0
Вопрос

Что делать с проводами, которые слишком толстые для клемм с тыльной фиксацией на розетках?

24.12.2025 19:47

Я меняю все свои электрические розетки, и только в одной из них провода слишком толстые, чтобы их можно было вставить в заднюю часть новой розетки. Есть какие-нибудь предложения?

M
Mike
Автор вопроса

Комментарии:
J
Jeremy W. Sherman
24.12.2025 19:47

То, что провод подходит к клемме с тыльной стороны, не означает, что его можно безопасно закрепить там. Клеммы для быстрого подключения некоторых старых розеток рассчитаны на провод 12 AWG, но с тех пор правила изменились, и теперь для быстрого подключения можно использовать только провод 14 AWG.

P
Philip Ngai
24.12.2025 19:47

Если провод медный (а не алюминиевый) и цепь защищена соответствующим автоматическим выключателем, то самое простое решение — взять короткий отрезок провода, который подходит для вашей новой розетки, и подключить его к существующей проводке с помощью клеммных колодок.

s
staticsan
24.12.2025 19:47

Предполагается, что вы живёте в Северной Америке. Верно ли это предположение?

g
gregmac
24.12.2025 19:47

Вы не упомянули об этом, но 12-й калибр обычно используется для алюминиевой проводки (он эквивалентен 14-му калибру для медной проводки в цепях на 15 А). Если у вас алюминиевая проводка, вам нужно использовать крепления с маркировкой CO/ALR или переходники для подключения к медной проводке с маркировкой CO/ALR и использовать антиокислительную пасту. Алюминий можно отличить по цвету провода: после зачистки он выглядит серебристым, а после контакта с воздухом и окисления становится чернее. Алюминий намного мягче и гибче меди.

D
DA01
24.12.2025 19:47

Что значит «вставить сзади»? Вы используете вставные разъёмы? Если да, то не делайте этого. Используйте винтовые разъёмы. Если вы имеете в виду, что провода не помещаются в коробку, то вам нужна коробка большего размера.


Ваш ответ

3 ответа
0
J
24.12.2025 19:47

Во многих старых постройках в Северной Америке (70-х и 80-х годах) используются вставные розетки и выключатели, рассчитанные на провод сечением 12 AWG. Прочитав своды правил и увидев, к чему приводят вставные соединения, я стал убеждённым сторонником винтовых соединений. В моём нынешнем доме (1983 года постройки) используются цепи на 20 ампер с сечением провода 12 AWG, и я заменяю все вставные соединения на винтовые (а также меняю цвет).
Так я лучше сплю и могу проверить все цепи на наличие проблем.

0
24.12.2025 19:47

Раз уж вы решили заменить розетки, у меня есть для вас несколько рекомендаций:


  1. Выбирайте модели высокого качества, особенно те, на которых указано «коммерческое» или «промышленное» назначение. Они изготовлены из более прочного пластика, который не так легко сломать. Я часто видел, как дешёвые приёмники ломались и теряли кусочки пластика, но при этом служили десятилетиями.

  2. Выбирайте розетки с рельефной поверхностью. Так вам будет проще вставить вилку в нужное место в темноте или за мебелью. В противном случае может возникнуть соблазн направить вилку в отверстие пальцем, что может привести к поражению электрическим током.

  3. Выбирайте розетки с винтовыми зажимами. Их проще установить, чем наматывать провод на винт; они надёжнее, чем те, что втыкаются в заднюю часть этих дурацких розеток; их проще снять, чем и те, и другие.

  4. Установите розетки с защитой от несанкционированного доступа. Во многих местах это требование законодательства, и это хорошая идея.


Как уже отмечали другие, похоже, что вы пытаетесь вставить провод калибра 12 в отверстие, предназначенное для провода калибра 14 (для цепи на 15 А). Не используйте эту функцию; см. пункт № 3.

Комментарии:
  • M
    Mazura
    24.12.2025 19:47

    Я полностью изменил свои предпочтения. Я перепробовал все модные штучки: шайбы внутри и снаружи, откидные крышки для шурупов... Теперь я снова делаю петлю вокруг шурупа (серьезно, +10 секунд), и мне спокойнее, когда я знаю, что не буду виноват в том, что ваш дом сгорел.

  • B
    Brad Gilbert
    24.12.2025 19:47

    Я видел два типа розеток с винтовым зажимом. Одни с плавающей квадратной «шайбой» снаружи, другие с плавающей квадратной «гайкой» внутри. Я предпочитаю те, что с квадратной гайкой внутри.

0
24.12.2025 19:47

Вероятно, в этой части цепи у вас провод сечением 12 AWG, который не подходит для вставного разъёма на задней панели розетки на 15 А (он подходит только для провода сечением 14 AWG). Это единственная розетка в этой ветке цепи? Если да, то это может быть цепь на 20 А, поэтому вам нужна розетка на 20 А (иначе вы рискуете перегрузить розетку и повредить её, что может привести к пожару):

Изображение розетки на 20 А

Но, как пишет @DA01 в своём комментарии выше, всегда используйте винтовые зажимы. Они обеспечивают гораздо более надёжное соединение.

Комментарии:
  • B
    Brad Gilbert
    24.12.2025 19:47

    @Craig Я ни в коем случае не говорил использовать розетки на 15 А вместо розеток на 20 А. Это был комментарий, основанный на предыдущем. ... Мне не нужно было измерять толщину, потому что в металлической детали есть Т-образный паз, как в розетке на 20 А. Они сделали это, чтобы им нужно было хранить только одну деталь для обеих половин розеток на 15 А и 20 А.

  • J
    Jeremy W. Sherman
    24.12.2025 19:47

    Вы можете подключить розетки на 15 А к цепи на 20 А. Цепь на 20 А способна безопасно подавать ток силой до 20 А. Розетка на 15 А может безопасно подавать ток силой до 15 А, что, очевидно, не может превышать 20 А, которые может подавать цепь. Т-образный контакт вилки на 20 А не позволяет подключить устройство, потребляющее более 15 А, к розетке, которая не может безопасно подавать такое напряжение.

  • B
    Brad Gilbert
    24.12.2025 19:47

    На самом деле большинство розеток на 15 ампер, которые я разбирал (чтобы сдать латунь), были идентичны розеткам на 20 ампер.

  • b
    billoreid
    24.12.2025 19:47

    К вашему сведению, согласно моему справочнику NEC-2002, на цепь с током 20 А можно установить розетки на 15 А.