0
Вопрос

Что может приводить к постоянному срабатыванию автоматических выключателей?

26.12.2025 16:58

Недавно я поручил генеральному подрядчику сделать ремонт в подвале. Там появились ванная комната, общая комната, барная стойка и домашний кинотеатр. Электрик добавил в общей сложности 4 контура, и во всех из них используются дугогасящие автоматические выключатели от GE. У меня было много проблем с отключением автоматов, которые, казалось бы, не были связаны с нагрузкой на контур. Замена одного из выключателей AFCI на более старый выключатель GFCI устраняет проблему, хотя это не является долгосрочным решением, поскольку в электротехническом кодексе, в котором я живу, говорится, что нам нужны выключатели AFCI для ремонтных работ.


Мой электрик связался с GE и сказал, что они знают о проблемах со своими выключателями AFCI и работают над пересмотренной конструкцией. У кого-нибудь еще были проблемы с выключателями GE? Эти выключатели устанавливаются в панели GE.

S
Sam Miller
Автор вопроса

Комментарии:
B
Bryce
26.12.2025 16:58

«Официальное» место, куда можно сообщить о ложном срабатывании, — afcisafety.org/report.html

S
Sam Miller
26.12.2025 16:58

@lqlarry да, это панель GE. Мой электрик утверждает, что у него не было проблем с автоматическими выключателями дифференциального тока других производителей, например SquareD. Проблемы были только с этими выключателями GE.

l
lqlarry
26.12.2025 16:58

УЗО и AFCI — это совершенно разные устройства, но принцип работы УЗО заключается в том, чтобы проверять наличие замыкания на землю, а не на дугу. Как вы и сказали, это не долгосрочное решение. Насколько я понимаю, это панель GE, в которую они устанавливаются. Если это не панель GE, попробуйте подобрать панель в соответствии с выключателями.


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
S
26.12.2025 16:58

Ваш электрик мог бы установить дополнительную панель SquareD с четырьмя автоматическими выключателями SquareD AFCI, подключенными к панели GE со стандартным двухполюсным выключателем.

Автоматические выключатели с защитой от утечки тока могут быть чувствительны к определенным нагрузкам. У меня возникали проблемы с отключением выключателя из-за люминесцентных ламп, электроинструментов и пылесосов.

Комментарии:
  • B
    Bryce
    26.12.2025 16:58

    Достаточное количество личного опыта равноценно данным, особенно когда отрасль ( afcisafety.org/report.html ) пытается скрыть данные. У меня есть прачечная, в которой теперь есть один комбинированный автоматический выключатель и один старый дифференциальный выключатель в двухместной распределительной коробке. В противном случае новая стиральная машина выходит из строя примерно после каждой пятой загрузки.

  • C
    Carl Witthoft
    26.12.2025 16:58

    @Steven Слово «анекдот» во множественном числе — это не «данные». Пожалуйста, не используйте личный опыт в качестве доказательства качества или его отсутствия.

  • S
    SteveR
    26.12.2025 16:58

    @Стивен, я согласен, мой первоначальный ответ был слишком общим:)

  • S
    Steven
    26.12.2025 16:58

    Полагаю, существует тонкая грань между «недостатком» и «вашим домом, который вот-вот сгорит» :) Я хотел сказать, что, на мой взгляд, не стоит ожидать частых проблем с доставкой, независимо от бренда.

  • S
    SteveR
    26.12.2025 16:58

    @Стивен, я отредактировал свой ответ. В частности, я обнаружил проблемы с пылесосами и люминесцентными лампами. Я сталкивался с этим у Square D и других брендов. Я не говорю, что Square D — это мусор, я по-прежнему считаю их продукцию первоклассной. Я считаю, что это недостаток всех устройств с автоматическим отключением питания.

  • S
    Steven
    26.12.2025 16:58

    За 2 года у меня ни разу не возникло проблем с Square D AFCI

0
26.12.2025 16:58

Устройства автоматического отключения при коротком замыкании обнаруживают дуговые разряды, прислушиваясь к проводам (точнее, воспринимая линию электропередачи переменного тока как сигнал и проводя акустический анализ на предмет хрустящего потрескивающего звука, который издают дуговые разряды в проводах: если вы когда-либо подключали акустическую систему к стереосистеме, то знаете, что это за звук).

Интересным побочным эффектом этого является то, что они могут обнаруживать дуговые разряды не только в зоне своей защиты ниже по потоку... но и «слышать» дуговые разряды выше по потоку в некоторой степени. Дальность зависит от способности сигнала дугового разряда распространяться. Он может возникать непосредственно в фидере, ведущем к устройству AFCI, или немного отклоняться от него.

Таким образом, «случайные» срабатывания нескольких автоматических выключателей могут быть на самом деле связаны с обнаружением дугового пробоя выше по цепи устройства защиты от импульсных перенапряжений. Удаление устройств защиты от импульсных перенапряжений не устраняет проблему, а лишь отключает функцию обнаружения.