0
Вопрос

Что может привести к тому, что новый двигатель вентилятора конденсатора кондиционера будет работать всего 3 минуты?

26.12.2025 21:19

Я только что заменил двигатель вентилятора конденсатора GE 5KCP39FG на AC Smith FSE1026SF. В отделе продаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования мне сказали, что это подходящий вариант, и дали конденсатор Partners Choice 01-0085 в качестве дополнения.


У старого двигателя 3 провода и нет реверсивной вилки. У нового двигателя 4 провода (коричневый/белый — это новый провод) и есть реверсивная вилка. Я сфотографировал старый двигатель и уточнил у продавца в магазине систем отопления, вентиляции и кондиционирования, как подключить новый двигатель. Старый черный - это новый черный (подходит к штекерному модулю на корпусе конденсатора, старый желтый - это новый белый (подходит к 4-контактному разъему на конденсаторе), старый коричневый - это новый коричневый и коричнево-белый (подходит к 2-контактному вентилятору на конденсаторе), синий - на корпусе конденсатора (подходит к 3-контактному разъему на конденсаторе).


Включил электричество и кондиционер, и всё заработало как надо примерно на 3 минуты, потом вентилятор отключился, и я заметил, что двигатель вентилятора сильно нагрелся. Кроме того, я не помню, чтобы он работал на таких оборотах.


Итак, я повозился. Снял коричневый и белый провода и включил электричество. Конденсатор заработал, но вентилятор не включился. Прикоснулся коричневым/белым проводом к конденсатору, и вентилятор заработал. Как только он закрутился, я убрал коричневый/белый провод, и обороты увеличились до максимума, а через 2 минуты вентилятор отключился из-за перегрева двигателя.


Последний пункт. При сравнении характеристик двигателей все показатели совпадают, кроме силы тока. У старого двигателя она составляла 1,4, у нового — 2,0.


Что я могу сделать и связано ли это с силой тока в двигателе?

J
James Brewster
Автор вопроса

Комментарии:
D
David
26.12.2025 21:19

@James, вы решили проблему? В чём заключалась проблема? Сегодня у меня возникла такая же проблема с кондиционером. Пожалуйста, обновите тему, чтобы все могли извлечь из неё пользу

t
techie007
26.12.2025 21:19

Я бы сказал, что, скорее всего, дело в силе тока: новый блок пытается потреблять до 2 А, в то время как поддерживающая схема рассчитана только на максимальный ток ~1,4 А


Ваш ответ

1 ответ
0
E
26.12.2025 21:19

Однажды мне заменили конденсатор. Казалось, всё работало нормально, но через 5 минут после ухода мастера по ремонту кондиционеров вентилятор перегрелся и остановился. Я не смог уговорить его вернуться, поэтому провёл расследование и обнаружил, что он перепутал провода на конденсаторе: вентилятор был подключён к контакту «run» на конденсаторе, а двигатель — к контакту «fan». Я поменял их местами, и с тех пор всё работает нормально.