Что могло привести к возгоранию заземляющего провода на моём плинтусном обогревателе?
25.12.2025 19:30На фотографии ниже видно, что провод заземления обгорел.
Описание того, что я знаю:
- провод подключен к линии 240 В, идущей к моему плинтусному обогревателю
- провод, похоже, AWG 14/2
- я не знаю, какой у него номинал. Я его не вижу.
- автоматический выключатель в панели на 20 А, используется 2 слота
- Плинтусный обогреватель мощностью около 500 Вт
Я только что купил этот дом и не могу понять, что случилось с проводкой. Можно ли проверить провода с помощью инструмента, чтобы выяснить причину возгорания? Может быть, какие-то цифры помогут мне разобраться. Опасно ли подключать плинтусный обогреватель к этому проводу или мне нужно вскрыть стену и полностью заменить провод?
Alexandre Jobin
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Перегоревшие провода обычно являются следствием неплотного соединения. Если соединение ненадежное, провода могут нагреваться. Это может стать еще более серьезной проблемой при использовании устройств с высоким потреблением тока (обогревателей, плит и т. д.). Скорее всего, эта проблема существовала уже давно и в конце концов достигла критической точки.
Проблема с перегревом проводов заключается в том, что со временем она усугубляется. Из-за постоянных циклов нагрева и охлаждения соединение может ослабнуть, провод может стать хрупким, а сопротивление в проводе может увеличиться. Чем больше сопротивление провода, тем сильнее он нагревается. В конце концов провод может нагреться настолько, что изоляция сгорит. В этот момент вы надеетесь, что провод оборвётся, что приведёт к короткому замыканию (и сработает автоматический выключатель) или, по крайней мере, разорвёт цепь, и ток перестанет поступать. Если провод не оборвётся, у вас могут возникнуть гораздо более серьёзные проблемы, если провод нагреется настолько, что возникнет пожар.
Тот факт, что земля обгорела, вызывает беспокойство. Как правило, земля не должна проводить ток и, соответственно, нагреваться. Вам нужно проверить нагреватель на наличие замыкания на землю, чтобы выяснить, почему ток проходит через землю. Убедитесь, что оголённые провода заземления за термостатом отодвинуты к задней части коробки, чтобы они не касались оголённых клемм термостата.
Я бы посоветовал вам обратиться к местному лицензированному электрику. Такие проблемы сложно точно диагностировать через интернет. Электрик сможет объяснить вам причину и рассказать, как можно решить эту проблему.
0
Если в дом ударила молния, это могло привести к возникновению дуги в неплотных соединениях, в том числе в проводе заземления. Но это лишь одно из возможных объяснений. Совет нанять лицензированного электрика, приведённый в ответе № 1, по-прежнему актуален. Чтобы выяснить это, можно провести определённые тесты, но они могут быть опасными, поэтому я не буду описывать их здесь. В нагревателе может быть короткое замыкание между одним из изолированных проводов на 120 вольт или любой точкой нагревательного элемента и корпусом, что усугубляет опасность.
0
Вчера я погуглил и нашёл кабель romex в стиле 12/2 NM для плинтусов, окрашенный в красный цвет. Прямой кабель на 240 В, один красный, один чёрный и заземляющий провод меньшего размера (я думаю, 14-го калибра), который подходит для мощности около 4080 Вт (240 В x 20 А = 4800 Вт / 85 % = 4080 Вт, общая допустимая мощность для провода 12-го калибра). Проверьте мощность и убедитесь, что она не превышает 4000 Вт. Если мощность выше, замените провод. Из-за слишком высокой силы тока в течение длительного времени провод может начать плавиться и покрываться пузырями. Если проблема не в этом, то, если у вас есть возможность, отрежьте повреждённый участок. Если повреждена только заземляющая часть, отрежьте её, зачистите и правильно закрепите.
Поскольку на нагреватель не подается напряжение 120 В, убедитесь, что на нагревателе нет ничего, работающего от напряжения 120 В. Термостат должен быть рассчитан на 240 В, но если на нем 120 В, значит, вы подключили к нему не тот провод.
Комментарии:
-
l
lqlarry
25.12.2025 19:30Сколько раз «мастер на все руки» использовал заземление в качестве нейтрали, а нейтраль — в качестве фазы? Я не электрик, но я слышу, как они болтают целыми днями. А некоторые некачественные работы выполняются лицензированными специалистами. В Калифорнии лицензированный специалист широкого профиля может выполнять любые работы, даже если у него нет лицензии на электромонтажные работы, сантехнические работы или что-то ещё. Люди проявляют изобретательность, если это их не касается после того, как они уйдут.
-
a
auujay
25.12.2025 19:30@Tester101: Верно (я согласен), если предположить, что что-то пошло не так и ток проходил как по заземляющему, так и по фазному проводу, то причина, по которой «заземляющий провод сгорел, а не фазный», может заключаться в том, что он тоньше.
-
T
Tester101
25.12.2025 19:30@auujay не имеет значения, какого размера заземление. На заземлении не должно быть тока, если только нет короткого замыкания.
-
a
auujay
25.12.2025 19:30Я думаю, он предполагает, что заземляющий провод тоньше (14-й калибр вместо 12-го)
-
T
Tester101
25.12.2025 19:30Если нагреватель потреблял слишком много тока, почему загорелась земля, а не провода под напряжением?
0
Однажды возникла проблема, хотя, возможно, это была молния. Один из способов повысить уровень защиты — установить в цепь розетку или автоматический выключатель с защитой от утечки тока. Если он сработает, вы будете знать, что возникла проблема, и это может уберечь вас от того, чтобы обогреватель сжёг вам волосы.
Комментарии:
-
S
Steven
25.12.2025 19:30GFC предотвращают поражение людей электрическим током, это не поможет при коротком или плохом соединении. Более подходящим может быть замыкание на дугу.
Похожие вопросы
Как сделать имитацию заземляющего вывода?...
1 ответ
24.12.2025Допустимое напряжение между землёй и нейтралью?...
6 ответов
25.12.2025Можно ли удлинить провод заземления с помощью обжимного медн...
3 ответа
25.12.2025Как добавить заземляющий провод в электрическую систему нача...
3 ответа
25.12.2025Как определить, можно ли легко заземлить мои розетки?...
2 ответа
25.12.2025
Alexandre Jobin
25.12.2025 19:30Я обновил описание своей установки. Провод сечением 14/2 AWG подключен к обогревателю плинтуса мощностью 500 Вт.
auujay
25.12.2025 19:30Какой у него провод? Может ли он быть недостаточно толстым для обогревателя на 240 В (я использовал провод 10-го калибра для своих плинтусных обогревателей)?
Brad Gilbert
25.12.2025 19:30Вероятно, вам следует проложить новый провод. Возможно, вам стоит убедиться, что номинал автоматического выключателя не превышает допустимую нагрузку для провода. (12-й калибр — 20 ампер) (14-й калибр — 15 ампер) США
lqlarry
25.12.2025 19:30Подгоревший провод — это нейтральный провод или провод заземления? Кроме того, хрупкая ли изоляция — чёрная или красная? Какой это нагреватель по силе тока и какого он сечения? Возможно, дело в ослабленном проводе, искрении или в том, что кто-то заменил нагреватель на более мощный, не обновив проводку. Обычно производители рассчитывают на то, что вокруг нагревателя будет использоваться обычный строительный провод, поэтому в большинстве случаев я бы не стал думать, что провод подгорел вокруг нагревателя или внутри монтажной коробки. Пожалуйста, сообщите нам об этом.