0
Вопрос

Что делать с оголённым проводом заземления при переходе с проводного на розеточный светильник?

Я работаю над тем, чтобы переделать купленный мной светильник с жёстким проводом в светильник с вилкой. Светильник предназначен для использования вне помещений, но я буду использовать его внутри. Из светильника выходит что-то вроде обычного шнура для лампы с фазой и нейтралью, но есть незащищённый/неизолированный медный провод заземления.


Меня беспокоит, что провод заземления будет на виду, потому что я планирую снять светильник, подсоединить его к удлинителю или другому проводу для лампы, но чтобы провод для лампы лучше смотрелся на стене, я планирую пропустить его через металлическую цепь.


Что мне делать с заземляющим проводом в этом случае? Кажется странным, что он не изолирован и болтается сам по себе, но так указано в схеме подключения, так что, думаю, это сделано намеренно. Можно ли просто отрезать заземляющий провод, поскольку он предназначен для использования внутри помещений, или он должен идти вдоль основного шнура с цепью?


Стоит ли мне использовать обычный удлинитель (если да, то какой мощности/с каким сечением) или мне нужно знать что-то ещё, чтобы выбрать более мощный шнур для этой цели? Я хочу убедиться, что всё заземлено и защищено.



Редактировать: Эталонное фото

введите описание изображения здесь


Комментарии:
D

Не могли бы вы использовать мощный удлинитель и подключить заземляющий провод к заземлению удлинителя?

J

Я бы просто использовал трёхжильный шнур для лампы и подключил бы его к заземляющему проводу так же, как вы подключаете два других провода. Если ваша цель — «убедиться, что я заземлил и защитил всё», то отключение и неиспользование заземляющего провода — это как раз наоборот. Пока заземляющий провод подключён к заземлению вашего дома, ничего страшного, если оголённый заземляющий провод соприкасается с оголённой цепью.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Ламповые шнуры обычно бывают двух видов: 18/2 и 16/2. Ни один из них не имеет заземляющего провода. Если лампа...


  • предназначено для использования в помещении
  • подключается к электрической сети с помощью шнура и вилки
  • не имеет открытых металлических частей

вам должно подойти подключение с помощью двухжильного шнура. Однако если лампа...


  • будет использоваться на открытом воздухе
  • будет подключаться к сети
  • имеет открытые металлические детали

в таком случае вам следует использовать шнур питания с заземляющим проводом и подключить заземляющий провод к заземляющему проводу в светильнике.

Комментарии:
  • T

    @Eric Да, вам понадобится вилка с тремя контактами.

  • H

    То есть это нормально, когда заземление оголено и подключено к цепи? Во встроенном светильнике есть заземляющий контакт, но разве не проблема, что провод оголён? Если я просто возьму трёхжильный удлинитель и подключу его рядом с основанием, будет ли это самым безопасным вариантом?

  • T

    @Eric Причина, по которой это сделано именно так, заключается в том, что трёхжильного шнура для лампы не существует (по крайней мере, насколько мне известно), но поскольку это светильник с постоянным подключением, требуется заземление. Заземляющие проводники могут быть только определённых цветов, и я предполагаю, что они решили, что светильник будет выглядеть странно с ярко-зелёным проводом, проходящим через цепь. Поэтому они решили использовать оголённый провод. Если заземляющие проводники правильно подключены к соответствующему заземлению, они должны обеспечивать достаточно низкое сопротивление заземлению и не представлять опасности.

  • H

    Верно, похоже, что заземляющий провод должен быть изолирован или заземлён в какой-то точке. Я добавил изображение к исходному вопросу — провод, похоже, намеренно оставлен незащищённым; он был прикреплён к какой-то цепочке, которая на ощупь не была пластиковой. Лампа предназначена для использования на открытом воздухе — даже на улице я не понимаю, почему заземляющий провод просто болтается на цепочке, ведь на улице риск выше? Это стандарт или есть какая-то особая причина, по которой провод оставлен незащищённым? Он не связан с выключателем света.

  • J

    Если заземление подключено к металлическому каркасу лампы (который, в свою очередь, соединён с металлической цепью), не будет ли он подвергаться такому же риску поражения электрическим током независимо от того, изолирован ли заземляющий кабель?

  • H

    Существует ли большой риск развития первого сценария, если земля намотана на металлическую цепь?

0

Звучит так, будто в итоге получится что-то ужасное, но если конечная цель — рабочий свет, то дерзайте.

Просто закрепите светильник на внешней коробке из ПВХ или стали для поверхностного монтажа, и дело с концом. Либо используйте подходящий удлинитель, либо проложите новый провод, похожий на удлинитель, и добавьте вилку.