На входном и термостатическом клапанах водонагревателя образовалась коррозия; с выходным клапаном, похоже, всё в порядке. Если точнее, то коррозия образовалась на ниппелях. Я читал, что это может быть вызвано использованием медной трубы и оцинкованной стали, и предположил, что проблема в этом. При дальнейшем изучении на ниппелях отчётливо читается надпись «Диэлектрик», так что, думаю, они не стальные.


Я думал, что эти ниппели были разработаны именно для того, чтобы избежать этой проблемы. Почему они всё равно ржавеют? Ниппель на входе проржавел настолько, что из него теперь капает.


Отредактировал, добавив фотографии ниже. Я подозреваю, что сосок может ржаветь снаружи?


Нажмите на любое изображение, чтобы увеличить его (8 Мп)


введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

E
Evil Elf
Автор вопроса

Комментарии:
p
pdd
26.12.2025 18:58

Вам не нужно вытаскивать его полностью, достаточно просто осмотреть.

E
Evil Elf
26.12.2025 18:58

Установлен в 2006 году. Без умягчителя воды. Водопроводная вода из Колумбуса, штат Огайо, довольно приличная. Я не проверял шток. Смогу ли я вообще достать шток из-за высоты потолка?

p
pdd
26.12.2025 18:58

Сколько лет резервуару? Есть ли у вас устройство для смягчения воды? Проверяли ли вы стержень с жертвенным анодом (он находится за блоком управления, показанным на первом изображении)?

T
Tester101
26.12.2025 18:58

Не могли бы вы опубликовать несколько фотографий? Возможно, кто-то заметит то, что упустили вы.

E
Evil Elf
26.12.2025 18:58

На ниппелях есть маркировка «Диэлектрик», поэтому я предполагаю, что они не стальные и предназначены для предотвращения коррозии между медной трубой и резьбой водонагревателя. Разве не в этом назначение этих ниппелей?

T
The Evil Greebo
26.12.2025 18:58

То есть у вас есть два разных вида металла, которые соприкасаются друг с другом? Это сразу же вызовет реакцию.

T
Tim Post
26.12.2025 18:58

Что ж, стоит проверить, но если весь ваш дом подключен неметаллическим кабелем... то, скорее всего, это просто попытка наугад :)

E
Evil Elf
26.12.2025 18:58

Насколько мне известно, ничего подобного поблизости нет, но я проверю, когда вернусь домой сегодня вечером. Не думаю, что у меня дома есть что-то подобное; кажется, у меня только экранированная проводка.

T
Tim Post
26.12.2025 18:58

Есть ли в непосредственной близости от трубы электрические кабели в металлической оболочке? Это очень распространённая причина ускоренного окисления железа.


Ваш ответ

8 ответов
0
Лучший ответ
p
pdd
26.12.2025 18:58

При повторном просмотре фотографий я пришёл к выводу, что коррозия не вызвана электролизом. Диэлектрические ниппели должны быть достаточно надёжными, чтобы предотвратить это, и нет никаких признаков проблем с горячим соединением. Что касается соединения T&P, то если медная сливная труба ни с чем не соприкасается, то нет и замкнутой цепи для электролиза.

Это больше похоже на коррозию из-за небольшой протечки, которая длилась долгое время. Протечка, которая не всегда была заметна, но со временем становилась всё сильнее. Вы можете видеть места, куда капала вода, и следы отложения кальция.

Как я уже упоминал в предыдущем комментарии, я бы проверил стержень защитного анода и при необходимости заменил его. Что касается холодного соединения, вы можете:


  • отрежьте медную трубку и выкрутите медную секцию из ниппеля
  • прочистите ниппель стальной проволочной щеткой, чтобы удалить нагар
  • установите медную секцию на место, используя тефлоновую ленту и герметик для ниппеля
  • подсоедините отрезанную медную трубку с помощью обжимного хомута или
    паяного соединения, если вы умеете это делать

То же самое можно сделать с соединением T&P: просто отрежьте вертикальную нижнюю трубу, чтобы можно было отсоединить медную трубу от T&P, а затем снять T&P, очистить и установить на место.

Вы упомянули, что бак был установлен в 2006 году, то есть срок его службы подходит к концу (большинство гарантий на бытовое оборудование распространяется на срок от 5 до 6 лет), поэтому я бы следил за тем, чтобы в баке не было протечек.

Комментарии:
  • E
    Evil Elf
    26.12.2025 18:58

    Я думаю, что дело в этом. В ближайшие неделю-две я проверю анодный стержень и заменю ниппель и медную прокладку на входе. Я сообщу вам о результатах и прикреплю фотографии. Я подозреваю, что коррозия затронула только внешнюю часть ниппеля, хотя я не удивлюсь, если резьба ниппеля тоже начала разрушаться.

0
T
Tim
26.12.2025 18:58

Электролиз возникает при взаимодействии нескольких разнородных металлов в водной среде или при прохождении через них воды. В вашем водонагревателе уже есть несколько разнородных металлов, так что он уже представляет собой небольшую машину для электролиза. Поэтому перед отправкой производитель устанавливает в верхней части бака анод из цинка и алюминия. Он нейтрализует последствия электролиза и защищает бак водонагревателя и сопутствующую арматуру. При наличии достаточной анодной защиты не имеет значения, какой материал вы используете для ниппеля. Если это более благородный металл, чем цинк и алюминий, он будет защищен от электролиза. Помните, что все используемые материалы должны быть бессвинцовыми и соответствовать нормам для водопроводных систем. При нормальных условиях срок службы анодных стержней составляет около 4 лет. Если в системе установлен умягчитель соленой воды, срок их службы составляет около 6 месяцев. Если магниевый анод используется вместе с устройством для смягчения солёной воды, срок его службы составит чуть больше года. Ещё одна распространённая проблема — жёсткая вода. Накипь в водонагревателе может покрыть анодный стержень, препятствуя его прямому контакту с водой, что делает его бесполезным в борьбе с электролизом. Чтобы решить эту проблему, установите устройство для удаления накипи в системе водоснабжения и регулярно проводите техническое обслуживание водонагревателя, заменяя анодный стержень каждые четыре года, а если у вас система умягчения солёной воды, то каждые полгода — год.

