Что делать, если из-за высокого давления воды происходит утечка?
В одном из наших душевых поддонов периодически появляется течь, и я выяснил, что это происходит, когда включён водонагреватель. На стороне подачи холодной воды к нашему водонагревателю нет расширительного бака, поэтому я предполагаю, что причиной течи является повышенное давление при включённом водонагревателе.
Я взял дешёвый манометр для измерения давления воды и измерил давление холодной воды в раковине в подвале — оно составило 100 фунтов на квадратный дюйм. Предположительно, при включённом водонагревателе оно будет ещё выше.
Я думал, что расширительный бак решит эту проблему, но теперь мне кажется, что давление воды в целом слишком высокое. Нужно ли мне что-то ещё? Может, просто починить/заменить смеситель для душа и не трогать давление?
РЕДАКТИРОВАТЬ: Внутри дома, там, где подводится водопровод, точно нет редукционного клапана. Наш водомер находится снаружи, рядом с улицей, под небольшой крышкой люка. Может быть, редукционный клапан тоже там? Я не смог найти очевидный способ добраться до него, может быть, мне понадобится лом или что-то в этом роде? Водопровод был проведён в этот дом относительно недавно; до этого он работал на колодезной воде.
РЕДАКТИРОВАНИЕ 2: Я измерил давление в холодной трубе, когда был включен водонагреватель, — оно достигало 170 фунтов на квадратный дюйм. Очевидно, что это слишком высокое значение.
Мой счётчик стоит на улице, под этим навесом (для масштаба — перчатки):

Возможно ли, что там есть PRV? Я не смог поддеть крышку отвёрткой. Нужен ли мне специальный ключ для одного из этих фитингов, чтобы добраться до него? Нужно ли мне вообще открывать эту штуку?
Hank
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Если вы подключены к муниципальной системе водоснабжения и у вас такое высокое давление, то, скорее всего, рядом с вашим водомером уже установлен редукционный клапан (РК). Согласно Международному кодексу сантехники, РК необходимо устанавливать на любой водопроводной системе, где давление превышает 80 фунтов на квадратный дюйм. Если это так, то ваш РК, возможно, просто нуждается в регулировке. Со временем пружина, регулирующая работу устройства, может ослабнуть. Или же клапан может быть неисправен и нуждаться в ремонте или замене. Если у вас его нет, то его необходимо установить.
Если у вас автономная скважина с гидроаккумулятором, необходимо отрегулировать реле давления, которое отключает насос. В других типах систем должны быть аналогичные устройства для контроля давления.
Как отрегулировать реле давления. Обычно оно представляет собой корпус в форме колокола с регулировочным винтом и контргайкой сверху. Ослабьте контргайку и слегка поверните регулировочный винт против часовой стрелки. Регулировка может быть довольно точной. Откройте краны и спустите воду в унитазе, чтобы система адаптировалась к новому давлению. Измерьте давление еще раз. Разница в показаниях даст вам представление о том, насколько еще нужно отрегулировать реле. Обычно давление в системе водоснабжения должно составлять 40–60 фунтов на квадратный дюйм. Стремитесь к показателям выше 50.
Если реле давления управляет подачей воды в спринклерную систему пожаротушения (обычно это не так), вам следует проконсультироваться со специалистом по пожаротушению, чтобы узнать, можно ли снизить давление подачи воды и насколько.
Если вам действительно нужен новый PRV, обратитесь в муниципалитет. Иногда они предлагают скидки, чтобы снизить стоимость.
Комментарии:
-
M
Michael
Является ли этот код универсальным? У нас давление воды составляет 100 фунтов на квадратный дюйм (измерено), гидроаккумулятора нет, и в ходе осмотра дома перед покупкой никто не упоминал о необходимости его установки.
-
H
Hank
Был установлен регулятор перепада давления, который в настоящее время настроен на 50 фунтов на кв. дюйм. Расширительного бака для горячей воды по-прежнему нет, но давление теперь в пределах нормы, и протечки в душе прекратились.
