Вопрос

Что это за однополюсный выключатель, который при включении выбивает автоматический выключатель в пустой потолочной коробке

Я был бы признателен, если бы вы помогли мне разобраться, какие проблемы могут возникнуть в следующей ситуации?


Недавно проложенная цепь от распределительного щита (провод 20 А, 12 AWG) до передней части дома (самый длинный участок в доме) включает в себя несколько розеток, а в конце участка — трёхместную распределительную коробку с тремя однополюсными выключателями на 20 А. Один выключатель управляет уличным освещением, второй — розеткой с выключателем, третий — потолочным вентилятором, который ещё предстоит установить. В потолочной коробке нет светильника, она закрыта. Внутри этой потолочной коробки находится зелёный заземляющий винт с прикреплённым заземляющим проводом, а также закрытый колпачком белый и чёрный провода. Всё выглядит исправным. Провода в трёхместной распределительной коробке также выглядят исправными и аккуратно уложенными. Все выключатели и проводка новые.


Проблема: если все розетки в цепи не используются и все три однополюсных выключателя в трёхместной распределительной коробке в конце цепи выключены, то при включении однополюсного выключателя в пустой коробке для потолочного вентилятора происходит короткое замыкание. Если этот выключатель выключен и используется что-то ещё в цепи, будь то одна из розеток, наружный светильник, розетка с выключателем или их комбинация, то цепь работает нормально. Даже если в прошлом выключатель в пустой коробке для потолочного вентилятора был включён, цепь продолжала работать нормально. Однажды выключатель пустого короба для вентилятора был включён, и это привело к перегрузке цепи. Автоматический выключатель отключается только при включении этого выключателя. Это происходит даже в том случае, если в цепи больше ничего не подключено и выключатель включён только для пустого короба для потолочного вентилятора. Поскольку ремонт в комнате ещё не закончен, можно увидеть, что ни один шуруп, ни один гипсокартон или другой материал не повредил провод. Выше по потоку были установлены шкафы, но провода в стене в этом месте были защищены от повреждений пластинами на каждой стойке, и любое повреждение теоретически могло бы повлиять на все розетки ниже по потоку, а не только на этот выключатель.


Я полагаю, что, возможно, переключатель, хоть и новый, нуждается в замене, а также может потребоваться замена нового провода, соединяющего вентилятор с переключателем, если не удастся найти другое объяснение.


Комментарии:
J

Попробуйте отключить питание, отсоединить провода от потолочной коробки и с помощью мультиметра проверить, нет ли короткого замыкания между какими-либо проводами (фаза и нейтраль или фаза и заземление). Даже если проводка защищена монтажными пластинами, их можно проткнуть гвоздезабивным пистолетом или шурупом.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Обычно (в некотором роде) незаземлённый (фазный) провод выключателя подключается вместе с заземлённым (нейтральным) проводом внутри коробки «для будущего использования», как вы описали. Это не лучший вариант, так как при включении выключателя срабатывает автоматический выключатель. Однако это предотвращает включение выключателя, когда к цепи ничего не подключено.

Если чёрный и белый провода в потолочной коробке соединены вместе, то при включении выключателя происходит короткое замыкание. Это должно привести к срабатыванию автоматического выключателя. Чтобы устранить проблему, разделите белый и чёрный провода и/или установите светильник в коробку.

Если белый и чёрный провода в данный момент не соединены друг с другом. Значит, где-то в цепи есть короткое замыкание, и вам нужно найти его источник.

0

Что-то не так с проводкой потолочного вентилятора или с подключением к выключателю.

Возможно, между последним успешным испытанием и первым неудачным использованием этого переключателя что-то повредило проводку (например, гвоздь в стене? перегрузка проводов?)

Я бы изолировал цепь в распределительном щите, проверил наличие напряжения на выключателе, а затем проверил провода, подключённые к выключателю вентилятора, на наличие неожиданного контакта между фазой и нейтралью, фазой и заземлением. Затем я бы отсоединил выключатель от всей проводки и проверил наличие контакта между его контактами в каждом положении.