0
Вопрос

Что может вызывать щелчки в контроллере системы подогрева пола?

25.12.2025 19:46

В моей квартире установлена система подогрева пола.


В каждой комнате установлен термостат Uponor T-37, подключённый к контроллеру C-35.


Системе около четырёх лет, и недавно я заметил, что реле в блоке управления регулярно щёлкает.


На стороне термостата, когда я поворачиваю регулятор, чтобы включить обогрев помещения, загорается светодиод, а затем, примерно через 5 секунд, гаснет. Примерно через полсекунды светодиод снова загорается. Этот цикл повторяется и, похоже, происходит одновременно на каждом термостате в каждой комнате/зоне.


Я предполагаю, что это плохо сказывается на моём котле/системе отопления, потому что каждые несколько секунд он получает команду на включение/выключение отопления.


Есть идеи, что может быть не так?


Я попытался отключить питание системы отопления и котла на несколько часов, думая, что это поможет устранить неисправность.


Я опасался снимать крышку с блока управления, так как это могло привести к поражению электрическим током. Я снял крышку с термостата и заметил, что при выключении светодиода он быстро мигает.


Я как раз собираюсь вызвать сантехника/специалиста по отоплению, но решил сначала сам разобраться в проблеме и посмотреть, можно ли её легко устранить. Надеюсь, ремонт не обойдётся дорого.

D
Dipak Patel
Автор вопроса


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
25.12.2025 19:46

Я обзвонил несколько подрядчиков, занимающихся центральным отоплением, а также компанию Uponor, которая производит контроллеры.

Мне сказали, что щелчки исходят от плавких предохранителей внутри контроллера, которые пытаются перезагрузиться. Они сказали, что блок вышел из строя и его должен заменить электрик. Поскольку контроллер является самой простой моделью в их линейке, на нём нет диагностических светодиодов или других элементов, указывающих на неисправность, кроме щелчков плавкого предохранителя.

Ремонт должен занять всего около часа, плюс стоимость нового блока управления.

0
25.12.2025 19:46

У меня несколько раз возникала такая же проблема с контроллером: после длительного периода (6–12 месяцев) устройство начинало щёлкать, а затем окончательно выходило из строя. Я обнаружил, что на встроенной плате блока питания вышли из строя/сгорели компоненты. Её быстро заменили (весь контроллер, так как в наличии нет печатной платы для обслуживания) без лишних вопросов в местной городской сантехнической службе в Апторе.

Затем это произошло во второй раз, и я задал вопрос в службу технической поддержки Uponor: «Должна ли быть максимальная температура окружающей среды, при которой контроллер может работать?» Поскольку контроллер установлен рядом с коллектором. Они ответили, что нет, и тогда я решил полностью перенести контроллер через стену за коллектором, где он находится в прохладном месте.

С тех пор как я это сделал, у меня вообще не возникало проблем с третьим блоком, а внутренняя плата блока питания стала намного холоднее. Должен добавить, что прежде чем сделать такое предположение, я протестировал запасной контроллер, сопротивление всех исполнительных механизмов, индивидуальную нагрузку и т. д., чтобы убедиться, что ничего не перегружено.

Примечание: возможно, компания Uponor заменила некоторые компоненты, чтобы устройство работало тише, но я не могу сказать наверняка.

Я работаю с инструментами и электротехникой, поэтому могу это сделать, но я понимаю, что ваш Джо Блоггс, который просто хочет, чтобы его новая умная колонка работала, не всегда обладает необходимыми знаниями и может быть вынужден вызвать инженера, что может стоить больших денег, а «квалифицированные электрики», по моему опыту, не всегда обладают такими знаниями. Кроме того, из-за этого моя жена и дети несколько ночей провели в холодном доме, ожидая, пока я вернусь и всё починю!

Мой вам совет: установите его в более прохладном месте, а не рядом с коллектором!