Что может быть причиной этой странной проблемы с тренажёром на 240 В?
Я учусь на электрика, и мы подключаем тренажёр на 240 В. В прошлом году тренажёр работал нормально. При подключении к сети загорается лампочка на 120 В, показывая, что питание включено. Вчера мы подключили его, но лампочка не загорелась, хотя на счётчике было 240 В. Он подключается к новой распределительной коробке на 120/240 В без заземляющего провода. Напряжение на входе в разъединитель составляет 126 В на линиях L1 и L2 относительно нейтрали или заземления, а между ними — 246 В.
Сначала я решил поработать над тем, чтобы просто заставить свет работать (да, лампочка и патрон в порядке). Я подключил его напрямую к распределительной коробке, используя L2 и нейтраль, и отсоединил L1. Включил питание, свет не горит. Когда я проверил напряжение на светильнике, оно было равно 0. На выключателе было 0 на L2 и 246 В на L1. Когда нагрузка отключена, на выключателе я вижу напряжение 126 В между L1 и нейтралью или заземлением и 126 В между L2 и нейтралью или заземлением. Я проверил целостность цепи от выключателя до распределительной коробки. При проверке L2 прибор подал звуковой сигнал на L2, нейтраль и заземление. Это очень странно, и мне несколько раз говорили, что невозможно получить 240 В на одной фазе, но это происходит. Всё, что я могу предположить, — это то, что L2, нейтраль и заземление каким-то образом соединены из-за проверки на целостность цепи. Но разве это не приведёт к срабатыванию автоматического выключателя?
Tester101
Вы также подключили сервисный кабель (кабель, идущий к разъединителю) или он был предоставлен вам преподавателем? Это может быть связано с проблемой до разъединителя, и преподаватель может проверять ваши знания.
maple_shaft
У вас есть непрерывность между L2 и нейтралью, и автоматический выключатель не сработал? Есть ли непрерывность между нейтралью и заземлением? Возможно, автоматический выключатель неисправен и где-то происходит короткое замыкание? Если L2 замыкается на L1, это объясняет наличие 240 В на L1.