0
Вопрос

Что может быть причиной этой проблемы с электричеством?

26.12.2025 18:15

Проблема возникает в одной конкретной квартире жилого комплекса. Во всех остальных квартирах всё в порядке. Проблема постепенно усугубляется. Электричество во всём доме то включается, то выключается. Это особенно заметно по освещению, но также страдают телевизоры, плиты и другие электроприборы.


Сначала это происходило только при интенсивном использовании электроэнергии (например, при включении микроволновой печи, обогревателя или нескольких приборов одновременно), но теперь, похоже, это происходит в случайное время. Арендатор даже рассказал мне о случае, когда он проснулся рано утром, чтобы сходить в туалет, и это произошло, как только он включил свет в ванной. Больше никто не вставал, поэтому в это время использовалось минимальное количество электроэнергии.


Я вызвал специалистов из PGE, чтобы они посмотрели, в чём проблема, но они сказали, что это не их зона ответственности. Они также сказали мне, что, поскольку это происходит со всем оборудованием одновременно, скорее всего, проблема где-то между главным распределительным щитом снаружи и распределительным щитом внутри оборудования, а именно в нейтральном проводе. Когда он измерил напряжение на отдельных выключателях внутри оборудования, в некоторых местах оно достигало 160 В, а в других — 40 В. Это также заметно по потолочным светильникам (необычно ярким на кухне и необычно тусклым в ванной). Из-за этой проблемы также вышли из строя некоторые приборы и устройства в доме (видеорегистраторы, DVD-плееры и т. д.).


Есть какие-нибудь предположения? Электрик нашёл нейтральную линию в распределительной коробке. Повреждений или оплавлений не было, соединение оставалось плотным. Он заглянул в главный распределительный щит снаружи — минимальная коррозия, соединение по-прежнему плотное. Он добавил немного пасты для улучшения проводимости, и на этом всё. С выключателями внутри всё в порядке. Он даже вскрыл большинство настенных выключателей и розеток, чтобы проверить их, но ничего не нашёл. Есть идеи? Эта проблема не даёт мне спать уже около месяца. Я тоже боюсь, что это может привести к пожару.

u
user5858
Автор вопроса

Комментарии:
l
lqlarry
26.12.2025 18:15

Зависит от того, на какой стороне счётчика находится потребитель. В любом случае счётчик должен быть разблокирован, чтобы электрик мог выполнить работу на стороне потребителя.

u
user5858
26.12.2025 18:15

Будут ли они нести за это ответственность? Они говорят, что их зона ответственности распространяется только от улицы до главного распределительного щита возле моего дома. Имейте в виду, что это происходит только в одном из пяти домов.

T
Tester101
26.12.2025 18:15

Похоже на обрыв/плохой контакт. Я бы попросил PGE вернуться и проверить ещё раз.

s
shirlock homes
26.12.2025 18:15

Я не буду отвечать. Я действительно думаю, что у вас плохое соединение, коррозия и т. д. на главном фазном проводе или на общей нейтрали, ведущей к распределительному щиту. Все цепи не должны быть затронуты, если только проблема не в источнике. Главный выключатель также может быть причиной. Представитель PGE был прав. Теперь вам предстоит собрать всё воедино. Универсального решения не существует.

u
user5858
26.12.2025 18:15

Сейчас в квартире проживает арендатор. Я ещё раз позвоню в PGE. Спасибо.

R
RQDQ
26.12.2025 18:15

Если напряжение так сильно скачет, вам действительно нужно отключить питание, пока не случилось что-то ужасное (повреждение оборудования и т. д.). Кто-нибудь сейчас живёт в этом доме?

T
Tester101
26.12.2025 18:15

У каждого подразделения должен быть свой электросчётчик. Если проблема в нём, то они могут нести ответственность за ремонт.


Ваш ответ

3 ответа
0
L
Loz
26.12.2025 18:15

Я бы посоветовал вам приобрести тепловизионную камеру. Учитывая, сколько вы, вероятно, уже потратили и насколько это опасно, возможно, вам стоит приобрести камеру, которая подключается к смартфону на базе Android или Apple. Вы всегда сможете продать её потом. В Великобритании аренда на 3 дня стоит около 100 долларов.

Я бы посоветовал проверить главный выключатель. Посмотрите на него с помощью камеры и попросите кого-нибудь включать и выключать свет/приборы.
Попробуйте проследить за физическим перемещением главного кабеля снаружи, даже если он скрыт, и сделайте то же самое, что описано выше.

