0
Вопрос

Что может привести к тому, что при работе тепловые насосы будут иметь одинаковую температуру?

Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что система теплового насоса не охлаждает так сильно, как должна. Я проверил это сегодня: внутри и снаружи было около 26 °C, а система подавала воздух температурой около 23 °C.


Наружный блок, похоже, запускается и работает нормально. Воздухоочиститель хорошо всасывает воздух. Температура в трубопроводах была примерно одинаковой, когда система работала. Странно (как мне кажется), что жидкостный трубопровод немного остыл, когда система запустилась, и снова остыл, когда я её выключил. Но когда она поработала какое-то время, температура в трубопроводах была примерно одинаковой.


Компрессор издает не самые приятные звуки при запуске и выключении, но, возможно, мне это кажется. Диагностические светодиоды на наружном блоке указывают на то, что система работает нормально.


Есть какие-нибудь идеи?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Если температура в трубках одинаковая, значит, в них одинаковое давление. Это нормально, когда система не работает. После запуска системы давление в одной трубке должно повыситься, а в другой — понизиться.

Поскольку давление в вашей системе практически одинаковое, я бы сказал, что уровень хладагента низкий. Вы можете проверить это, подключив к системе набор манометров, или попросить местного специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования сделать это за вас. Если уровень хладагента низкий, скорее всего, у вас утечка. Специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования должен найти и устранить утечку, а также заправить систему.

Комментарии:
  • J

    Внутри медного отвода наружного блока была трещина. Специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования установил новый медный отвод и заменил осушитель во внешнем блоке. Кроме того, расширительный клапан внутреннего блока замерзал с одной стороны; клапан был заменён. Я полагаю, что трещина в соединении была производственным дефектом, а не ошибкой при установке, поскольку соединение находилось внутри блока.

  • T

    Чаще всего протечка возникает в месте соединения трубопровода с наружным блоком. Маловероятно, что протечка возникнет в середине трубопровода, обычно протечки возникают в местах соединений.

  • J

    Как вы думаете, где может быть утечка: в медных соединениях или в одной из катушек?