины (шина полностью заполнена выключателями)

    • N подключено к винтовому зажиму N-шины

    • G не изолировано и (что странно) нигде не подключено я полагаю, что это не соответствует требованиям.






Вопрос

Мне нужно добавить новую (дополнительную) подпанель в гараже для дополнительных выключателей.


Если предположить, что это зависит от кода, то я намерен сделать новую подпанель параллельной существующей, то есть:





  • Правильная установка неподключенной линии G в существующей подпанели

  • Подключение новой линии L, которая будет питать новую подпанель, к тому же разъёму (винту) на существующей подпанели, к которому подключена существующая линия L. Эта новая линия будет служить для подпанели линией электропитания.

  • Аналогичным образом подключаем новую линию N.




Если я подключу новую подпанель таким образом, смогу ли я подключить её к новой подпанели через более крупный распределительный короб, в котором находится проводка к розеткам и светильникам, или мне придётся подключать новую подпанель через тот же небольшой кабелепровод, который питает существующую подпанель?


Какие части этого плана не соответствуют требованиям (согласно NEC 2008 или 2011)?


Какие части кода небезопасны независимо от его содержания?

J
JeffG
Автор вопроса

Комментарии:
J
JeffG
25.12.2025 18:14

Было сложно выделить какой-то один «ответ», поскольку все они информативны и полезны. Спасибо.

T
Tester101
25.12.2025 18:14

Возможно, вам пригодятся несколько фотографий того, что именно вы планируете сделать. Откройте основную и дополнительные панели и сделайте снимки. Подпишите каждый прерыватель, указав его размер, то, что он питает, и его типичную нагрузку (чтобы было видно).

J
JeffG
25.12.2025 18:14

@BMitch Это хорошая идея. Я планирую провести анализ нагрузки на существующие цепи. Параллельное подключение дополнительной панели к линии на 50 А — это «план А», если моя мощность позволяет подключить новые цепи. Если нет, то «план Б», не упомянутый выше, заключается в том, чтобы добавить новый автоматический выключатель на 50 А, 220 В переменного тока, к главному наружному щиту и подключить новую панель напрямую к нему, а не к существующей линии на 50 А. Для этого потребуется проложить новые линии между наружной панелью и существующей подпанелью, что будет непросто из-за большого расстояния между ними и ограниченного доступа на чердак.

B
BMitch
25.12.2025 18:14

Убедитесь, что сумма ваших дополнений не превышает 50 ампер. Неприятно заканчивать такой проект и обнаруживать, что небольшая математическая подготовка помогла бы избежать больших проблем в будущем.

J
Jay Bazuzi
25.12.2025 18:14

Правила заземления дополнительных панелей со временем менялись, а в некоторых регионах могут меняться и сейчас, поэтому это может оказаться непростой задачей. Ваш специалист по электромонтажу может ответить на этот конкретный вопрос. Возможно, ваш заземляющий провод подключен так, как вы не заметили.

T
TomG
25.12.2025 18:14

Гараж пристроен к дому или находится в отдельном здании? Если он находится в отдельном здании и у гаражной панели есть собственный заземлитель (обычно это металлический столб, вбитый в землю где-то рядом со стеной, на которой установлена подпанель), то, возможно, стоит оставить соединение G (круглое) неподключенным. Я не разбираюсь в таких деталях, поэтому вы можете опубликовать дополнительную информацию, чтобы помочь другим: отдельно стоящий или пристроенный гараж, марка панели и т. д.


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
25.12.2025 18:14

В дополнительной панели должны быть изолированы нейтраль и заземление. Панели поставляются с очень длинным и довольно толстым (около 1/4 x 20) зелёным соединительным винтом, который в случае основной панели соединяет нейтральную шину с корпусом. Вы не получаете нейтраль от электросети, вы создаёте её с помощью этого соединительного винта.

К дополнительным панелям должны быть подсоединены 3 изолированных проводника соответствующего сечения и заземляющий провод, который не обязательно изолировать (но можно, если хотите). Таким образом, первая часть вашего вопроса заключается в том, что дополнительная панель должна быть заземлена, но заземляющий провод должен быть прикреплён к корпусу с помощью заземляющего контакта, а не к нейтральной шине.

Дополнительные панели также должны иметь автоматический выключатель, то есть они должны быть подключены к автоматическому выключателю, и на этом выключателе не должно быть ничего другого. Не подключайте их напрямую. У вас есть два варианта:


  • Увеличьте размер существующей дополнительной панели
  • Установите в существующую дополнительную панель новый двухполюсный автоматический выключатель и используйте его для питания новой дополнительной панели. Подключите цепи, которые нужно было вывести из существующей дополнительной панели, к новой.

