0
Что допустимо для крышки распределительного щита?
25.12.2025 20:24Мы делаем ремонт на кухне, и, к сожалению, распределительный щит находится прямо посередине стены, которую мы собираемся облицевать плиткой.
Сейчас я думаю о том, чтобы заменить существующую металлическую крышку (с дверцей) на плоскую стальную панель, а затем положить плитку на съёмную доску, установленную поверх панели.
Мысли?
Peter Loron
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Устройства защиты от перегрузки по току должны быть легкодоступными. NEC определяет доступность как...
Доступный (применительно к оборудованию). Поддающийся близкому осмотру; не защищённый запертыми дверями, возвышением или другими эффективными средствами
Доступный (применительно к способам подключения). Такой, который можно снять или обнажить, не повредив конструкцию или отделку здания, или
не закрытый наглухо конструкцией или отделкой зданияДоступный, легкодоступный (readily accessible). Такой, к которому можно быстро получить доступ для проведения работ, обновления или проверки, не прибегая к помощи тех
, кому необходим лёгкий доступ, чтобы перелезть через препятствие или убрать его, или
воспользоваться переносными лестницами и так далее.
Если вы сможете реализовать свой план, то проблем не возникнет. Однако имейте в виду, что для доступа к выключателям вам придётся открутить винты, вытащить гвозди или другие крепёжные элементы. Это уже не легкодоступный элемент.
Кроме того, если вы когда-нибудь решите продать дом, то может оказаться, что панель спрятана неудачно. Поэтому вам нужно будет найти способ сделать так, чтобы панель была на виду и люди могли легко найти её, если им когда-нибудь понадобится доступ к ней.
Редактировать:
Забыл упомянуть: как отмечает @lqlarry, обложка также должна соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Комментарии:
-
T
Tester101
25.12.2025 20:24@Walker В стандарте NEC 110.26 Пространства вокруг электрооборудования есть чёткие определения «рабочего пространства». Таким образом, препятствиями будут считаться только игрушки в этой зоне.
-
W
Walker
25.12.2025 20:24@Tester101, я бы предположил, что любая игрушка на полу, о которую вы можете споткнуться в темноте на любом участке между вами и выключателем, может не соответствовать этим правилам.
-
T
Tester101
25.12.2025 20:24@Уокер Зависит от размера игрушки. Почему дети играют рядом с центром тяжести?
-
W
Walker
25.12.2025 20:24Является ли детская игрушка препятствием? Если да, то многим людям может быть сложно соблюдать эти правила...
-
r
ratchet freak
25.12.2025 20:24Достаточно наклеить на панель доступа стикер с высоким напряжением, чтобы она выделялась
Похожие вопросы
Стоит ли мне подключить к септику две обычные цепи или допол...
2 ответа
24.12.2025Большой скачок напряжения на входящей основной линии электро...
2 ответа
24.12.2025Является ли некоторая асимметрия в распределительном щите но...
1 ответ
24.12.2025Можно ли в рамках одного кода собрать электрическую цепь на ...
2 ответа
25.12.2025Противоречит ли нормам использование компонентов на 15 ампер...
12 ответов
25.12.2025
lqlarry
25.12.2025 20:24Вам нужно оставить на панели заводскую крышку с маркировкой «Огнестойкость». Любая коробка, в которой находятся электрические соединения, должна иметь маркировку «Огнестойкость». Если вы снимете крышки с распределительных коробок, блоков предохранителей, выключателей и розеток, это может привести к катастрофе. Нарисуйте на ней цветы или превратите её в произведение искусства.
Steve Jackson
25.12.2025 20:24Я бы очень осторожно подходил к замене оригинальной крышки на что-то, что не является одобренной крышкой для этой коробки. Одна из функций этой крышки — предотвращать искрение. Как правило, я видел только неглубокие шкафы, подвешенные «вокруг» коробки, или что-то вроде занавески.