0
Вопрос

Что должно быть установлено первым: редуктор давления или обратный клапан?

26.12.2025 18:15

Вопрос говорит сам за себя. Я устанавливаю спринклерную систему во дворе и обнаружил, что давление слишком высокое (клапаны протекали, когда были открыты, и срабатывали при включении/выключении). Я понимаю, что любое из устройств, которое срабатывает первым, снижает эффективность второго устройства, но я думаю, что в случае потенциального сбоя будет важно, какое из них сработает первым. Если это важно.

S
Scivitri
Автор вопроса


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
K
26.12.2025 18:15

Сначала я скажу BFP.

Обратный клапан должен быть установлен до любого места в системе, где трубопровод становится «открытым» для попадания загрязняющих веществ, которые могут сделать воду непригодной для питья (удобрения, пестициды, гербициды, отходы животноводства, бактерии и другие вещества, которые обычно содержатся в верхнем слое почвы). Хотя основная работа редуктора давления (большинство из них похожи на газовые регуляторы, в которых поршень с пружинным приводом управляет входом) обычно заключается в «закрытии», в большинстве конструкций также предусмотрены предохранительные клапаны, которые выпускают жидкость из регулятора в случаях, когда «нижнее» давление становится опасно высоким (при отрицательных температурах или, наоборот, при перегреве). Этот предохранительный клапан открывает регулятор (и находящуюся в нём воду) для попадания загрязняющих веществ, поэтому он должен располагаться «ниже по потоку» от обратного клапана, чтобы обеспечить подачу питьевой воды.

Как сказал SteveR, если редуктор давления спроектирован и предназначен для регулирования давления во всей водопроводной системе (снижения давления в магистрали до безопасного уровня для домашней сантехники), то его конструкция гарантирует, что он не будет загрязнять воду ни при каких обстоятельствах (обычно у него нет функции сброса избыточного давления), поэтому его можно безопасно установить перед устройством защиты от обратного потока в спринклерной системе. Однако если это регулятор для спринклерных систем (например, для капельного орошения), то он должен располагаться после обратного клапана системы.

Комментарии:
  • K
    KeithS
    26.12.2025 18:15

    Так обстоит дело с большинством устройств/функций безопасности: они предназначены для «исключительных» случаев. Заземляющий провод в электропроводке никогда не должен находиться под напряжением, вода никогда не должна течь обратно по сливной трубе, а дети не должны засовывать отвёртки в электрические розетки. Тем не менее всё это может произойти (поломка устройства, затопление, дети есть дети), поэтому заземляющие провода, сливные клапаны и защищённые от несанкционированного доступа розетки теперь обязательны в ситуациях, когда могут возникнуть проблемы (для электропроводки это практически любое место, а для водопровода — в основном подземные коммуникации).

  • S
    Scivitri
    26.12.2025 18:15

    Полезно знать, как работают редукторы давления. Я и не подозревал, что они могут что-то добавлять в воду. Но, как я и ожидал, необходимость в определённом порядке возникает в редких/необычных случаях/при сбоях, а не при нормальной работе.

0
D
26.12.2025 18:15

Какая разница, что стоит на первом месте, если это замкнутая система водоснабжения?
Джимми Несс высказал отличную мысль. В некоторых районах страны с холмами мы можем видеть значительно больше 200 фунтов на квадратный дюйм до места доставки. Это означает, что давление воды в доме ДОЛЖНО быть отрегулировано до того, как можно будет регулировать что-либо еще, поскольку другие устройства рассчитаны не более чем на 200 фунтов на квадратный дюйм. Технически, несмотря на то, что регулятор не является устройством, предотвращающим обратный поток, при большой разнице между давлением на входе и давлением в точке использования регулятор также будет выполнять функцию устройства, предотвращающего обратный поток. Единственное исключение — если давление на входе падает ниже желаемого давления в точке использования.

Комментарии:
  • R
    Rohit Gupta
    26.12.2025 18:15

    Это не даёт ответа на вопрос. Как только у вас будет достаточно репутации, вы сможете комментировать любые публикации; вместо этого давайте ответы, которые не требуют пояснений от спрашивающего. — Из обзора

0
26.12.2025 18:15

При водоснабжении регулятор давления должен быть установлен первым, если у вас высокое входное давление, то есть выше 100 фунтов на квадратный дюйм

Я установил 10 обратных клапанов на уровне озера, при этом резервуары находились как минимум на 500 футов выше. Ночью, при низком уровне потребления, давление в обратных клапанах повысилось, что привело к поломке шайбы на предохранительном клапане.
Некоторые шайбы выпали из обратного клапана и лежали на земле.
Излишне говорить, что после установки я считал себя мастером на все руки, но на следующее утро мне позвонили и сообщили, что все установленные мной устройства полностью сливают воду.

0
S
26.12.2025 18:15

Я бы подумал, что сначала вам понадобится обратный клапан. Не думаю, что это сильно повлияет на работу, но, возможно, водоканал хочет, чтобы было именно так.

Вы регулируете давление воды во всём доме? Или только в системе полива? Я спрашиваю, потому что, если вы занимаетесь этим в доме, вам нужно отрегулировать давление воздуха в расширительном бачке водонагревателя, если он у вас есть. Давление воздуха в бачке должно быть равно давлению воды на выходе из регулятора.

Комментарии:
  • S
    SteveR
    26.12.2025 18:15

    @Scivitri — я думаю, что их единственная функция — сбрасывать давление в накопительном водонагревателе, хотя я не знаю, используются ли они в проточных водонагревателях по какой-то причине, о которой я могу не знать.

  • S
    Scivitri
    26.12.2025 18:15

    Это только для спринклерной системы, для дома уже есть отдельный редуктор давления. Хотя вы подняли интересный вопрос: это довольно новый дом (ему 1,5 года), и я думал, что сейчас уже нужны эти синие расширительные бачки. У нас их нет. Но у нас проточный водонагреватель, так что, возможно, они нужны только для накопительных водонагревателей?