Я не хочу вас пугать, но это может привести к пожару. Если, например, грызун перегрыз скрытый кабель, это плохая новость, так как это может привести к пожару. С другой стороны, если проблема в выключателе, вероятность возгорания ниже, так как они изготавливаются и обычно устанавливаются внутри негорючих материалов.

0
26.12.2025 18:15

Возможно, в проводе, идущем от счётчика к главному щиту, есть обрыв. Обрыв достаточно мал, чтобы не мешать работе в большинстве случаев, но при большой нагрузке сопротивление увеличивается. Или же проезжающий мимо большой грузовик может так сильно тряхнуть землю, что трещина расширится. Попробуйте заменить этот участок.

Во-вторых, по той же причине я бы заменил главный выключатель.

0
26.12.2025 18:15

Если вы владелец недвижимости, я бы посоветовал вам вызвать другого электрика для проверки. Возможно, это заводской дефект в распределительном щите или главном щите. Все болты можно затянуть и проверить момент затяжки в соответствии с заводскими спецификациями, но болт может быть сорван.

Если вы арендатор, то я бы посоветовал вам сообщить арендодателю, что это серьёзная проблема и вы хотите, чтобы её решили прямо сейчас.

В любом случае я бы проверил затяжку всех болтов на земле, нейтрали и под напряжением в соответствии с заводскими спецификациями. Попросите электрика снять показания термодатчика, пока панель горячая и есть проблема. Это наверняка приведёт к дополнительному нагреву в том месте, где это происходит. Если электрик сделает это и ничего не изменится, попросите PGE затянуть все болты с их стороны и снять показания термодатчика.

У меня была такая же проблема. Когда они сняли счётчик и ушли, я снял боковые крышки Эдисона, и оказалось, что один из наконечников с их стороны не был затянут, но проблема была в заводском соединении.

Правка По поводу того, чем затягивать автоматический выключатель, см. здесь. На каждом выключателе есть маркировка с указанием допустимого крутящего момента. Одно время ходили разговоры о том, что инспекторы должны носить с собой динамометрические ключи для выборочной проверки автоматических выключателей, но я не знаю ни одного электрика, у которого был бы динамометрический ключ. Когда я спрашиваю, они говорят, что нужно затягивать их как можно сильнее, и тогда они выдержат любую проверку. Я предполагаю, что для большинства бытовых выключателей требуется крутящий момент от 20 до 25 нога фунты на квадратный дюйм.

Чаще всего динамометрические ключи используются на промышленных предприятиях, где стремятся максимально продлить срок службы всего оборудования, в том числе автоматических выключателей. По этой же причине тепловизионные камеры продаются электрикам. Перепады температуры — это плохо, и чаще всего они возникают из-за неплотного соединения.

В случае с OP я бы точно использовал фразу Крутящий момент в соответствии со спецификациями, особенно если он напишет что-нибудь в письменном виде. Его проблема может привести к поломке электроники и двигателей.

Комментарии:
  • S
    ShoeMaker
    26.12.2025 18:15

    Это отличный ответ, но, на мой взгляд, в нём упущен один возможный вариант — грызуны... Вы вызывали электрика, но безуспешно. Я бы отключил все выключатели в квартире и постепенно включал их, чтобы понять, дело во всей квартире или только в одной цепи. Дайте мне знать, как это сработает, и при необходимости мы копнём глубже.

  • J
    Jay Bazuzi
    26.12.2025 18:15

    Я использую динамометрическую отвёртку, которая продаётся для оружейников. Я заметил, что неоригинальные компоненты не выдерживают такого же крутящего момента, как оригинальные. Некоторые винты не выдерживают даже умеренного крутящего момента, например 25 дюймов-фунтов. Будьте осторожны!

  • l
    lqlarry
    26.12.2025 18:15

    Спасибо, я исправлю это. У меня дома нет никаких выключателей, и я забыл посмотреть на работе. Имейте в виду, что не все выключатели одинаковы. Некоторые большие выключатели могут выдерживать нагрузку от 60 до 70 дюймов.

  • D
    Dave
    26.12.2025 18:15

    Не затягивайте автоматические выключатели с усилием более 25 футо-фунтов. Я смотрю на автоматический выключатель на 20 ампер, и там указано, что усилие затяжки должно составлять 35 дюймов фунтов.

  • l
    lqlarry
    26.12.2025 18:15

    @Стивен, см. правку выше.

  • S
    Steven
    26.12.2025 18:15

    Чем вы измеряете крутящий момент на проушинах?

  • s
    shirlock homes
    26.12.2025 18:15

    + Проголосуйте за использование термодатчика на всех наконечниках. Отличный совет