0
Что мне делать с мигающим светом в ванной и загадочным срабатыванием УЗО? (Схема прилагается.)
24.12.2025 06:30Так что мне достался настоящий кошмар с проводкой в ванной. Я вызову электрика, но сначала хотел бы разобраться в проблеме, чтобы не переплатить, не ошибиться в расчётах и т. д. Итак, вот что у меня есть/в чём проблема. Вся ванная подключена к одной линии на 20 ампер (и розетки, и свет). Ванная довольно маленькая, но с довольно сложной проводкой. Линия выходит из коробки выключателя и разделяется в месте соединения с 1 разъемом - одна сторона разветвления проходит через GFCI, другая проходит через незащищенный разъем. Обе половинки входят в распределительную коробку с 3 разъемами. В этом трехпозиционном соединении защищенная GFCI ветвь подключается к розетке, затем отключается к включенному свету над туалетом (до выключателя можно добраться из туалета, вот почему я думаю, что они защитили его GFCI). Незащищённая ветка идёт к основным светильникам над раковиной, вентилятору и встроенному светильнику над душевой кабиной.
Симптомы: когда эта цепь включена, свет во всём доме периодически мигает. Выключите цепь, и мерцание прекратится (кажется, что при включённом свете в душе мерцание усиливается). Кроме того, иногда срабатывает УЗО при включении вентилятора. Теперь вентилятор подключён к цепи, которая не защищена УЗО, и это меня немного беспокоит. Итак, мои вопросы:
1) Почему иногда срабатывает УЗО при включении вентилятора?
2) Насколько плоха эта электропроводка (см. схему)? Электрик был идиотом? Как можно привести её в порядок?
3) Из-за чего может мигать свет во всём доме? Я подумал, что где-то в этой неразберихе может возникать искрение. Где я могу посмотреть сам или подсказать электрику?
4) Должен ли встроенный светильник для душа быть защищен GFCI? Должен ли быть защищен светильник для туалета? Кажется, что эти две ветки следует поменять местами.

MarkD
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Похоже, у вас может быть несколько несвязанных между собой проблем. Обычно ложное срабатывание УЗО свидетельствует о том, что устройство УЗО изношено или устарело. Это при условии, что в линии нет устройств или светильников, которые пропускают небольшой ток на землю. Это маловероятно для светильника или простого выключателя, скорее всего, проблема связана с нагрузкой на двигатель при запуске или выключении. Более важная и потенциально опасная проблема — мерцание всего освещения в доме при включенном вентиляторе и светильнике в душе. Если у вас есть точный цифровой вольтметр, вы можете измерить падение напряжения на выключателе, который управляет освещением в ванной. Если вы видите колебания более чем на 5–10 вольт, определите, какое устройство вызывает эти колебания. (вентилятор или подсветка ванны), включив их по отдельности, и повторите измерение. Чаще всего проблема возникает из-за старого вентилятора, так как влага и сырость могли попасть в двигатель и вызвать более сильное, чем обычно, падение напряжения на землю. Если проблема действительно в вентиляторе, то он может нагреваться сильнее обычного и представлять опасность. Если у вас нет вольтметра или вы не знаете, как проверить напряжение внутри панели автоматического выключателя, я бы посоветовал вам как можно скорее обратиться к лицензированному электрику, чтобы исправить ситуацию.
Комментарии:
-
M
MarkD
24.12.2025 06:30Я отмечаю этот ответ как правильный, так как почти уверен, что Ширлок попал в точку, описав две несвязанные между собой проблемы. После некоторого расследования выяснилось, что в нашем отдельно стоящем гараже, который подключен к счетчику через разветвитель, есть линия на 20 ампер, которая показывает только 60 вольт, то есть там есть какая-то серьезная проблема. Я выключил главный автоматический выключатель на панели в гараже, и с тех пор я замечал лишь незначительное снижение яркости, когда включается наш скважинный насос/ресивер (а это довольно большой расход электроэнергии).
-
M
MarkD
24.12.2025 06:30Я начинаю думать, что проблема может быть не в доме. Сегодня был мой первый рабочий день в этой неделе. Весь день свет не мигал, но внезапно, около 16:30, когда соседи начали возвращаться с работы, свет начал мерцать. Хм...
