0
Чердак был переоборудован в жилое помещение в 1945 году, но достаточно ли прочны стропильные фермы, чтобы выдержать такую нагрузку?
У меня есть дом в стиле Кейп-Код, построенный в 1945 году, с мансардой, которая используется как жилое помещение. Фермы размером 2x6 дюймов расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга и имеют пролёт не более 15 дюймов. Нужно ли мне укреплять эти фермы или они и так справятся? Если да, то как их укрепить?
user15891
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Охват таблиц в:
http://www.awc.org/calculators/span/calc/timbercalcstyle.asp
Рекомендуемый максимальный пролёт для 2x6 в зависимости от вида — 8–11 футов.
Так что это небезопасно.
Обратный калькулятор подсказывает, что подойдёт 2x10.
Я бы посоветовал вызвать инженера, чтобы он посмотрел.
Комментарии:
-
C
Я имел в виду 2x6. Толстяк.
-
b
В условии было написано 2x6. Но ваш ответ может быть таким же.
0
Если только вы не собираетесь разместить там что-то необычное (большую водяную кровать, полноценную кухню, бетонные скульптуры), то обычная мебель для спальни/гостиной и пара человек вполне поместятся.
Трещины на потолке в нижней части будут первым признаком чрезмерной нагрузки.
Похожие вопросы
Есть ли случаи, когда с инженерной/конструкторской точки зре...
12 ответов
23.12.2025Можно ли использовать кедровый настил толщиной 5/4 дюйма на ...
7 ответов
26.12.2025Что мне делать с этой несущей стеной, которая опирается толь...
2 ответа
27.12.2025Для чего нужны эти балки на моём чердаке?...
2 ответа
26.12.2025Утепляем потолок на чердаке и ищем потолочные панели из синт...
1 ответ
24.12.2025
mike
@bcworkz — я не совсем понял ход ваших мыслей. Я согласен, что это не по теме. Прочитав их терминологию, я понял, что слово «ферма» имеет более широкое значение, чем я думал. Я ожидал увидеть слово «стропило», а не «ферма». OED: 6a Строительство и т. д. Каркас из дерева, железа или из того и другого, сконструированный таким образом, чтобы служить надёжной опорой для вышележащих конструкций, таких как крыша или мост... Полагаю, что каркас соломенной крыши подходит под это определение.
bcworkz
@mike — хотя фермы рассчитаны на то, чтобы выдерживать в основном вертикальные нагрузки, в них возникают значительные вторичные напряжения, направленные вдоль элементов, поэтому верхние пояса ферм, особенно если они скреплены кровельной обшивкой, как правило, способны выдержать поразительную нагрузку в 5000 фунтов, на которую рассчитаны анкеры, даже если они не были специально рассчитаны на это. Что касается OP — извините за оффтоп. Как вы можете быть уверены, что это помещение предназначалось для проживания? Даже в 1945 году это был довольно лёгкий каркас для пола.
mike
@bib — сегодня днём я рассматривал страховочные ремни и т. д. На упаковке было указано, что анкерные крепления должны быть прибиты гвоздями к «фермам» . . . homedepot.com/p/203191839 . . . странно. Я бы удивился, если бы узнал, что фермы (в значении, указанном в Википедии) рассчитаны на какие-либо нагрузки, кроме направленных вниз и немного в сторону от ветра.
bib
@mike Я думаю, что ты, очевидно, прав, так почему бы не отредактировать?
mike
Добро пожаловать. Вот страница Википедии, посвящённая «фермам» en.wikipedia.org/wiki/Truss ... возможно, вы имеете в виду балки перекрытия? Фотографии были бы полезны.