0
Вопрос

Что делать, если из потолочной электрораспределительной коробки выходят только два провода?

Я собираюсь установить несколько потолочных вентиляторов Hunter. В инструкции к вентилятору указано, что от потолочной коробки к выключателю света идут три провода. Когда я снимаю светильник, оказывается, что к нему ведут только два провода. Провода старые, в тканевой оплётке. (Дом был построен в 1950 году.) Почему два провода, а не три, и что мне теперь делать?


Комментарии:
u

Они не включены в список, но, думаю, их можно «добавить».

b

Есть ли у ваших новых вентиляторов беспроводные пульты дистанционного управления?


Ваш ответ

4 ответа 3
0
Лучший ответ
D

Два — это «нормально». Чёрный — горячий, белый — нейтральный.

У вашего вентилятора 3 провода (4, если считать зелёный провод заземления). У вас будет белый провод, который вы подключите к нейтрали, а также провода питания для подсветки и вентилятора. Обе линии питания будут соединены с «чёрным»/фазным проводом.

Чтобы управлять освещением и вентилятором независимо друг от друга, необходимо подключить вентилятор к выключателю по схеме 12-3 (или 14-3). В качестве альтернативы можно установить пульт с датчиком, расположенным в блоке вентилятора (или купить вентилятор со встроенным датчиком).

0

Ваша проводка представляет собой незаземлённую систему, возможно, так называемую «шнур и трубку», то есть с использованием керамических изоляторов. Будьте очень осторожны с тканевой изоляцией, так как со временем она становится хрупкой и легко повреждается. В большинстве случаев в такой старой проводке оба провода одного цвета, что усложняет процесс определения фазного и нейтрального проводов. В прошлом я использовал термоусадочные трубки, чтобы сохранить старую тканевую изоляцию при замене светильников, а также для цветовой маркировки существующих проводов. Вам нужно только надеть его на существующий провод, нет необходимости в термоусадочной трубке, так как она нужна только для предотвращения короткого замыкания и облегчения идентификации проводов. Чтобы определить, какой провод является фазным (чёрный), а какой — нулевым (белый), вам нужно не торопиться и быть осторожным, так как вам придётся держать в руках как мультиметр, так и щупы тестера. Если подключить провода неправильно, всё будет работать, но вероятность поражения электрическим током значительно возрастёт. Заземление зелёного провода вентилятора на коробку не поможет предотвратить поражение электрическим током в системе без заземления. Блок дистанционного управления — это, пожалуй, самый безопасный вариант, не считая полной замены проводки.

0

Потолочный вентилятор и настенный выключатель. Загляните с фонариком в заднюю часть пластикового корпуса. Там вы можете найти оголённый медный провод заземления для нового настенного выключателя (4-й провод). Если в оригинальном выключателе вентилятора и освещения не использовался заземляющий провод (3-й провод), то электрик просто засунул провод заземления глубоко в корпус. Вытащите его и заземлите новый настенный выключатель. Так будет безопаснее.

0

Обычно три провода являются фазными, нейтральными и заземляющими. Похоже, что в вашем доме нет заземляющего провода.

Из Википедии:

Заземляющие проводники оборудования обеспечивают электрическое соединение между нетоковедущими металлическими частями оборудования и землёй. Согласно Национальному электротехническому кодексу США (NEC), это делается для того, чтобы ограничить напряжение, возникающее в результате удара молнии, скачков напряжения в сети и контакта с линиями высокого напряжения. Заземляющий проводник оборудования обычно также используется в качестве проводника защитного заземления (см. ниже).

Заземляющие проводники оборудования обеспечивают путь с низким сопротивлением между непроводящими ток металлическими частями оборудования и одним из проводников источника электрической системы. Таким образом, если по какой-либо причине на часть оборудования подаётся напряжение, например из-за обрыва или повреждения проводника, происходит короткое замыкание, которое приводит к срабатыванию автоматического выключателя или предохранителя и отключению повреждённой цепи. Если соединить (объединить) все открытые непроводящие ток металлические объекты, их потенциал будет примерно одинаковым, что снизит вероятность поражения электрическим током. Это особенно важно в ванных комнатах, где человек может контактировать с несколькими различными металлическими системами, такими как водопроводные и канализационные трубы, а также корпуса бытовой техники. Проводник для соединения оборудования обычно также используется в качестве заземлителя оборудования (см. выше).

Если корпус металлический, есть вероятность, что он всё равно заземлён, даже если провода нет. Есть ответ на похожий вопрос, в котором описано как проверить, заземлён ли корпус.


Если корпус заземлён...

Если корпус заземлён, то можно подключить заземляющий провод от вентилятора напрямую к корпусу, и вентилятор будет заземлён.

