0
Что может привести к тому, что отопление будет постоянно выключено, независимо от показаний комнатного термостата?
Что может привести к тому, что моя система отопления «зависнет» в таком состоянии, когда котёл больше не будет включаться в ответ на сигнал комнатного термостата, а «исправить» это можно будет, только снова включив и выключив электричество в доме?
У меня есть следующие компоненты для обогрева дома:
- Котел Worcester Bosch Greenstar RI.
- Контроллер Siemens RWB2E.
- Комнатный термостат Honeywell T6360.
- Моторизованный перепускной клапан Honeywell V4073A.
- Накопительный водонагреватель с термостатом.
Как заставить систему «зависнуть»
Моя исходная позиция такова:
- Установите максимальное значение температуры в помещении (чтобы переключатель был включен).
- Установите на контроллере обогрев и подачу горячей воды на «Дважды», но не в активный период времени.
- Включите и выключите питание в доме (чтобы «перезагрузить» систему).
Я делаю это:
- Часы контроллера ветра переведены на первый период суток.
- Запускается бойлер.
- Ветер стихает к концу первого периода.
- Бойлер останавливается.
- Выключите отопление на контроллере (дважды).
- Часы контроллера ветра переведены на второй период суток.
- Бойлер не включается, хотя должен работать на отопление!
- Изменение температуры в помещении не приводит к тому, что бойлер «отключается» и перестает работать.
- Отопление не будет работать до тех пор, пока не будет сброшено питание.
Краткое содержание: если контроллер отключается при включенном отоплении и горячей воде, отопление больше не включится.
Работает ли отопление само по себе? Да. Если я перезагружу систему и отключу горячую воду, то при повороте часов котел правильно включится для обогрева. Я могу поворачивать часы много раз, и котел будет включаться и реагировать на температуру в помещении.
Недавно я заменил бойлер. Датчик температуры в помещении тоже новый, как и моторизованный клапан.
bentayloruk
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
0 ответов
Похожие вопросы
Уровень давления в системе центрального отопления...
1 ответ
24.12.2025Газовый двухконтурный котёл постоянно работает в холодную по...
2 ответа
24.12.2025Как определить, какой размер котла нам нужен?...
1 ответ
24.12.2025Не работают кнопки HW и CH программатора Potterton EP3000...
1 ответ
24.12.2025Potterton EP3000 -> Подключение программатора котла Horst...
1 ответ
25.12.2025
bentayloruk
@BradGilbert, о каком компоненте вы говорите, что у него принудительная задержка?
Brad Gilbert
При отключении термостата происходит принудительная задержка. Это сделано для того, чтобы из-за плохо спроектированных термостатов система отопления не включалась и не выключалась постоянно.