0
Что мне нужно для подключения новой бытовой электросети?
Я подключаю новую электроустановку на строительной площадке. Энергетическая компания требует, чтобы я установил стойку для счётчика с разъединителем. Я могу сделать это сам или нанять электрика.
Поскольку до установки счётчика и подключения его энергокомпанией электричество не подаётся, а также поскольку здесь практически не используется проводка, я думаю, что смогу сделать это сам.
По сути, нужно установить столб, прикрепить к нему коробку, прикрепить кабель-канал, по которому электроэнергетическая компания будет подавать питание, и забить два заземляющих стержня.
Вопрос в том, что у меня должен быть автоматический выключатель. Сейчас в распределительном щите восемь ячеек для автоматических выключателей, и в одной из них уже установлен автоматический выключатель на 200 ампер. Мне кажется, что автоматический выключатель на 200 ампер и есть тот самый автоматический выключатель. ДА?
alltaken
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Судя по вашим комментариям, вы не против того, что хотите сделать.
Основная идея заключается в том, что снаружи, вдали от дома, должен быть установлен автоматический выключатель, которым может управлять любой человек (не электрик). Если у вас есть только розетка со счётчиком, у обычного работника не будет ни инструментов, ни знаний, чтобы отключить электричество в случае необходимости (аварийной или иной). Вы также возможно не сможете использовать распределительный щит в качестве выключателя (в зависимости от вашего местоположения), потому что в какой-то момент распределительный щит придётся перенести в дом или на его территорию. Общая схема будет выглядеть примерно так.
Отключающее устройство должно быть устойчивым к атмосферным воздействиям и представлять собой автоматический выключатель.
Комментарии:
-
a
alltaken
Постоянно. Это установка в сельской местности. Электроэнергетическая компания хочет, чтобы счётчик и разъединитель находились снаружи, и ПРЕДПОЧИТАЕТ, чтобы они не были установлены в доме. Я буду использовать счётчик/разъединитель/распределительный щит в качестве временной службы на время строительства. Позже я установлю разъединитель на столбе или опоре и сделаю розетку для использования на открытом воздухе. Я также могу провести линию для освещения подъездной дороги или подключить к ней скважину.
-
b
bcworkz
@alltaken: я в замешательстве. Это для временного обслуживания, пока не будет построен дом с постоянным входом для обслуживания? Обычно для этого устанавливают счетчики на столбах. Необходимое оборудование в этом случае часто можно взять напрокат. Или это для постоянного обслуживания дома? В этом случае в ответе показана правильная конфигурация, и мне нечего добавить. Другими словами, будет ли счетчик установлен на столбе постоянно или только до тех пор, пока дом не будет готов к установке постоянного счетчика?
0
У меня нет конкретных ссылок, но я знаю, что в некоторых муниципалитетах требуется отключение от сети перед распределительным щитом. В некоторых случаях это должно происходить снаружи здания. Это может быть необходимо для того, чтобы сотрудники экстренных служб могли отключить питание, не заходя в здание, или в случае пожара в распределительном щите.
Комментарии:
-
a
alltaken
Спасибо, bcworkz. Я так и думал. Автоматический выключатель на 200 ампер — это разъединитель. Я уточню это в энергетической компании или у инспектора.
-
b
bcworkz
Хех, закон. Не имеет значения. Значение имеет то, как его трактует энергетическая компания. Когда дело доходит до этого, они — боги. Если они недовольны, вы останетесь без электричества. Всё просто. Существует множество способов отключения, от простого двухполюсного рубильника до сложных автоматических выключателей с микропроцессорным управлением. Какие из них подходят, зависит от интерпретации энергетической компании. ЕСЛИ энергоснабжающая компания согласна на установку интегрированного счётчика и центра нагрузки, то в качестве средства отключения будет использоваться главный выключатель. Любая другая конфигурация этого устройства была бы весьма странной.
-
a
alltaken
Брэд: где ты видишь этот «закон»?
-
B
Brad Gilbert
@alltaken То, как сформулирован закон, действительно влияет на то, что можно считать нарушением связи.
-
a
alltaken
Майки: В чём разница? И выключатель, и прерыватель отключают?
-
m
mikes
Возможно, автоматический выключатель на 200 ампер — это просто выключатель, а не разъединитель.
-
a
alltaken
Майки: Спасибо, что заглянули. Вы упомянули возможность отключения электроэнергии за пределами дома. Не уверен, что именно поэтому энергетическая компания хочет установить разъединитель рядом со счётчиком (который, кстати, находится не в доме, а отдельно, в 30 метрах от него — это сельская местность), но главный вопрос в том, нужен ли для этого 200-амперный выключатель в распределительном щите или есть ДРУГОЙ разъединитель?
-
a
alltaken
tester101. Здесь всё немного странно. У нас нет строительного отдела, но нам нужно получить разрешение на электромонтажные работы от штата. В городе нет офиса штата, поэтому вам нужно получать разрешения по почте или онлайн. Где-то здесь есть местные инспекторы (?). Так что, думаю, мне стоит выяснить, где они находятся и как с ними связаться. Честно говоря, я слышал истории о том, что инспекторы не в восторге от того, что домовладельцы без лицензии выполняют работу, поэтому я постараюсь задавать как можно меньше вопросов. Так что постарайтесь заранее подготовить ответы. Спасибо
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025
alltaken
Tester101. В квадратном распределительном щите, который я перечислил, есть автоматический выключатель на 200 ампер, 8 слотов и проходные зажимы, которые я собираюсь использовать для подключения распределительного щита внутри дома. Странность этого щита (SC816D200C) в том, что в нём есть отдельный слот, в который можно установить автоматический выключатель на 50 ампер. В описании указано, что это разъединитель, и этот слот отличается от 8 других слотов, предназначенных для обычных автоматических выключателей. Что, чёрт возьми, с этим не так? Скорее всего, это не имеет значения, так как автоматический выключатель на 200 ампер является разъединителем, а другие слоты я буду использовать для розеток и т. д.
