Что может выйти из строя, если я замкну провод R на провод C в своём термостате?
Итак... пытаясь установить термостат (и проверить, не сломан ли старый термостат) , я случайно замкнул контакты R и C... (на самом деле я замкнул контакты R и G, но контакт G был подключен к контакту C в системе отопления, вентиляции и кондиционирования). То есть я его закоротил, да? Насколько серьезным может быть повреждение?
Ken Feds
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Если вы замкнёте R провод на C провод, то фактически создадите замкнутую цепь с очень низким сопротивлением во вторичной обмотке трансформатора на 24 В в системе отопления, вентиляции и кондиционирования. Это приведёт к увеличению силы тока в цепи, что может быстро привести к перегреву проводов. В обычной бытовой цепи она защищена автоматическим выключателем (или предохранителем), который в такой ситуации размыкается (срабатывает), чтобы предотвратить повреждение проводов. Поскольку термостат находится на вторичной обмотке трансформатора, автоматический выключатель системы отопления, вентиляции и кондиционирования может срабатывать слишком медленно или не срабатывать вовсе.
Закон Ома гласит, что сила тока (I) в системе равна отношению напряжения (V) к сопротивлению (R). Если предположить, что это трансформатор на 24 В и что между трансформатором и термостатом проложен провод сечением 18 AWG длиной 50 футов. Таким образом, напряжение составляет 24 вольта. Мы скажем, что сопротивление составляет около 0,6 Ом, поскольку в этом примере общая длина провода в цепи составляет 100 дюймов (50 дюймов R, 50 дюймов C), а сопротивление провода 18 AWG составляет около 6 Ом на 1000 дюймов.
V = 24
R = 0,6
I = V/R = 24/0,6 = 40 ампер.
Поскольку провод 18 AWG рассчитан только на ток 14 ампер при температуре 90 °C, 40 ампер, проходящих через провод, могут привести к его повреждению.
Значения сопротивления и допустимого тока для проводов из Википедии
Эти значения являются приблизительными и приведены только в качестве примера.
Первое, что нужно проверить, — не сработал ли автоматический выключатель системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Также возможно, что перегорел встроенный предохранитель платы управления печью.
Если автоматический выключатель не сработал, возможно, повреждены провода катушки в трансформаторе или провода термостата. Для начала проверьте целостность проводов R и C, чтобы убедиться, что они не повреждены.
Вам также следует проверить целостность вторичной обмотки трансформатора, чтобы убедиться, что она не повреждена. Для этого необходимо полностью отсоединить трансформатор от проводки, то есть отключить автоматический выключатель (и убедиться в отсутствии питания с помощью бесконтактного тестера напряжения).
Комментарии:
-
R
Richard Raustad
Очень хороший ответ. 40 ампер на вторичной обмотке — это примерно 8 ампер на первичной (40 x 24/120 = 8), если не учитывать сопротивление трансформатора. Этого недостаточно, чтобы сработал автоматический выключатель. На самом деле сила тока меньше, так как есть сопротивление вторичной обмотки трансформатора (то есть 0,6 в вашем расчёте было бы намного больше). P.S. G должен быть вентилятором и не должен быть подключен к C, к R. Я бы понял, если бы вентилятор всегда был включен.
Похожие вопросы
Как подключить этот вентилятор White-Rodgers и регулятор ско...
1 ответ
24.12.2025Какой провод использовать для подключения электрического пли...
7 ответов
24.12.2025Как правильно подключить 5-проводной термостат? Что означает...
2 ответа
24.12.2025Стоит ли покупать программируемый термостат вместо обычного?...
4 ответа
25.12.2025Как использовать отдельный трансформатор для подключения про...
8 ответов
27.12.2025
Ken Feds
Спасибо — ну, я так и сделал, но это не сработало! По крайней мере, мне так кажется.
Steven
Почему бы тебе не подключить его правильно и не проверить, работает ли он? А потом уже беспокоиться о том, что может быть сломано, если он не работает.