Как уже отмечали другие, вам нужно следить за нагрузкой. Если вам нужно всего лишь несколько розеток для удобства или цепь освещения, то, скорее всего, всё будет в порядке (трудно сказать наверняка, учитывая то, что вы предоставили).

В любом случае, прежде чем что-либо делать, возьмите амперметр и посмотрите, какой ток потребляет каждая входящая фаза в существующей подпанельной распределительной коробке. Убедитесь, что всё включено. Если в среднем ток составляет 25–30 А, можно добавить небольшую подпанельную распределительную коробку на 8 цепей. Поскольку она находится в прямой видимости от существующей подпанельной распределительной коробки, в новой подпанельной распределительной коробке не нужен главный выключатель, так как средство отключения находится рядом с ней.

Подпанель на 6–8 цепей стоит около 80 долларов без учёта автоматических выключателей. Обычно они рассчитаны на 50 А, но вам не обязательно подключать их к сети на 50 А. Вы можете подключить её к сети на 30 А, если вам нужны только розетки и освещение.

Вот как используется ампроб:

введите описание изображения здесь
(Источник: amprobe.com)

Сделайте это на вспомогательной панели сначала (по одной фазе за раз), чтобы убедиться, что у вас есть место для дополнительных элементов. Если нет, вам нужно заменить существующую вспомогательную панель, и лучше всего обратиться к электрику.

Ещё один полезный совет: измерьте нагрузку на цепи, которые вам придётся перенести на вспомогательную панель, чтобы освободить место для автоматического выключателя, который будет их питать. Очевидно, что в конечном итоге вам нужно будет перенести на новую панель цепи с наименьшей нагрузкой. Для этого может потребоваться перестановка.

Поскольку это гараж, будьте внимательны при подключении к дополнительной панели. Если вы собираетесь подключить что-то вроде компрессора (или что-то ещё с двигателем приличного размера), при определении нагрузки тщательно учитывайте силу тока при заблокированном роторе. Она указана на двигателе.

Наконец, если что-то из этого кажется вам слишком сложным, вызовите электрика. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вызовите электрика.

Комментарии:
  • H
    Harper - Reinstate Monica
    25.12.2025 18:14

    На самом деле я с этим не согласен. Вы можете запитать любое количество дополнительных панелей от одного автоматического выключателя, подключив их последовательно или шлейфом. Этот вопрос поднимался в другой теме, поэтому я задал его здесь. diy.stackexchange.com/questions/106189/…

  • D
    David
    25.12.2025 18:14

    Если вы собираетесь использовать амперметр, убедитесь, что он рассчитан на напряжение 600 В переменного тока категории III и имеет соответствующую сертификацию, например UL или IEC.

  • s
    shirlock homes
    25.12.2025 18:14

    Отличные комментарии. + голос. Я забыл упомянуть, что дополнительная панель должна быть подключена к отдельному двухполюсному выключателю и заземлению. Спасибо за более подробный ответ.

0
25.12.2025 18:14

Ваша концепция верна: вы можете последовательно подключать любое количество дополнительных панелей к автоматическому выключателю без дополнительных выключателей, если провод и панели рассчитаны на номинальную мощность автоматического выключателя.

Однако ваш план подключить 2 провода к 1 разъёму неприемлем. Вы никогда не сможете этого сделать, если только на маркировке/в инструкции к этому разъёму не указано, что это допустимо. Что маловероятно!

«И что же мне делать?» Используйте трёхконтактный разъём Polaris, разъём MAC Block или большую проволочную гайку (если провода подходят по размеру). Соедините вместе а) провод питания, б) провод, идущий к следующей панели, и в) ответвление к шине этой панели. На самом деле это не сильно отличается от подключения розетки, за исключением того, что у вас два провода под напряжением.

На нейтральной панели это не нужно. Большинство нейтральных панелей легко вмещают #8 или #6.

0
25.12.2025 18:14

Я не уверен, что до конца понимаю, что именно вы собираетесь сделать с дополнительной панелью в гараже, но, кажется, я понимаю, что вы хотите подключить существующие входные контакты автоматического выключателя на 50 ампер к дополнительной панели. Если это так, то то, что вы задумали, называется двойным подключением и запрещено. Нельзя подключать два провода к любому горячему контакту в любой электрощитовой панели. В цепях меньшего размера можно соединить два провода под напряжением с помощью изолирующей гайки и подключить провод заземления к автоматическому выключателю. Для линии на 50 ампер потребуются большие изолирующие гайки и изолента.

Судя по вашему описанию, похоже, что ваша электросеть на 125 ампер работает на пределе возможностей. У вас уже есть три крупных потребителя. Прежде чем я рассмотрю возможность увеличения нагрузки на эту сеть, я бы посоветовал вам использовать амперметр на двух входящих линиях и отслеживать пиковую нагрузку в амперах. Вполне возможно, что вы приближаетесь к верхнему пределу и вам следует рассмотреть возможность перехода на 200-амперную 40-контурную сеть/панель.