Я работаю лицензированным сантехником в сфере строительства новых домов и реконструкции старых, а также лицензированным генеральным подрядчиком в течение 30 лет.

0
26.12.2025 18:58

Используйте латунный ниппель или ниппель из нержавеющей стали. Оцинкованный ниппель со временем подвергнется коррозии, что приведет к снижению расхода и давления. Перейдите на сайт Corro-Protect и рассмотрите возможность замены анода.

0
J
26.12.2025 18:58

«Диэлектрические ниппели» — это, по большей части, маркетинговый термин. Они НЕ являются по-настоящему диэлектрическими, потому что разнородные металлы соприкасаются друг с другом. Эти ниппели предотвращают наихудший ЭФФЕКТ от соприкосновения разнородных труб — закупорку трубы изнутри из-за коррозии, которую вы не видите и не знаете о ней, пока вода не перестанет течь. Это потому, что внутри у него покрытие из сшитого полиэтилена (высокотемпературного пластика). Но поскольку разнородные металлы соприкасаются, коррозия возникает снаружи, как и в вашем случае. Однако теперь вы можете увидеть это и заменить их, когда это произойдёт.

Единственное, что препятствует прохождению электрического тока, — это диэлектрический фитинг, который представляет собой непроводящий материал между металлами. Но даже в этом случае, если в воде много растворённых минералов, может возникнуть внутренняя коррозия и засорение, поскольку электрический ток проходит через воду. Поэтому лучшим решением будет использование как фитинга, так и ниппелей с прокладкой.

Или, как я уже сказал, если вы видите внешнюю коррозию, считайте это предупреждением и просто замените их. Однако на фотографиях, которые вы опубликовали, я не вижу ни одного соединительного фитинга, так что заменить их будет сложно. Если где-то за этими трубами на фотографии нет соединительного фитинга, вам придётся разрезать или хотя бы отпаять трубы. Не лучшая идея для тех, кто не разбирается в этом. Но если вы это сделаете, добавьте союз, чтобы в следующий раз вам не пришлось этого делать, а если вы сделаете именно так, то пусть это будет союз диэлектриков.

0
26.12.2025 18:58

Похоже, что он был приклеен тефлоновой лентой, прикручен к баку, а затем припаян, что привело к расплавлению герметика на верхнем адаптере. Я стараюсь подготавливать паяные детали с медным удлинителем длиной 2–3 дюйма, припаянным к ним.
Когда я использую муфту для окончательного паяного соединения, я оборачиваю нижние части влажной тряпкой, чтобы тефлон не нагревался.
Мне бы хотелось попробовать установить в баке ниппель из нержавеющей стали.

0
j
26.12.2025 18:58

Это электролиз двух разнородных металлов. Медная труба соприкасается с трубой из оцинкованной стали. Возникает небольшой электрический ток (погуглите «термопара»). Между этими двумя металлами нет диэлектрического соединения.

0
d
don
26.12.2025 18:58

Оставьте его в покое. Входная и выходная резьба на вашем водонагревателе пластиковая. Это разовая процедура, и вы должны сделать всё правильно с первого раза. Подождите, пока вам не понадобится заменить водонагреватель. В следующий раз используйте только медные детали. Минеральные отложения могут быть признаком протечки, но иногда они закупоривают место протечки.

0
S
26.12.2025 18:58

Я думаю, что в установке отсутствует этот диалектический переходник. Ваш «диалектический» ниппель имеет покрытие из АБС-пластика внутри трубы из оцинкованной стали. Если бы в сочетании с этим ниппелем использовался диалектический переходник, он обеспечил бы электрическую изоляцию от соединения меди с цинком. В этом документе это объясняется более подробно.

введите описание изображения здесьвведите описание изображения здесь

Комментарии:
  • S
    SteveR
    26.12.2025 18:58

    Вы говорите, что нагревателю 6 лет, значит, он прослужит вам ещё 6 лет. Возможно, и больше, если вы будете проверять его, заменять анод и сливать воду раз в год.

  • p
    pdd
    26.12.2025 18:58

    Да, проверьте анод.

  • E
    Evil Elf
    26.12.2025 18:58

    В этом есть смысл. Я могу сам выполнить этот ремонт, но как мне узнать, в хорошем ли состоянии нагреватель внутри? Проверить анодный стержень?

  • S
    SteveR
    26.12.2025 18:58

    Это не два устройства для одной и той же цели, они используются вместе. Ниппель является диалектическим только внутри. Вам нужен соединитель, чтобы изолировать ток от соединения оцинкованной стали с медью.

  • E
    Evil Elf
    26.12.2025 18:58

    Итак, два устройства для одной цели? Я поражён тем, насколько мало стандартизировано это направление. Сантехники на форумах говорят, что делают по-разному. Я думаю, должен быть правильный метод.