0
Будут ли неисправны подключённые GFCIs?
Я спрашиваю, будет ли работать УЗО, подключённое к нагрузке другого УЗО? Не приведёт ли это к неисправности вышестоящего УЗО? Не приведёт ли это к неисправности нижестоящего УЗО? Это противоречит правилам?
Я знаю, что неизбежно получу ответы о том, что в этом нет необходимости или что я не понимаю, как подключить устройство защитного отключения. Я не об этом спрашиваю.
(По сути, причина в том, что это позволит более гибко выбирать, к какой цепи подключать наружную розетку. У меня будет доступ к цепи для гаража (с устройством защитного отключения) и цепи для спальни (с автоматическим устройством защитного отключения). Использование цепи с устройством защитного отключения для гаража кажется самым простым решением, потому что она также будет защищать некоторые другие наружные светильники. Но я не знаю, будет ли инспектор возражать против того, чтобы розетка и пара светильников были подключены к цепи для гаража, но не находились в гараже. Если я просто установлю дополнительный УЗО на уличной розетке, то, думаю, это снизит вероятность возникновения проблем, а если они всё же возникнут, я смогу легко перенести его на другую цепь.)
ThePopMachine
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Как говорили другие, обращение к инспектору - лучший способ определить, чего они ожидают. Что касается того, на какую цепь установить наружную розетку, я бы выбрал гаражную схему. Он уже защищен GFCI, и, на мой взгляд, имеет больше смысла в гараже, чем в спальне.
Похожие вопросы
Требования к электропроводке в пристройке с гаражом и спальн...
1 ответ
31.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Модуляция сигнала Hi-Def с HD-DVR или HD-DTV-приёмника...
1 ответ
24.12.2025Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025
Christopher Creutzig
Я не знаю, как обстоят дела с правилами (и вы всё равно не сказали, где находитесь), но с технической точки зрения и с точки зрения безопасности это должно работать. Очевидно, что если у вас отключится электричество, вы не будете знать, какой из выключателей сработал, но это не так сложно выяснить.
Ecnerwal
Напротив, если вы позвоните ему, он либо скажет: «Не подключайте его к гаражу», либо: «Мне всё равно». Если вы подключите его к гаражу, а он будет против, вам будет гораздо хуже, если вы уже это сделали, чем если бы вы сначала спросили и не стали этого делать. Если вы будете играть в игры, это с большей вероятностью разозлит инспектора, чем если вы будете задавать вопросы; но дело ваше.
ThePopMachine
@Ecnerwal: Вопрос в том, хочу ли я привлекать внимание к тому, что розетка на улице подключена к гаражной цепи. Очевидно, что с точки зрения безопасности это нормально, но инспекторы непредсказуемы. Если я сделаю то, что вы предлагаете, сработает УЗО, и мне придётся пойти в гараж и перезапустить его. По сути, я пытаюсь защититься от придирчивого инспектора. Если я позвоню ему, это всё равно привлечёт внимание к вопросу и усложнит мне жизнь.
Ecnerwal
Позвоните инспектору и спросите. Если вы используете гаражный контур и наклеите маленькие стикеры «Защищено УЗО» на наружную розетку (розетки), и УЗО сработает, когда инспектор подключит к нему тестер УЗО, проблем не возникнет. Но всегда проще и эффективнее просто спросить, прежде чем что-то мастерить, чтобы с первого раза сделать то, что нужно инспектору, а не переделывать дважды.