Что может быть причиной низкого давления горячей воды только в одной душевой?

В моём доме проблемы с напором воды:





  • Давление в норме везде, кроме подачи горячей воды в душ на втором этаже

  • В подвале есть ещё один душ с хорошим напором воды

  • Водонагреватель тоже в подвале

  • Обе трубы, ведущие к душу, медные




Проблема не в душевой лейке, так как напор горячей воды из смесителя для ванны также очень слабый по сравнению с напором холодной воды. Я разобрал и снял весь смесительный узел, включая картридж, и когда я снова включил воду, напор был слабым даже непосредственно из трубы. Насколько я могу судить, запорные клапаны для горячей и холодной воды полностью открыты.


Итак, в чём может быть проблема? Может быть, засорился только трубопровод горячей воды, ведущий к этому душу? Как я могу его прочистить?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

У меня была именно такая проблема с горячей водой в ванне, и в конце концов (по мере разборки трубопровода) я обнаружил колено, почти полностью забитое припоем, — полудюймовую трубу с отверстием 1/16 дюйма или меньше, проходящим через почти забитый фитинг. Кто-то слишком усердствовал с пайкой (вероятно, это было 40 лет назад, и кто-то жил с такой ванной, вероятно, 40 лет, что вызывает недоумение.)

Итак, 7 лет спустя у меня случайно нашлись фотоаппарат и упомянутый фитинг из моей коробки с хламом (возможно, с «трофеями сантехника»), и я вспомнил, что хочу его показать. Предупреждение о триггере «ужасная сантехника».

Колено медной трубы, заполненное припоем. Изображение моё

Небольшой зазор в нижней части этой картинки был единственным отверстием для воды в этом приспособлении.

Комментарии:
  • K

    У меня была точно такая же проблема с сеткой аэратора (несколько мелких кусочков припоя) только на одном кране. Я думал, что они попадут в тот кран, который я включил первым, — самый дальний, но нет, они оказались в средней комнате. Я думал, что хорошо спаял, но в некоторых местах нужно было быть более уверенным, чтобы не было протечек. Когда я подключал его в первый раз, у меня произошла утечка с обратной стороны рядом с сухой стеной, и из-за воды в трубопроводе моя пропановая горелка не справлялась со своей задачей, поэтому мне пришлось переделывать. Думаю, пара чешуек отслоилась и не приклеилась.

  • D

    Теперь, когда проблема решена, я могу сказать, что в данном случае проблема заключалась именно в этом — припой перекрыл подачу горячей воды. Спасибо!