0
Вопрос

Что может привести к резкому повышению давления воды всего на секунду?

В последнее время, когда я включаю любой кран в доме, вода начинает литься с напором, примерно в два раза превышающим обычный, примерно на полсекунды, а затем напор становится нормальным. Я беспокоюсь, что в трубах повышается давление. Если я выключу кран, а затем снова включу его в течение минуты, напор будет нормальным. Давление в трубах повышается только тогда, когда водой какое-то время не пользовались. Я попытался снизить давление в регуляторе, повернув регулировочный винт сверху на один полный оборот против часовой стрелки, но при первом включении крана, стиральной машины или душа напор воды по-прежнему слишком высокий. Через секунду после того, как я отрегулировал регулятор, напор значительно снизился.



Ваш ответ

4 ответа 3
0
j

У меня такая же проблема. Она появилась только после того, как я поменял смеситель для душа... Я подозреваю, что из-за смесителя горячая вода смешивается с холодной, что и приводит к проблеме.

Комментарии:
  • B

    Не уверен, что перекрёстное соединение может привести к повышению давления. Трубопроводы горячей и холодной воды соединены через бак для горячей воды, если только там нет обратного клапана. Если вы заменили душевой клапан из-за протечки, то, скорее всего, протечка была вызвана избыточным давлением. Если другой клапан не начинает протекать, значит, проблема в высоком давлении.

0

user14440 абсолютно прав. Замените регулятор. У меня была такая же ситуация. За 25 лет у меня ни разу не было расширительного бака, и я никогда не сталкивался с такой проблемой. Прошлым летом я поэкспериментировал с регулятором, чтобы улучшить систему полива, и вскоре после этого у меня начались проблемы с накоплением воды и выходом из строя клапанов унитаза. Отрегулируйте напорный клапан в сторону уменьшения. Если проблема не исчезнет, замените его.

Я использовал регулятор на основной линии и снизил давление на 10 фунтов, с 70 до 60 фунтов, и мои проблемы сразу же прекратились. Больше никаких неисправных сливных бачков в унитазе или резких скачков давления в кранах по утрам. Манометр можно купить в любом хозяйственном магазине. Он крепится к любому шланговому смесителю или клапану подачи воды в стиральной машине.

Комментарии:
  • N

    Уже во второй раз мне приходится исправлять авторство в этом посте. Обратите внимание, что над моим именем написано «отредактировано», а не «ответ дан». Дополнительную информацию можно найти по адресу meta.stackexchange.com/questions/21788/how-does-editing-work. Спасибо!

0

Вам не нужен расширительный бак — нужно заменить регулятор давления (или редукционный клапан). Давление воды в городской сети обычно выше, чем могут выдержать потребители (унитаз, душ, раковины и т. д.) в вашем доме (обычно 50–60 фунтов на квадратный дюйм). Когда регулятор давления начинает выходить из строя, он сбрасывает давление из городской сети в водопроводные трубы вашего дома, что приводит к повышению давления воды из-за повреждения мембраны внутри регулятора. Купите новый регулятор давления, установите его (это очень просто), и ваша проблема будет решена. В районах с высоким давлением в сети (там, где я живу, оно составляет около 90 фунтов на квадратный дюйм!) обычно требуется замена регулятора каждые 15–20 лет. Если ваш регулятор прослужил 40 лет, вам очень повезло!

Комментарии:
  • D

    Не обязательно. Если система обладает некоторой эластичностью (например, в ней установлены устройства защиты от гидравлического удара), то из-за медленной утечки в регуляторе в системе может постепенно нарастать давление, которое затем сбрасывается при следующем открытии крана. Пока давление не восстановится из-за утечки (что может занять некоторое время), оно будет нормальным.

  • B

    Если бы это было так, то при выключении воды и последующем включении через несколько минут давление резко возросло бы. Неравномерность и задержка указывают на то, что вода из водонагревателя поступает в систему, в которой теперь установлен обратный клапан.

0
B

Проблема в вашем расширительном бачке или в его отсутствии. Где-то в системе вашего дома есть обратный клапан, возможно, он встроен в регулятор давления или является частью муниципального счётчика воды. Когда водонагреватель включается, вода нагревается и расширяется, и этому давлению некуда деваться, пока вы не откроете кран. Вам нужен расширительный бачок, установленный на водопроводных трубах. Если у вас уже есть такой бак, значит, он вышел из строя (обычно в них есть мембрана, отделяющая воздух от воды, и она может выйти из строя со временем или при неправильном обслуживании). Установить бак не так уж сложно, но для этого нужно перекрыть подачу воды в дом, обрезать трубы и установить тройник на водопроводную линию. Если у вас уже есть бак, то он часто имеет резьбовое соединение, и его легко заменить (соединение часто резьбовое и его можно открутить). Обратите внимание: если вы не устраните эту проблему, клапаны в вашем унитазе и других сантехнических приборах начнут выходить из строя, а клапан TPR в вашем водонагревателе будет пропускать воду.

пример расширительного бачка

Комментарии:
  • J

    Подробнее о расширительных баках и их установке: diy.blogoverflow.com/2013/02/…

  • H

    @Ken: Возможно, ваш старый сливной клапан протекал под давлением, поэтому у вас никогда не возникало такого повышения давления, как сейчас. На самом деле вполне возможно, что высокое давление привело к поломке клапана.

  • B

    Антисифон — это другое название обратного клапана. Он не даёт воде из вашего дома возвращаться в муниципальную систему водоснабжения (и, возможно, переносить загрязнения). Вероятно, из-за этой проблемы у вас сломался клапан в унитазе. Они обычно протекают первыми и не дают давлению подняться. Трубопроводы горячей и холодной воды соединены через водонагреватель, и давление в них должно быть одинаковым.

  • K

    У меня нет расширительного бака. Так почему же у меня возникла эта проблема спустя 40 лет? У моего соседа такой проблемы нет. Он сказал, что у меня, возможно, начинает выходить из строя регулятор давления, но это всего лишь латунный конус с регулировочным винтом сверху. Могут ли они выйти из строя? Или, может быть, у меня начинает выходить из строя водонагреватель? Однако проблема с высоким давлением возникает и тогда, когда я включаю холодную воду из крана. Я заметил проблему около месяца назад, вскоре после того, как установил новый сливной бачок в одном из туалетов, а также примерно в то же время, когда мне установили новые клапаны для дождевателей. На всех них написано «антисифон».