0
Вопрос

Что может быть причиной задержки при включении кондиционера?

26.12.2025 19:12

У меня есть кондиционер, которому, наверное, уже 15 лет. Проблема в том, что, когда я включаю его после длительного простоя (несколько часов), наружному блоку (компрессору?) требуется много времени, чтобы начать работать.


В наружном блоке посередине расположен большой вентилятор, а по периметру — охлаждающие змеевики и рёбра охлаждения. До трёх лет назад он работал без сбоев. Две зимы назад у меня вышел из строя обогреватель, и я его заменил. Следующим летом (прошлым летом) я впервые включил кондиционер, и он включался так долго (30 минут), что я подумал, что он сломан, не подключён или перегорел предохранитель. Я проверил все очевидные вещи, например, заданную температуру ниже комнатной. (72 < 90). На настенном блоке горит красная лампочка, которая горит, когда работает обогреватель или кондиционер. Я подумал, что специалисты по отоплению и охлаждению забыли что-то подключить. Немного разбираясь в электрике, я пошел и проверил внешние предохранители и другие элементы и увидел, что к наружному блоку подается напряжение.


Только сегодня я впервые за год включил кондиционер, и он повел себя так же. Но вот что интересно. Как только кондиционер включается, он работает в обычном режиме. Каждый раз, когда термостат включается или выключается, я слышу небольшой щелчок (замыкание реле) во внутреннем блоке термостата. Через несколько секунд после щелчка я слышу, как включается наружный блок (это нормально).


В прохладные дни я выключаю кондиционер, и он может не работать день или два, но когда я включаю его в первый раз, то слышу щелчок термостата, а наружному блоку в среднем требуется 30 минут, чтобы включиться.


У меня нет схемы устройства, но я не могу представить, чтобы наружное реле срабатывало так долго, если проблема в нём. Кроме того, вокруг двигателя наружного блока есть кожух. Я пытался снять его, когда проблема только возникла, но блок, похоже, герметичен.


Ребята, которые устанавливали мою новую печь, утверждают, что не сделали ничего, что могло бы привести к такой поломке, но хотят получить 85 долларов за то, чтобы приехать и посмотреть на неё.


Кто-нибудь узнает такое поведение?

E
Eric
Автор вопроса

Комментарии:
B
Bryce
26.12.2025 19:12

Когда вы в последний раз его обслуживали? Если прошло уже много времени, возможно, стоит потратить 85 долларов...


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
w
26.12.2025 19:12

Вероятно, в электронике есть старый конденсатор, который со временем высох и теперь долго набирает необходимую мощность. Если вы разбираетесь в электронике, вы можете сами проверить конденсаторы, которые выглядят вздутыми или как-то странно, и заменить их.

Комментарии:
  • E
    Eric
    26.12.2025 19:12

    Да, в итоге я заменил оба конденсатора и реле, и проблема, похоже, решена. Я также узнал, что предыдущий владелец или специалист по кондиционерам установили конденсатор для запуска двигателя, который я убрал, когда устанавливал два новых конденсатора и реле. Теперь всё работает как новенькое. Я написал этот пост в 2012 году и жил с этой проблемой до 2018 года... а в 2019 году продал дом. Один из старых конденсаторов был сильно проржавевшим, как будто на нём скапливалась дождевая вода и замыкала контакты. Когда я устанавливал новые конденсаторы, я убедился, что их выводы направлены вниз, а не вверх, как было раньше.

  • C
    Chris Cudmore
    26.12.2025 19:12

    Их необходимо разряжать при соответствующей нагрузке. Это не проект «сделай сам»

  • T
    Tester101
    26.12.2025 19:12

    ВНИМАНИЕ: конденсаторы могут быть опасны и при неправильном обращении могут нанести вам травму или привести к летальному исходу. Не пытайтесь работать с конденсаторами или в цепях, содержащих конденсаторы, если вы не знаете, что делаете.

0
G
26.12.2025 19:12

Скорее всего, реле срабатывает с задержкой (tc) и создает задержку.
Находится на панели печи
для защиты компрессора

Комментарии:
  • F
    FreeMan
    26.12.2025 19:12

    Это действительно так, @ThreePhaseEel, однако стоит учитывать, что у этого вопроса есть принятый ответ (хотя, похоже, он был принят всего несколько минут назад...). Кроме того, автор вопроса прокомментировал принятый ответ, сказав, что проблема была решена только в прошлом году или около того.

  • T
    ThreePhaseEel
    26.12.2025 19:12

    @FreeMan — в Stackland нет правил, запрещающих некромантию :)

  • F
    FreeMan
    26.12.2025 19:12

    Обратите внимание, что вы ответили на вопрос восьмилетней давности...

  • D
    Daniel Griscom
    26.12.2025 19:12

    Здравствуйте, и добро пожаловать на сайт «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы узнать подробности о том, как внести свой вклад в развитие сайта.

0
R
Ron
26.12.2025 19:12

Если ваш наружный блок не включается и на L1 и L2 поступает сетевое напряжение, первое, что я бы проверил, — это контактор, который, по вашим словам, включается. Если при включении он охлаждается, значит, вентилятор конденсатора и компрессор работают нормально.

0
26.12.2025 19:12

Я знаю, что если конденсатор не запускается, это может привести к перегреву компрессора, и он будет запускаться медленно. Поэтому отключите питание и после того, как компрессор остынет, замените конденсатор, чтобы он работал нормально. А если вы торопитесь, можно налить в компрессор немного свежей воды, чтобы охладить его.

Комментарии:
  • M
    Mazura
    26.12.2025 19:12

    @stu — На герметичном блоке это эквивалентно тому, как если бы вы вылили воду на капот. Дождь не вредит ни автомобилям, ни конденсаторам.

  • s
    stu
    26.12.2025 19:12

    С каких это пор лить холодную воду на горячее оборудование, чтобы его охладить, — хорошая идея? Я имею в виду двигатели, но полагаю, что эта концепция в некоторой степени применима и к компрессорам.