0
Чего мне не хватает, когда я сливаю воду из своей спринклерной системы?
24.12.2025 08:41Я пытаюсь продуть трубопроводы спринклерной системы и собираю переходник для подключения воздушного компрессора к крану, как показано ниже. Воздушный компрессор был накачан до 140 фунтов на квадратный дюйм, затем я включил зону и открыл клапан воздушного компрессора до 40 фунтов на квадратный дюйм (на входе в кран). Но, насколько я могу судить, вода из системы не вытекала. Похоже, что весь воздух выходил через вакуумный выключатель.
За последние пару лет я нанимал людей, чтобы они продували трубы для разбрызгивателей, и я знаю, что они подключаются к этому крану. Я также знаю, что, когда они сливают воду из системы, разбрызгиватели поднимаются и из них вытекает вода. Так что же я делаю не так?

РЕДАКТИРОВАТЬ (28.12.2010):
Я не знаю, почему мне не удалось продуть линии через вакуумный прерыватель (думаю, он не герметичен, как сказал @gregmac в своём ответе), поэтому я установил новый клапан за вакуумным прерывателем, к которому подключил воздушный компрессор.

Jeff Widmer
Автор вопросаВаш ответ
6 ответов
0
Я предполагаю, что с превентором обратного потока что-то не так.

Скорее всего, впускной клапан не герметичен. При подаче давления со стороны, обозначенной как «нормальный поток» (там, где находится ваш кран), должен открываться обратный клапан, а впускной клапан должен закрываться.
Скорее всего, это резиновая прокладка, которая могла износиться и нуждаться в замене, или же что-то физически удерживает её в открытом положении. Попробуйте надавить на неё, чтобы проверить, закрывается ли она полностью. Немного силиконовой смазки вокруг прокладки поможет ей плотно прилегать и продлит срок её службы.
0
У меня возникли проблемы с утечкой воздуха из обратного клапана. Я проверил обратный клапан, и с ним всё было в порядке. В итоге я закрыл оба впускных и выпускных клапана и включил компрессор. Обратный клапан закрылся, и я открыл выпускной клапан. Обратный клапан остался закрытым, и я смог прочистить систему орошения.
0
В моём была паутина, которая мешала клапану закрываться.
Комментарии:
0
Иногда с компрессорами, собранными своими руками, проще работать, если найти пружину, которая не даёт закрыться предохранительному клапану (под давлением воздуха), и временно извлечь её. В случае с компрессорами мощностью 800M4QT эта пружина крепится к крышке, но принцип работы других компрессоров аналогичен.
Раньше я мог это делать, и после замены предохранительного клапана это стало невозможным не из-за CFM. Новая пружина была слишком мощной для давления ~90 фунтов на квадратный дюйм и моего CFM, который был ниже коммерческого.
Комментарии:
-
H
Heston Liebowitz
24.12.2025 08:41У меня есть воздушный компрессор «сделай сам» с низкой производительностью, и он справился с этой задачей. Я смог продуть 6-зонную систему с помощью компрессора на 6 галлонов с производительностью 2,6 куб. футов в минуту, продувая по одной зоне за раз после того, как снял пружину с крышки PVB (она давит на заслонку). Чтобы правильно закрыть PVB, потребовалось около 40 фунтов на квадратный дюйм.
-
T
ThreePhaseEel
24.12.2025 08:41Вы имеете в виду обратный клапан?
-
D
Daniel Griscom
24.12.2025 08:41Здравствуйте, и добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы понять, какой вклад вы можете внести в развитие этого раздела.
0
Вероятно, у вас слишком низкое давление, чтобы перекрыть обратный поток, поэтому весь воздух выходит через PVB. Вам нужно создать достаточное давление, чтобы перекрыть PVB. Для моего устройства требуется давление 50–60 фунтов на квадратный дюйм при использовании компрессора, который выдает 6–7 кубических футов в минуту в этом диапазоне.
Также учтите, что профессионалы используют компрессоры с гораздо более высокой производительностью... их компрессор вполне может закрыть клапан при давлении 40 фунтов на квадратный дюйм.
Комментарии:
-
r
rjt
24.12.2025 08:41Другими словами, у профессионалов есть огромные резервуары для воздуха и большие компрессоры, для которых нужен прицеп. Дело не столько в давлении, сколько в объёме воздуха. На самом деле слишком высокое давление может повредить компоненты, а слишком долгая подача воздуха может привести к перегреву спринклерной системы.
-
u
user12902
24.12.2025 08:41Ответ Джона Блу точен как никогда. Для откачки воды из спринклеров требуется большой расход и давление, независимо от того, есть ли в трубопроводе обратный клапан.
0
Я раньше не занимался такой работой, поэтому мне особо нечего добавить, но я нашёл это руководство, в котором упоминается, что перед продувкой нужно снять обратный клапан. Конечно, тогда вам придётся сделать новый адаптер, так как ваш кран больше не будет подключён к системе. И это также не объясняет, почему в прошлом другие люди могли делать это с установленным обратным клапаном. В целом, это довольно плохой ответ, извините!
Похожие вопросы
Как подключить воздушный компрессор для продувки труб спринк...
3 ответа
24.12.2025Как определить, где находятся подземные шланги для полива?...
2 ответа
23.12.2025Слив воды из системы орошения на зиму...
1 ответ
24.12.2025Как закрыть/снять одну разбрызгивающую головку?...
2 ответа
24.12.2025Почему из разбрызгивателей не идёт вода, хотя мембранный кла...
2 ответа
24.12.2025
Daniel Griscom
24.12.2025 08:41Здравствуйте и добро пожаловать на сайт «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти по нашей ссылке, чтобы узнать подробности о том, как внести свой вклад в развитие сайта.