На данном этапе, поскольку я не могу физически протестировать вашу систему, я считаю, что в сложившихся обстоятельствах было бы разумно вызвать лицензированного электрика. Вы рискуете попасть в потенциально опасную ситуацию, если существенно перегрузите главный или вспомогательный автоматический выключатель.

Комментарии:
  • H
    Harper - Reinstate Monica
    25.12.2025 18:14

    @JeffG То, что ваша сушильная машина трёхконтактная, не означает, что у неё нет нейтрального контакта. Возможно, это одна из опасных моделей NEMA 10-30, у которых есть нейтральный контакт, но нет заземления. Заземление подключить гораздо проще, чем нейтральный контакт, так как оно может проходить по любому доступному пути обратно к главному щиту. Так что да, без проблем можно превратить бывшую линию сушильной машины в дополнительный щиток.

  • s
    shirlock homes
    25.12.2025 18:14

    Ознакомьтесь с ответом Тима Поста. Он абсолютно прав в том, что новую вспомогательную панель необходимо подключать к выделенному двухполюсному автоматическому выключателю. Также важно заземлить систему. У Грегмака тоже есть отличные замечания. Если бы я осматривал дом с тремя панелями, я бы насторожил своего клиента.

  • g
    gregmac
    25.12.2025 18:14

    Если у вас интеллектуальный счётчик, у вашей энергетической компании может быть веб-сайт, на котором вы можете авторизоваться и посмотреть среднюю и пиковую нагрузку.

  • g
    gregmac
    25.12.2025 18:14

    Я бы поддержал предложение Ширлока проверить существующую нагрузку с помощью токоизмерительных клещей (большинство из них представляют собой обычные мультиметры стоимостью менее 100 долларов, а для той работы, которую вы выполняете, хороший мультиметр в любом случае является незаменимым инструментом), просто чтобы точно знать, какой у вас сейчас базовый показатель (проверьте несколько раз, когда работают разные устройства). Не забывайте и о будущих покупателях: если бы я покупал дом, наличие трёх дополнительных панелей и сети на 125 А стало бы для меня тревожным сигналом.

  • s
    shirlock homes
    25.12.2025 18:14

    Если вы подключаете L1 / L2 к сушильной машине, не делайте этого на клеммах автоматического выключателя, так как это двойное подключение. Используйте клеммную колодку и подключайте только один провод к клемме автоматического выключателя. Что касается отсутствия нейтрали, то любая новая ветка, которую вы добавляете, может иметь нейтраль, так как вы подключаете только фазу, а новая нейтраль независима и подключена к шине заземления.

  • J
    JeffG
    25.12.2025 18:14

    Что касается безопасности, я не понимаю, что в этом может быть небезопасного, если максимальная нагрузка на все выключатели не превышает максимальную нагрузку на провода. Насколько мне известно, выключатели сработают до того, как провода нагреются.

  • J
    JeffG
    25.12.2025 18:14

    Я собирался использовать L1 и L2 в цепи 220 В переменного тока моей сушильной машины, но она трёхконтактная, поэтому у меня нет нейтрали для создания двух цепей на 120 В. Новая подпанель будет питать (кхм) мои рождественские гирлянды. Таким образом, нагрузка не должна превышать 11 000 Вт, она носит сезонный характер и включается только после наступления темноты на несколько часов. Я решил не сушить одежду во время светового шоу.

  • J
    JeffG
    25.12.2025 18:14

    На самом деле я планировал подключить новую вспомогательную панель к горячим контактам существующей вспомогательной панели, а не к основной панели, где установлен тормозной механизм на 50 А, а к контактам, к которым подключается тормозной механизм на 50 А.

0
25.12.2025 18:14

Вы работаете с дополнительными панелями на 125 В, о которых я знаю недостаточно, чтобы давать комментарии. Однако есть два других варианта:

Возможно, вы сможете заменить существующие полноразмерные выключатели на дуплексные выключатели. Ограничения по количеству выключателей могут быть указаны где-то на панели, или вы можете уточнить эту информацию у производителя.

Вы также можете заменить имеющуюся панель на более крупную, чтобы освободить место.

Комментарии:
  • J
    JeffG
    25.12.2025 18:14

    Обе идеи хороши. Однако мне следовало бы добавить больше физических деталей к техническим... Участок стены, на котором установлена существующая подпанель, узкий, и там нет места для установки более крупной панели. В существующей подпанели на шине для автоматических выключателей есть 6 «слотов». У меня 11 автоматических выключателей. 5 из них уже дуплексные. Даже если я заменю единственный оставшийся простой автоматический выключатель на дуплексный, мне не хватит новых цепей (мне нужно 5).