25.12.2025 19:14В комнате моего дома, которая раньше была патио, есть цепь на 240 В/30 А. Думаю, она использовалась для плинтусного/электрического обогревателя. Там была розетка для поверхностного монтажа, которую я убрал, но теперь из стены торчит кабель. Я также полностью отсоединил провода от распределительного щита, так что они просто свисают. Какой длины должен быть этот провод, чтобы я мог чувствовать себя в безопасности?
Aaron
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Если провод полностью отсоединён от панели и вы убедились с помощью соответствующих тестеров, что по нему не проходит напряжение, то линия безопасна. Вы можете обрезать провод настолько, насколько захотите.
Я бы предложил вам обрезать его с обоих концов, чтобы он не доставал до панели и чтобы его не подключил в будущем кто-то другой, кто не разбирается в этом.
Комментарии:
-
T
The Evil Greebo
25.12.2025 19:14Да, если провод обесточен (и вы следуете совету gregmacs о коротком замыкании провода), вы можете спокойно его закрыть. Без подключения к электричеству с обеих сторон он безвреден.
-
A
Aaron
25.12.2025 19:14«Безопасно» ли заделывать отверстие в стене гипсокартоном?
-
g
gregmac
25.12.2025 19:14Если вы собираетесь его обрезать, рекомендуется замкнуть провод — соединить белый и чёрный провода с помощью клеммной колодки, — чтобы в случае, если кто-то по ошибке подключит его, сработал автоматический выключатель. Это гораздо лучше, чем оставлять провод под напряжением, который никуда не ведёт.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025
Jay Bazuzi
25.12.2025 19:14Провода сечением 10 AWG достаточно для подпанели на 30 А, которую можно использовать для питания дополнительных цепей в непосредственной близости.
Aaron
25.12.2025 19:14@kdgregory, верно, но это кабель 10/3, с ним довольно сложно работать, и я полагаю, что он не подходит для обычной розетки. Для чего ещё я могу его использовать?
kdgregory
25.12.2025 19:14Почему вы хотите его убрать? По моему опыту, в старых домах розетки «для дома» встречаются нечасто. Если только проводка не представляет опасности, я бы посоветовал установить новую розетку (полагаю, вам просто не нравится накладной монтаж).