Что может приводить к срабатыванию нескольких УЗО?
I have 14 ground fault circuits split 7 on each side of my panel. I have recently had 5 or six trip on the left side and 1 or 2 on the right. It happens at all hours. It appears I have some kind of problem mainly on the left.
It is a Square D box with all square D breakers and a single ground stake.
I have had all trip in bad storms before. Thinking maybe I need to add more ground stakes.
Any ideas of what could be tripping the breakers like this?
Pat 31850
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
7 ответов
0
Я сильно сомневаюсь, что в их щитке установлено 14 автоматических выключателей GFCI. Я почти уверен, что они имеют в виду автоматические выключатели AFCI и что у них возникают ложные срабатывания. Возможно даже, что это ранние автоматические выключатели Square D AFCI, которые были отозваны. Это было распространённой проблемой ранних автоматических выключателей AFCI, поэтому появилось так много их последующих модификаций.
Я также добавлю, что заземление и соединение с нейтралью или их отсутствие НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО отношения к ложным срабатываниям автоматических выключателей или УЗО.
0
Возможно, у вас есть выключатели AFCI (или CAFCI), а не замыкание на землю. Если эта проблема существовала с момента их установки, это может быть неправильная установка, например, в многожильных цепях.
0
Если только ваша конструкция не подключена неправильно (например, многие из этих цепей где-то соединены между собой), единственное, что объединяет неисправные устройства защитного отключения, — это подача питания.
Я бы начал с а) отключения главного выключателя и б) открытия панели главного выключателя и проверки основных проводов, особенно нейтрали / заземления от счетчика. Сильно потяните за них и убедитесь, что они надежно закреплены. Старайтесь держаться подальше от проводов, идущих от счетчика к главному выключателю: они находятся под напряжением! Даже несмотря на то, что главный выключатель выключен.
Кроме того, проверьте подключение нейтральной шины (шин) к заземляющим/нейтральным клеммным колодкам. В каждой панели Square D, которую я видел, есть болты, соединяющие шины между собой. В других брендах может использоваться толстый провод с гайками на концах, которые накручиваются на болты, соединяющие шины.
Особенно если недавно проводились работы по прокладке электропроводки. Убедитесь, что нейтральные провода всех этих цепей правильно подключены к автоматическому выключателю, что «изогнутый белый провод» надежно закреплен на шине заземления, а все заземляющие провода надежно закреплены на шине заземления.
Затем проверьте, цел ли заземляющий стержень и надежно ли подсоединены провода, идущие к распределительному щиту, с обоих концов. Если есть сомнения, отсоедините их на несколько минут, чтобы зачистить медные провода и стержень в зажиме наждачной бумагой с зернистостью 100–400, металлической щеткой, стальной ватой и т. д.

Затем осмотрите счётчик и провода (если они находятся над землёй). В хорошем ли они состоянии?
Если всё это не вызывает сомнений, позвоните в энергокомпанию. Они, скорее всего, повторят последние шаги, но в конечном счёте обратятся к специалисту по электротехнике, который придёт с измерительным прибором, чтобы выяснить, в чём дело. Вероятно, у них неисправная нейтраль или плохое заземление.
Комментарии:
-
w
@gregmac: обновлено соответствующим образом. Я не согласен с тем, что нужно отключать счётчик. Это ненужное и существенное препятствие на пути к решению проблемы.
-
g
Тянуть за провода под напряжением — не лучшая идея. Если они действительно ослаблены, это, скорее всего, приведёт к появлению довольно впечатляющих искр, к которым вам, вероятно, не захочется приближаться. Большинство ваших предложений хороши, но для выполнения большей части этой работы необходимо отключить питание от счётчика.
0
Как и во всём, что касается электричества, всегда проверяйте заземляющий кабель, провод, штырь или источник заземления. Для чувствительных автоматических выключателей GFI требуется хорошее заземление. Они очень чувствительны. Возможно, потребуется заменить некоторые слабые автоматические выключатели. Удачи, и я бы добавил заземление.
Комментарии:
-
S
Заземление НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО отношения к функциональности электропроводки в зданиях с переменным током. Это своего рода «запасная мера безопасности», которая НЕ влияет на работу цепей.
0
У меня была похожая проблема, когда неподалёку от меня вышли из строя несколько конденсаторов для коррекции коэффициента мощности. Однажды ночью конденсаторы взорвались, и проблема исчезла. У нас тоже иногда мигало освещение. Возможно, причиной проблемы был неисправный трансформатор. За всё это отвечает ваша энергетическая компания (и клиент не может это исправить).
Одна из версий заключается в том, что между нейтралью и заземлением происходит периодическое короткое замыкание, но обычно это влияет только на одну цепь за раз...
Возможно, проблема в неисправном соединении на вводе в распределительный щит. Осмотрите служебный вход (мачта, прикрепленная к крыше?). Возможно, изоляция на линии, ведущей к вашему дому, повреждена, что приводит к периодическим размыканиям или коротким замыканиям. В таком случае обратитесь за помощью в энергоснабжающую компанию или к электрику, поскольку домовладелец не может обесточить электросеть.
0
All of my GFCI breakers would trip, one by one, over the course of about 6 hours. Based on posts here, I opened the panel to check for loose neutrals and found it swarming with ants, a few leaves and spider webs. I shut off the main breaker, lifted all the other breakers, and blasted the panel with compressed air. I shot a can of contact cleaner in, avoiding the service entry lines, and some outdoor insect killer around the sides and cable entry points. After putting everything back together the problem was solved.
0
GFCIs work on the principle of a differential current transformer. If the difference between line and neutral is > few mA or so, they trip the breaker, on the assumption that the difference in current is flowing via ground wire thus a potential hazard wherever that current may be flowing. If ground were to be open (fault) then a hazardous leakage current might be the cause. But in your case a false alarm.
The distribution transformer is grounded to Neutral for the split line power. If you also have GFCIs installed at your panel then have Neutral grounded anywhere in the home, then you have an imbalanced Return Path in your home which can trigger faults on transients. To check, Turn off master breakers disconnect neutral and measure home neutral to ground voltage then resistance or ask an Electrician to test.
Do you notice lights flickering on any circuits that do not trip, when these events occur?
Похожие вопросы
Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Является ли розетка с УЗО без заземления более безопасной, ч...
3 ответа
26.12.2025Как подключить УЗО к коробке с одной розеткой, управляемой в...
1 ответ
25.12.2025Как подключить выключатель для управления розеткой с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025Почему мой автоматический выключатель GFCI срабатывает при л...
6 ответов
29.12.2025
rogerdpack
Вы когда-нибудь это понимали? :)
user24125
Большинство из этих вариантов кажутся неплохими, но работа с токоведущими частями, особенно если вы не прошли соответствующее обучение, может привести к летальному исходу. Если вы недавно делали ремонт в ванной, убедитесь, что мастера не изолировали заземление холодной воды от панели, установив пластиковую трубу.
Keith Hoffman
У вас много автоматических выключателей GFCI. Есть ли что-то особенное в вашей ситуации?
BMitch
Помимо молнии, я могу представить себе проблему, связанную с неисправным нейтральным проводом. Одним из признаков того, что проблема именно в этом, может быть большой скачок напряжения при включении крупной бытовой техники в сеть 110 В (например, микроволновой печи). Если напряжение в какой-либо цепи увеличивается при включении микроволновой печи, это явный признак.
Tester101
Вы живёте в районе с частым включением освещения?