Вопрос

Что может привести к срабатыванию автоматического выключателя без нагрузки?

У меня автоматический выключатель с защитой от утечки тока, который срабатывает при нулевой нагрузке — ничего не подключено, свет не горит. Чтобы проверить, поступает ли электричество в помещение, я включаю потолочные лампы накаливания (очень низкая нагрузка) и выключаю автоматический выключатель. Лампы загораются, затем срабатывает автоматический выключатель и электричество отключается.


Когда я заменяю автоматический выключатель дифференциального тока (15 А) на обычный автоматический выключатель (15 А, у меня в щитке есть оба), обычный автоматический выключатель НЕ срабатывает. Однако в комнату не поступает электричество — ни свет, ни розетки не работают.


Что может быть причиной такого несоответствия? Я убедился, что автоматический выключатель и обычный выключатель работают на других линиях и не неисправны.


Комментарии:
B

Низкая нагрузка (компактные люминесцентные лампы) — это не то же самое, что отсутствие нагрузки.

S

Блок питания компактных люминесцентных ламп, вероятно, очень ёмкий, и именно размер блока питания определяет пусковой ток, а не сами лампы. Поэтому я предполагаю, что автоматический выключатель воспринимает пусковой ток как дугу, которую необходимо прервать. Можете ли вы выключить лампы, а затем включить их после срабатывания автоматического выключателя? Или это тоже приводит к срабатыванию автоматического выключателя? (Иногда это помогает) По сути, это то, что сказал Джеймс Кэмерон... ой


Ваш ответ

6 ответов 3
0
H

Нейтральный провод и провод заземления соприкасаются где-то в цепи, иногда при установке розетки они соприкасаются. В такой ситуации стандартный автоматический выключатель будет работать

0
n

В 60 новых домах рядом с моим домом используются выключатели AFCI. Радиосигналы малой мощности отключают эти выключатели, поскольку в некоторых конструкциях AFCI используется радиоприемник для обнаружения присутствия RF в высокочастотном спектре. Для этих выключателей даже детская портативная рация CB (не FRS) может отключить все выключатели в доме. С нагрузкой или без нагрузки, не имеет значения. Проводка ответвительной цепи является очень эффективной антенной на высокочастотных частотах. Оператор CB или Ham может построить жилой комплекс. Это не доставляет радости домовладельцам, но проблема не в передатчике, а в конструкции автоматического выключателя. Вот ссылка на полную версию статьи:

http://www.arrl.org/news/arrl-помогает-производителю-решить-проблемы-с-прерывателями-дугового-разряда

0

AFCI предназначен для обнаружения двух типов неисправностей. Последовательная неисправность и параллельная неисправность. Последовательная неисправность может быть вызвана ослабленным винтом или заеданием устройства, а также неисправной проволочной гайкой. Это плохо, но в основном они содержатся в j-боксах. параллельное замыкание вызвано прямым замыканием горячей и нейтральной линий (или заземления) из-за натягивания проводов на скобы, коробки, забивания гвоздей в неправильных местах и т.д. Это хуже, потому что обычно они не находятся в пределах j-box.

Предполагается, что AFCI не совершит поездку при отсутствии груза.

Вероятность: если (исправный) автоматический выключатель срабатывает без нагрузки, значит, у вас параллельное короткое замыкание. Электрический потенциал проходит через короткое замыкание, замыкая цепь. Если короткое замыкание имеет высокое сопротивление и вы подключаете к цепи небольшую нагрузку, сопротивление нагрузки может быть ниже сопротивления короткого замыкания, поэтому цепь будет работать исправно до тех пор, пока не произойдёт колебание напряжения, после чего ток снова пройдёт через короткое замыкание.

Устранение неисправности: проверьте каждую коробку на наличие недостающих изоляционных лент или клеммных колодок. Проверьте металлические коробки на наличие электрической дуги. Затяните боковые винты на каждом устройстве и обмотайте его двумя слоями изоленты. Это поможет предотвратить возникновение дуги между фазой одной розетки и нейтралью другой в четырёхместных розетках, а также между фазой и коробкой в металлических коробках. Кроме того, проверьте изоляцию на наличие повреждений и недостающих участков. Если вы их обнаружите, обмотайте их изолентой как минимум в два слоя или замените на пигтейл, а если провод достаточно длинный, укоротите его. По возможности проверьте проводку на чердаке или в подвале/подсобном помещении.

Также проверьте ещё раз, чтобы убедиться, что на линии действительно нет нагрузки. Возможно, вы забыли, что к какой-то розетке что-то подключено, например дверной звонок, трансформатор или увлажнитель воздуха и т. д. Полностью отключите питание от панели и измерьте сопротивление на источнике.

Когда вы использовали стандартный автоматический выключатель, не забыли ли вы вернуть нейтраль на место? Это может быть причиной того, что цепь вообще не работает...

Комментарии:
  • P

    Хорошее объяснение. Другая возможная причина — замыкание нейтрали на землю. Автоматические выключатели часто обнаруживают такие замыкания (и помогли мне найти в доме два места, где шуруп был вкручен в кабель NM-B и замыкал землю на нейтраль). Было бы неплохо узнать, происходит ли отключение при использовании более «нормальной»/резистивной нагрузки.

0

Учитывая, что вы утверждаете, что «в помещение не поступает электричество» при использовании обычного автоматического выключателя, наиболее вероятным объяснением является либо короткое замыкание/дуга, либо неправильная проводка.

С шортами/дугами лучше не шутить. Я бы вызвал специалиста.

0

Если ваш комбинированный автоматический выключатель с защитой от дугового пробоя (AFCI) срабатывает без нагрузки, это означает, что в проводке есть дуговой пробой, вы неправильно установили выключатель или он неисправен.

Подробнее о причинах срабатывания автоматического выключателя см. в этом ответе.

0

Далее следуют дикие предположения:


  • индикаторы CFL в сочетании с проводкой и AFCI приводят к ложному срабатыванию AFCI. Попробуйте без подсветки, используя только питание от розетки. Попробуйте использовать только одну лампу CFL. Попробуйте другие лампы CFL. Попробуйте светодиодные лампы.
  • разъемы выключателей на панели имеют средства для определения AFCI и не будут работать с обычным выключателем.