-
T
Tester101
Для справки. 2012 IPC 604.8 Редукционный клапан или регулятор давления воды. Если статическое давление воды в здании превышает 80 фунтов на кв. дюйм (552 кПа), необходимо установить одобренный редукционный клапан для воды, соответствующий стандарту ASSE 1003 или CSA B356, с сетчатым фильтром, чтобы снизить давление в водопроводной системе здания до 80 фунтов на кв. дюйм (552 кПа) статического давления.
-
T
Tester101
Не могли бы вы указать раздел в МПК, в котором требуются предварительные разрешения?
-
H
Hank
В подвале нет PRV, может быть, он в хранилище на улице? См. правку вопроса.
0
Если у вас постоянно высокое давление воды, вам нужен регулятор давления, как предлагает bcworkz (+1).
Если при работе водонагревателя давление воды значительно повышается, вам нужен расширительный бак. Я подозреваю, что в новых счётчиках, устанавливаемых муниципалитетами (часто для удалённого считывания показаний), есть обратные клапаны. Поэтому люди, у которых раньше не было этой проблемы, могут столкнуться с ней после замены счётчиков.
Если у вас постоянно высокое давление воды и оно значительно повышается при работе водонагревателя, то вам нужны оба устройства (PRV и расширительный бак).
Комментарии:
-
D
David Schwartz
Или, как в моём случае, решите, что ваш дом находится достаточно высоко, а спрос на воду в соседних домах достаточно высок, чтобы теперь понадобился насос. Внезапно у меня в доме установился стабильно высокий напор воды. И, в довершение всего, теперь я плачу дополнительную «накидку за высоту» за подъём воды в мой дом! Реле давления — это дешёвая страховка: ваша водоснабжающая компания не несёт ответственности за высокое давление, достигающее примерно 130 фунтов на квадратный дюйм, которое может привести к протечке во многих старых домах, где нет реле давления.
-
B
BMitch
Если напор воды у вас не всегда высокий, значит, проблема не в водоснабжении и установка PRV не требуется. Установка обратного клапана водоканалом при замене счётчика не повлияет на давление в системе. Чтобы изменить давление, муниципалитету нужно сделать что-то вроде установки новой водонапорной башни большей высоты.
-
D
David Schwartz
Даже если напор воды у вас не всегда высокий, вам нужен PRV. В противном случае однажды ваша водопроводная компания может провести модернизацию системы, а на следующий день у вас в доме случится масштабная протечка.
Похожие вопросы
Подбор расширительного бака для проточного водонагревателя...
2 ответа
26.12.2025Как определить место протечки в водонагревателе?...
2 ответа
26.12.2025Как устранить течь в фитинге из ПВХ?...
2 ответа
26.12.2025После установки расширительного бака резко возросло давление...
3 ответа
26.12.2025Почему после замены водонагревателя в кухонном кране слабый ...
6 ответов
25.12.2025
Hank
@BrianWhite: я думаю, что на нашей водопроводной трубе на улице есть обратный клапан. Разве водонагреватель не повышает давление в трубе с холодной водой во время нагрева? В нашем баке есть клапан сброса давления, который капает, когда водонагреватель включен.
Brian White
Если только в вашем водонагревателе нет какого-либо физического устройства, предотвращающего обратный ток воды, чего я никогда не видел, поскольку такой обратный ток не представляет опасности, давление не должно быть выше, чем при подаче холодной воды.
Hank
@Стивен: Да, я измерил давление в 100 фунтов на квадратный дюйм в раковине для мытья посуды. Полагаю, давление в системе водоснабжения может быть немного выше.
Tester101
Есть ли у вас редукционный клапан на магистральном водопроводе (он должен находиться рядом с водомером)?
Steven
Давление в вашей системе составляет 100 фунтов на кв. дюйм?