-
M
MarkD
24.12.2025 06:30Спасибо, Ширлок. На самом деле я неплохо разбираюсь в распределительных коробках и вольтметрах, а также имею доступ к очень хорошему цифровому вольтметру. Я могу провести диагностику и посмотреть, что смогу найти. После некоторых поисков (спасибо Tester101 и Google) я пришёл к выводу, что это может быть ослабленное соединение нейтрали или ослабленное соединение где-то в ванной. Вольтметр должен помочь изолировать проблему и сэкономить мне время при обращении к электрику. Похоже, что встроенные светильники, вентилятор и даже выключатели и GFCI довольно новые (модель fan поступила в продажу всего 18 месяцев назад).
0
Просто замените второй выключатель на GFI и подключите всё к первому и второму выключателям. Теперь свет не включается при срабатывании GFI, но оба выключателя по-прежнему защищены.
Комментарии:
-
F
FreeMan
24.12.2025 06:30Добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Не могли бы вы отредактировать и предоставить дополнительную информацию о том, как это поможет решить проблему? Особенно в свете проверенного ответа и комментариев, оставленных 10 лет назад.
0
Установлены ли в каких-либо из ваших осветительных приборов компактные люминесцентные лампы или другие люминесцентные лампы? Я читал, что пускорегулирующие устройства люминесцентных ламп могут вызывать подобные проблемы с розетками с защитой от утечки тока, даже если они находятся перед розеткой с защитой от утечки тока, а не в той ветви, которую она защищает. Также возможно, что ваша розетка с защитой от утечки тока неисправна — срабатывает ли она при нажатии на кнопку проверки?
В любом случае, до тех пор, пока цепь 20А, идущая в эту ванную комнату, не используется совместно ни с чем другим в доме, эта схема выглядит нормально. Светильники не обязаны быть защищены GFCI, защищены только розетки, но нет ничего, что говорило бы о том, что они не могут быть защищены.
Комментарии:
-
M
MarkD
24.12.2025 06:30К сожалению, во всех светильниках используются лампы накаливания. Ещё один момент, который я должен был отметить: выключатель для подсветки ванны — это цифровой диммер Lutron (он рассчитан на нагрузку от 40 до 600 Вт и включает только 45-ваттную лампочку над душем). Что касается исправной работы устройства защитного отключения, то кнопка проверки/сброса работает нормально.
Похожие вопросы
Что такое торговая площадка UFCL?...
3 ответа
24.12.2025Может ли таймер электрического выключателя замедлять работу ...
4 ответа
24.12.2025Каковы строительные нормы и правила Великобритании в отношен...
1 ответ
23.12.2025Почему у меня постоянно перегорает выключатель для душа?...
7 ответов
24.12.2025Как мне отделать этот «облупившийся» гипсокартон?...
5 ответов
23.12.2025
Steve Armstrong
24.12.2025 06:30Ваша схема действительно понятна. Не могли бы вы указать, какую программу вы использовали, в качестве ответа на diy.stackexchange.com/questions/1794/…
MarkD
24.12.2025 06:30Я ещё не пробовал, но сделаю это сегодня вечером и сообщу о результатах.
Tester101
24.12.2025 06:30Что произойдёт, если вы включите эту цепь через автоматический выключатель и выключите другую цепь (ту, в которой не мигают лампочки. Я знаю, что произойдёт, если вы выключите эту цепь)?
Tester101
24.12.2025 06:30Вот интересная статья на эту тему.
MarkD
24.12.2025 06:30@Tester101 — Срабатывание УЗО действительно сбивает с толку, потому что это происходит не всегда. Это происходит, если к защищенным розеткам ничего не подключено, но кто-то включает вентилятор, но только иногда (в большинстве случаев вентилятор не приводит к срабатыванию УЗО). Мне нужно проверить, влияет ли на ситуацию то, что к защищенной розетке подключено освещение. Когда я говорю, что цепь включена, я имею в виду, что если в ванной горит свет, то я вижу сильное мерцание. Выключите их все, и мерцание значительно уменьшится. Выключите цепь на автомате, и мерцание исчезнет.
MarkD
24.12.2025 06:30@ChrisF, спасибо за советы. Я обязательно узнаю мнение нескольких человек по этому поводу.
Tester101
24.12.2025 06:30Когда вы говорите «когда эта цепь включена», вы имеете в виду, что выключатель на панели включен или что в ванной горит свет?
Tester101
24.12.2025 06:30Отключается ли GFCI при постоянном включении вентилятора? Если нет, то подключается ли к нему что-нибудь при его отключении?
ChrisF
24.12.2025 06:30Я бы позвонил нескольким электрикам, чтобы узнать цены. Попросите их также разбить работу на этапы — так вы сможете понять, за что они с вас возьмут деньги.