Если нет..

Если корпус не заземлён, у вас есть два варианта:


  • Подсоедините заземление к коробке. Это означает, что нужно проложить новый провод до распределительного щита (можно использовать оголённый медный провод, но если вы выполняете работу самостоятельно, лучше проложить новый провод — лучше всего подойдёт 14/3), что может означать вскрытие гипсокартонной обшивки.
  • Подключите вентилятор без заземления. Это немного опасно, но не более опасно, чем при использовании предыдущего светильника — за исключением того, что люди прикасаются к вентиляторам, чтобы управлять ими. Если по какой-то причине на светильник подаётся напряжение (например, из-за обрыва провода внутри), то человек, прикоснувшийся к нему, скорее всего, получит удар током (что может привести к серьёзным травмам и даже смерти).

Лично я, если бы не смог подключить заземление к коробке, скорее всего, использовал бы вентилятор с дистанционным управлением, чтобы никому не приходилось к нему прикасаться (берите вентилятор без шнуров и кнопок или обрежьте шнуры, чтобы никому не хотелось к ним прикасаться). Настенный выключатель можно оставить для управления общей мощностью, а пульт использовать для переключения света/скорости вентилятора. Или же можно убрать настенный выключатель, чтобы питание было постоянно включено, а для всего остального использовался пульт.

В любом случае вам следует подключить заземляющий провод вентилятора к коробке, чтобы как минимум корпус вентилятора и коробка были соединены (имели одинаковый электрический потенциал).


Контрабандный Граунд

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И НЕЙТРАЛЬ в распределительной коробке. Иногда это называют «самодельным заземлением», и это не только бессмысленно, но и очень опасно. Если где-либо в нейтральном проводе возникнет неисправность, то помимо того, что светильник просто не будет работать, на него подастся напряжение, и вы можете получить удар током, если прикоснётесь к нему (как вы, скорее всего, и сделаете, например, чтобы проверить, не перегорела ли лампочка).

Комментарии:
  • d

    Совет: Если вы собираетесь запускать вентилятор без заземления, посмотрите, возможно ли добавить GFCI. GFCI обеспечит вашу безопасность, даже если корпус вентилятора перегреется.

  • M

    Верно ли утверждение о том, что предупреждение о «заземлении загрузочного журнала» справедливо и для обратного направления? То есть, если вы подключаете устройство, у которого есть только фаза и нейтраль, к источнику питания с тремя проводами, не подключайте нейтраль на устройстве к основному заземлению? (В этом случае, по-видимому, происходит прямое подключение к трансформатору 120 В переменного тока в 24 В переменного тока в устройстве)

  • T

    @Skaperen — всё, что вам нужно, — это способ включать и выключать свет у каждого входа, будь то проводной выключатель или настенный пульт. (Кстати, 210.70 — это ссылка на NEC)

  • g

    @Skaperen, цитирование кода?

  • g

    @Chris У автора вопроса нет 14/2: у него есть только белый и чёрный провода без заземляющего. Мой ответ был больше посвящён тому, как безопасно подключить и использовать вентилятор, а не тому, как управлять освещением и вентилятором по отдельности, хотя я отредактировал его, потому что, если вы всё же собираетесь менять проводку, стоит использовать 14/3, чтобы у вас была такая возможность.

  • S

    Если вентилятор является основным источником света, особенно на кухне, то включение света с помощью пульта дистанционного управления может не соответствовать требованиям электробезопасности. Для включения света может потребоваться настенный выключатель (у каждого входа) (возможно, независимо от сохранённых настроек пульта дистанционного управления). Если рядом есть другие источники света, которые можно включить с помощью настенных выключателей, то беспокоиться не о чем.

  • u

    Извините, но ваш ответ вводит в заблуждение. Если вы когда-либо подключали потолочный вентилятор, то всё, что говорит автор вопроса, верно: у вентилятора три провода, и синий — это питание для вентилятора. Если в доме нет проводки 14/3, идущей к потолочной коробке, то у него есть только два варианта: либо переделать проводку на 14/3, где красный провод будет обеспечивать постоянное питание (для вентилятора), а другой провод будет переключаться для включения света. Чтобы использовать существующую схему 14/2, нужно соединить синий и чёрный провода вентилятора с чёрным проводом в потолочной коробке. Таким образом, выключатель будет управлять питанием вентилятора и освещения, что вынудит вас

  • b

    Воспользуйтесь пультом дистанционного управления, как предлагает gregmac. Это самый безопасный способ, который позволит вам отдельно включать и выключать свет и вентилятор, а также регулировать скорость вращения вентилятора, не прикасаясь к устройству.