Что может привести к преждевременному отключению печи?
25.12.2025 18:54У меня печь Carrier Weathermaker 8000, которая отключается примерно через 90 секунд после розжига. Это началось недавно. На дисплее мигает код «33», который означает:
Код указывает:
33. Ограничительный или пламенный выключатель разомкнут. Если он разомкнут более трёх минут, код меняется на #13. Проверьте:
- Неисправен двигатель вентилятора или пусковой конденсатор.
- Загрязнен фильтр или засорен воздуховод.
- Ослаблено крепление крыльчатки вентилятора.
- Неисправен переключатель или соединения.
- Недостаточная подача воздуха для горения. Переключатель защиты от опрокидывания пламени или цепь предохранителя.
- Переключатель защиты от опрокидывания пламени разомкнут или цепь предохранителя разомкнута. Сброс вручную или замена.
Я нашёл руководство здесь, хотя оно мне особо не помогло.
До этого я какое-то время не проверял и не менял фильтр. Я не задумывался об этом, потому что обычно слышу, как работает моя печь, и так далее. Когда я всё-таки решил проверить его, то понял, что фильтр деформировался и опустился ниже воздухозаборника.... Так что да, он был грязным, и я, по сути, работал без фильтра бог знает сколько времени.
Для начала я очистил устройство от пыли и продул все компоненты.
Я смог проверить большой прямоугольный переключатель Flame Roll-out и два переключателя поменьше. Все они замкнуты, если проверять их на целостность с помощью мультиметра. Ради интереса я нажал кнопку на двух переключателях поменьше, чтобы сбросить их вручную.
Похоже, у меня действительно проблемы с перегревом устройства, а не ложное срабатывание. Хотя я не уверен в этом.
Похоже, следующим шагом будет проверка конденсатора на предмет низкого напряжения, подаваемого на двигатель вентилятора, но я не знаю, как это сделать. Кроме того, возможно, двигатель вентилятора «неисправен». Как это узнать или проверить, не заменяя деталь?
Поэтому, пожалуйста, если кто-нибудь может подсказать, как проверить конденсатор, как проверить двигатель и что делать дальше, буду очень признателен!
Nektarios
Автор вопросаВаш ответ
4 ответа
0
Я решил проблему преждевременного отключения, просто заменив воздушный фильтр. Фильтр выглядел чистым, но был полностью забит белым минеральным налётом от моего ультразвукового увлажнителя.
0
Если у вас есть центральный блок кондиционирования «A», то, скорее всего, он забился грязью, из-за чего
срабатывает защита от перегрева.
Вам нужно вызвать специалиста по системам отопления, чтобы он
очистил блок «A» от грязи.
0
Обычно змеевик испарителя засоряется/грязнится, что приводит к уменьшению потока воздуха. Грязные гофрированные воздушные фильтры, закрытые регистры, сломанный теплообменник или неисправный ограничитель.
0
Проверьте верхний концевой выключатель. Если печь постоянно перегревается, скорее всего, перегорел верхний концевой выключатель.
Убедитесь, что выходные вентиляционные отверстия чистые и в них нет мусора. Вам нужен хороший приток воздуха как внутрь системы, так и наружу. Также убедитесь, что теплообменник чистый и может эффективно передавать тепло проходящему воздуху.
Если в термостате есть опция для Fan, переключите его на Fan и убедитесь, что вентилятор запускается. Если вентилятор не включается, вам следует обратиться к квалифицированному специалисту по ОВКВ. Конденсаторы могут быть смертельно опасны при неправильном обращении. Вы можете случайно разрядить конденсатор в себя, что приведет к поражению электрическим током. Или закоротить конденсатор, что приведет к взрыву конденсатора. В любом случае, это может быть смертельно опасно.
Комментарии:
Похожие вопросы
Куда устанавливать фильтр для печи Lennox серии G40UHX?...
9 ответов
23.12.2025Воздушный поток в печи...
1 ответ
24.12.2025Существуют ли вентиляционные отверстия с термостатом и автом...
10 ответов
23.12.2025Почему печь перегревается при использовании стандартного фил...
6 ответов
24.12.2025Снижает ли уменьшение скорости вращения вентилятора в печи с...
8 ответов
24.12.2025
lqlarry
25.12.2025 18:54Кроме того, если вы видите пламя, но оно просто горит, значит, что-то не так с воздушным потоком, из-за чего цикл нагрева будет короче, так как нагреватель будет нагреваться быстрее. При хорошем воздушном потоке пламя будет выглядеть так, будто его засасывает в вентиляционное отверстие. В этом случае термостаты нагревателя работают нормально, и вы получаете регулярные циклы нагрева. Как сказал тестер, работать с конденсаторами опасно. Многие тестеры могут показать значение в микрофарадах, но нужно знать, что именно вы ищете. Для этого «профи» будет знать, что делать, как только вы опишете ситуацию.