0
Вопрос

Что могло привести к срабатыванию всех выключателей в левой части моего электрощита?

Я установил двухполюсный автоматический выключатель в распределительном щите для розетки сушильной машины. Когда я закончил, то заметил, что холодильник и микроволновая печь не работают. Я вернулся к щиту и увидел, что ВСЕ выключатели с левой стороны отключены. Я включил их, и всё заработало.


Автоматический выключатель, который я только что установил, находился справа. Дому около 4 лет. Не могу представить, что я отключил несколько выключателей, просто переустановив крышку распределительного щита. Есть идеи?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
E

Со мной такое случалось. Возможно, вы просто вручную включили и выключили автоматы, когда надевали крышку обратно. Чтобы выключить автомат, не нужно прилагать много усилий.

Маловероятно, что причиной стала неправильная электропроводка, поскольку каждая сторона коробки альтернативно питается от обеих «горячих» линий. Допустим, у вас разделены фазы 1 и 2. Левая сторона вашей коробки будет питаться от фазы 1, 2, 1, 2 и т. д. Автоматические выключатели на левой стороне не имеют ничего общего друг с другом, кроме того, что у них есть общее с правой стороной.

Комментарии:
  • T

    Со мной тоже такое случилось, когда я надевал чехол обратно. Он немного сдвинулся, когда они споткнулись, и, конечно же, я задел их всех.