0
Вопрос

Что делать с нейтралью и заземлением при подключении перекидного выключателя?

Я знаю, что существует множество вопросов о подключении генератора к домашней электросети, но я не могу найти ответы на те вопросы, которые у меня есть.


Я хотел бы подключить генератор, нейтраль которого прикреплена к раме, к моей главной панели. Панель GE, которая у меня есть, не имеет надписи "MAIN", она имеет четыре выключателя на 240 Вольт с надписью "MAIN SECTION" и восемь выключателей на 120 Вольт с надписью "СЕКЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ". Один выключатель мощностью 60 Ампер из ОСНОВНОЙ СЕКЦИИ питает СЕКЦИЮ ОСВЕЩЕНИЯ.


У меня есть двухполюсный перекидной выключатель на 60 ампер с ручным управлением, который я хотел бы использовать. Я хочу подключить автоматический выключатель MAIN SECTION на 60 ампер к выключателю, а затем обратно к шине LIGHTING SECTION.
Меня смущает то, как проложить заземляющий и нейтральный провода. Я хотел приложить к посту схему подключения, но не знаю, как это сделать.





  1. Нужно ли подключать нейтраль к переключателю резерва с помощью винта заземления?

  2. Как подключить нейтраль и заземление от генератора к главному щиту при наличии заземленного генератора?

  3. Нужно ли подключать раму генератора к шине заземления?




Комментарии:
B

Что вы используете в качестве коммутатора: отдельный коммутатор или дополнение к существующей панели?

b

Я довольно смелый электрик-любитель, но работа с главным распределительным щитом (помимо добавления автоматических выключателей) — это довольно серьёзный проект. Установка безопасного переключателя — ещё более серьёзный проект. Возможно, пришло время обратиться к профессионалам.


Ваш ответ

4 ответа 3
0
K

Всё зависит от того, спроектирован ли генератор как отдельная система или как система, не являющаяся отдельной.

Большинство бытовых генераторов прекрасно работают в составе единой системы. По сути, это означает, что нейтраль и заземление разделены, как в подпанельной системе, как на переключателе, так и на генераторе.

Кроме того, согласно нормам NEC, на генераторе может быть установлен дополнительный заземляющий электрод «заземляющий стержень» для облегчения обнаружения замыкания на землю, но это не обязательно, если в генераторе предусмотрена защита от перегрузки по току.

Итак, вы, возможно, задаётесь вопросом, почему существуют отдельные системы? Дело в том, что в коммерческих и промышленных учреждениях, особенно в больницах, может быть несколько генераторов, и это делает электрозащиту более чувствительной к распределению тока по нейтрали.

0

Переключатель резерва — это сервисное оборудование. Он отключает и снова подключает питание от двух источников.
Как и в случае с другим сервисным оборудованием, нейтрали (заземлённые проводники) должны быть соединены с землёй (заземляющим проводником).
Это служит следующим целям
1). Это позволяет энергетической компании лучше использовать нейтраль.
2). Это обеспечивает путь для замыкания на землю. Это обеспечивает безопасность.
3). Это делает всю систему более энергоэффективной.

Комментарии:
  • S

    ЧТО??? Я дам тебе ответ на вопрос № 2, но вопросы № 1 и № 3 совершенно бессмысленны. ..... Не хочешь объяснить, что ты имеешь в виду?

0

User315 абсолютно прав с технической точки зрения.

Добавлю, что прикасаться к генератору, стоя на земле, нельзя. Это заземляющий стержень генератора.

Быть на пути наименьшего сопротивления — отстой.

0

В системе может быть только одна точка соединения нейтрального и заземляющего проводов, и обычно она находится в главном распределительном щите. Поэтому необходимо отсоединить заземляющий провод от генератора или отключить заземляющий провод от генератора и подключить его к переключателю.

Если вы отсоедините заземление генератора, то сможете подключить заземление и изолированную нейтраль обратно к переключателю резерва. Вы также подключите заземление и изолированную нейтраль от главного щита к переключателю резерва, а заземление и изолированную нейтраль — к вспомогательному щиту от переключателя резерва. Обратите внимание, что в переключателе резерва не переключаются ни нейтраль, ни заземление. Генератор можно дополнительно заземлить с помощью стержня.

Если вы не можете снять заземление, отсоедините провод заземления от передаточного выключателя генератора (или вообще не подсоединяйте провод заземления). Вспомогательная панель по-прежнему будет заземлена от непереключаемого провода заземления, идущего от основной панели. Генератор нельзя заземлить на стержень, поскольку это привело бы к соединению нейтрали с землей во втором месте.