Tester101
@alltaken Устройство, которое вы упомянули в комментарии, должно подойти для ваших целей. Терминология, которую вы использовали в своём вопросе, сбила меня с толку, и я подумал, что вы хотите использовать распределительный щит в качестве разъединителя. В общем, вам понадобится розетка для счётчика, разъединитель типа автоматического выключателя и распределительный щит (который будет установлен в доме после его постройки). На временной опоре вам нужно будет установить розетку для счётчика и разъединитель. После того как дом будет построен, центр нагрузки будет питаться от отдельного источника.
alltaken
Джей Базузи: Спасибо. Вы затронули хороший вопрос. Я не уверен, что мне действительно нужно в коробке. Опять же, по сути, это установка в сельской местности: электроэнергетическая компания устанавливает трансформатор на расстоянии 100 с лишним футов от дома, а владелец дома устанавливает розетку для счётчика в пределах пяти футов от трансформатора с обязательным разъединителем. Кроме этого, никаких требований нет. Я собираюсь проложить кабель длиной 100 футов до главного щита в доме. Единственное дополнительное требование для меня — наличие одной розетки у счётчика и, возможно, цепи освещения. Какой счётчик/распределительный щит подойдёт для этой цели?
Jay Bazuzi
Лично мне не нравится, когда автоматические выключатели находятся в том же блоке, что и главный выключатель. Если вы когда-нибудь захотите заменить этот блок, вам придётся вызвать представителей энергетической компании, чтобы они сняли показания счётчика.
alltaken
Если кто-то из настоящих электриков захочет уделить мне немного времени, то панель, на которую я смотрю, — это комбинированное устройство ввода электроэнергии Square D "Homeline", номер модели SC816D200C (Google Home Depot "Розетка для электросчётчика"). С одной стороны у него розетка для электросчётчика, а с другой — слоты для автоматических выключателей. Home Depot продаёт его за 137 долларов. Не уверен, что фотография будет вам полезна. Спасибо.
alltaken
Tester101: Вы говорите о раздельном отключении. Как я уже сказал, распределительный щит находится в 30 метрах от дома. В нём установлен автоматический выключатель на 200 ампер. Мне кажется, что автоматический выключатель на 200 ампер — это и есть разъединитель! Если его выключить, то и распределительный щит, и распределительный щит в доме обесточатся. Нет? Спасибо.
The Evil Greebo
Многие энергетические компании даже не станут осматривать объект без подписанного акта о проверке. По собственному опыту знаю, что в Мэриленде это действительно так.
Tester101
Короткий ответ таков... Скорее всего, вам понадобится отдельный выключатель, и вы не сможете использовать главный выключатель распределительного центра в качестве замены (это может зависеть от вашего местоположения). Я постараюсь дать более подробный ответ позже, когда у меня будет время.
Tester101
Как насчёт того, чтобы позвонить в местный отдел строительства? Вам должны были выдать разрешение, и перед подключением электричества должна быть проведена проверка. Инспектор должен знать, что требуется в вашем регионе, и с радостью ответит на любые ваши вопросы.
alltaken
К чему должен быть подключен такой автоматический выключатель на 50 ампер? Если автоматический выключатель на 200 ампер все еще под напряжением, то и коробка под напряжением, и кабель, идущий от коробки к дому, все еще под напряжением. Чего мне не хватает? Очевидно, что у меня ограниченные знания в этой области, но, опять же, основная задача здесь — установить коробку и заземлить ее. Энергетическая компания подключает питание, а затем, когда дом построен, добавляется кабель (скорее всего, через электрика). Но что это за специальный слот и что нужно энергетической компании?
alltaken
Что касается обращения в энергетическую компанию... тяжёлый вздох... типичный ответ энергетических компаний и подобных организаций (настоящих, добрых, исключая компанию) — если вам нужно обратиться, наймите профессионала. Но, полагаю, я так и сделаю. Жаль, что я не знаю никого из соседей, у кого была бы похожая ситуация. Ещё одна странность заключается в том, что в приобретённом мной блоке есть автоматический выключатель на 200 ампер, а также, по-видимому, специальный слот в верхней части, который в очень краткой инструкции упоминается как разъединитель, но, как ни странно, указано, что его мощность ограничена 50 амперами. ???????
alltaken
На схеме от энергетической компании указано «отключить». Там не указано «заблокировать». Я знаю, что на промышленных объектах часто устанавливают замки, которые можно прикрепить к таким устройствам, чтобы люди, находящиеся ниже по линии, могли работать, не рискуя тем, что кто-то снова включит электричество, но не в жилых домах. Кроме того, это наружный счётчик, расположенный в 30 метрах от здания, и между этим устройством отключения и главным выключателем дома нет ничего, что могло бы «работать».
Tester101
Почему бы вам не обратиться в энергетическую компанию за разъяснениями?
Chris Cudmore
Я думаю, им нужен настоящий выключатель, который можно заблокировать.